    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pyromat-ECO-65-Lambdasonde-Offset/m-p/403698#M4868</link>
    <description>&lt;P&gt;Alles bereits erledigt. Sonde wurde ausgebaut, gereinigt und über das Servicemenü abgeglichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der erste Eindruck ist gut. Die Klappen regeln nach meinem Eindruck jetzt auch vernünftiger.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:16:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Derb</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-29T07:16:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pyromat ECO 65 Lambdasonde Offset?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pyromat-ECO-65-Lambdasonde-Offset/m-p/403605#M4867</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe vor kurzem den Heizdienst bei uns übernommen und dabei ist mir was aufgefallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im kalten Zustand zeigt der Kessel einen Rest-O2 Wert von 16%. Unter gewissen Extremsituationen beim Heizen selbst, springt der Wert manchmal kurzzeitig bis auf -5%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also der Messwert hat doch offensichtlich einen Offset von -5% oder nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dementsprechen hieße das, dass wir momentan bei einem eingestellten Sollwert von 7%, effektiv mit 12% Rest-O2 heizen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann der Wert über das Servicemenü +/- Taste, etc. selbst gefahrlos korrigiert werden? Es ist jedesmal ein ewiges Gewarte, bis wir einen Techniker hier haben, dabei scheint die Lösung recht offensichtlich zu sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 18:35:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pyromat-ECO-65-Lambdasonde-Offset/m-p/403605#M4867</guid>
      <dc:creator>Derb</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-28T18:35:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pyromat ECO 65 Lambdasonde Offset?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pyromat-ECO-65-Lambdasonde-Offset/m-p/403698#M4868</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles bereits erledigt. Sonde wurde ausgebaut, gereinigt und über das Servicemenü abgeglichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der erste Eindruck ist gut. Die Klappen regeln nach meinem Eindruck jetzt auch vernünftiger.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:16:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pyromat-ECO-65-Lambdasonde-Offset/m-p/403698#M4868</guid>
      <dc:creator>Derb</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-29T07:16:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
