    <title>Thema "Status interne umwälzpumpe fehlt" in The Viessmann API</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285502#M1150</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich habe einen Heizkessel Vitodens 111-W. Irgendwann nach dem 27. November 2022 scheint die API aufgehört zu haben, den Status der Umwälzpumpe zurückzugeben (heating.circuits.0.circulation.pump).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;I have a Vitodens 111-W boiler. Sometime after 27 November 2022 the API seems to have stopped returning status of&amp;nbsp;heating.circuits.0.circulation.pump.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich, ob dies ein neu eingeführter Fehler in der API ist?&lt;BR /&gt;I wonder if this is is this a newly introduced bug in the API?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Note "isEnabled":false and "properties":{}.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;{"data":{"properties":{},"commands":{},"apiVersion":1,"uri":"&lt;A href="https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump&lt;/A&gt;","gatewayId":"xxx","feature":"heating.circuits.0.circulation.pump","timestamp":"2022-12-02T09:16:35.615Z","isEnabled":false,"isReady":true,"deviceId":"0"}}&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Entschuldigung wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist. Ich spreche nur wenig Deutsch und brauche Google Translate um mir zu helfen.)&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:54:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>lxpollitt</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-02T10:54:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285502#M1150</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe einen Heizkessel Vitodens 111-W. Irgendwann nach dem 27. November 2022 scheint die API aufgehört zu haben, den Status der Umwälzpumpe zurückzugeben (heating.circuits.0.circulation.pump).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;I have a Vitodens 111-W boiler. Sometime after 27 November 2022 the API seems to have stopped returning status of&amp;nbsp;heating.circuits.0.circulation.pump.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich, ob dies ein neu eingeführter Fehler in der API ist?&lt;BR /&gt;I wonder if this is is this a newly introduced bug in the API?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Note "isEnabled":false and "properties":{}.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;{"data":{"properties":{},"commands":{},"apiVersion":1,"uri":"&lt;A href="https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump&lt;/A&gt;","gatewayId":"xxx","feature":"heating.circuits.0.circulation.pump","timestamp":"2022-12-02T09:16:35.615Z","isEnabled":false,"isReady":true,"deviceId":"0"}}&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Entschuldigung wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist. Ich spreche nur wenig Deutsch und brauche Google Translate um mir zu helfen.)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:54:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285502#M1150</guid>
      <dc:creator>lxpollitt</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T10:54:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285579#M1153</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/60801"&gt;@lxpollitt&lt;/a&gt;, Thank you for the request. English is fine by the way &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was the information about the circulation pump sent before? Can you see the information in your ViCare App?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;There was no change to that feature in the API.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Regards,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:43:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285579#M1153</guid>
      <dc:creator>CustomerCareMichael</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T12:43:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285653#M1157</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Problem sehe ich auch mit meiner Vitodens-200-W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;{&lt;BR /&gt;"apiVersion": 1,&lt;BR /&gt;"commands": {},&lt;BR /&gt;"deviceId": "0",&lt;BR /&gt;"feature": "heating.circuits.0.circulation.pump",&lt;BR /&gt;"gatewayId": "################",&lt;STRONG&gt;"isEnabled": false,&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;"isReady": true,&lt;BR /&gt;"properties": {},&lt;BR /&gt;"timestamp": "2022-12-02T09:38:59.491Z",&lt;BR /&gt;"uri": "&lt;A href="https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/#######/gateways/################/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/#######/gateways/################/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.pump&lt;/A&gt;"&lt;BR /&gt;},&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;so war´s vorher:&lt;/P&gt;&lt;TABLE&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;{&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"apiVersion"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;1&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"commands"&lt;/SPAN&gt;: {},&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"deviceId"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;0&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"feature"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;heating.circuits.0.circulation.pump&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"gatewayId"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;################&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"isEnabled"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;true&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"isReady"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;true&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"properties"&lt;/SPAN&gt;: {&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"status"&lt;/SPAN&gt;: {&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"type"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;string&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"value"&lt;/SPAN&gt;: &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;off&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;}&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;},&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkreispumpe ist definitiv vorhanden und funktioniert auch, z.B. zum Aufheizen von WW,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber der response ist einfach falsch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann sich das bitte jemand von denn Entwicklern anschauen und fixen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reinhard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:15:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285653#M1157</guid>
      <dc:creator>Reinhard4</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T14:15:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285751#M1161</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/29136"&gt;@CustomerCareMichael&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Yes, the information was present before and only stopped sometime around 27 November 2022. It used to report "isEnabled":true, and&amp;nbsp;"properties":{ "status":{"type":"string","value": "on"}}.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I can still see the status of the circualtion pump in the ViCare App. But I can't see it on the developer API anymore.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Sounds like&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/58134"&gt;@Reinhard4&lt;/a&gt;&amp;nbsp;is seeing the same issue for Vitodens 200-W boiler, as mentioned in their comment.)&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 16:23:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/285751#M1161</guid>
      <dc:creator>lxpollitt</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T16:23:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/287701#M1181</link>
      <description>&lt;P&gt;wurde gestern gefixed.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reinhard&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:42:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/287701#M1181</guid>
      <dc:creator>Reinhard4</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T13:42:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/288316#M1188</link>
      <description>&lt;P&gt;Yes, it is fixed for me now too. (Though I had to reboot HomeAssistant to get it to start picking up the sensor again.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, bei mir ist es jetzt auch behoben. (Obwohl ich HomeAssistant neu starten musste, damit er wieder mit dem sensor funktioniert.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:23:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/288316#M1188</guid>
      <dc:creator>lxpollitt</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-08T15:23:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Status interne umwälzpumpe fehlt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/288777#M1196</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, our dev teams were already aware of the issue and were able to fix it today. You should therefore be able to see the information in the feature again.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Apologies for the inconvenience and thank you for the replies and feedback!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Best,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:56:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/288777#M1196</guid>
      <dc:creator>CustomerCareMichael</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-09T13:56:09Z</dc:date>