<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehlercode BE" in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehlercode-BE/m-p/117726#M2245</link>
    <description>Hallo Heinz1951,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
am Anschluss 251 kann ein weiterer kapazitiver Sensor angeschlossen sein. Ansonsten ist hier eine Drahtbrücke vorhanden. Ist denn ein weiterer Sensor an der Lagerraum-Austragung vorhanden? Wurde dieser ggf. geprüft? Welches Lagersystem hast du genau (Schrägboden etc.)?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße sr&amp;nbsp;</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:38:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-11T11:38:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlercode BE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehlercode-BE/m-p/117582#M2244</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach jeder Befüllung der Pelletbehälters durch das Saugmodul am Vitoligno 300 C wird die Störungsmeldung BE abgesetzt(Beschickungsschema 3). Alle Reinigungsmaßnahmen waren bisher ohne Wirkung. Der Pelletsnsor im Behälter zeigt die Befüllung korrekt an. Kann das Saugmodul durch gezielt gereinigt werden(nicht nur durch absaugung durch die Öffnungen). Gibt es eine Umgehung der Störungsmeldung , denn den Nährungsschalter kann ich nirgendwo identifizieren und somit auch nicht reinigen. In den Unterlagen fehlt eine genaue Beschreinung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 14:40:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehlercode-BE/m-p/117582#M2244</guid>
      <dc:creator>Heinz1951</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T14:40:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode BE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehlercode-BE/m-p/117726#M2245</link>
      <description>Hallo Heinz1951,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
am Anschluss 251 kann ein weiterer kapazitiver Sensor angeschlossen sein. Ansonsten ist hier eine Drahtbrücke vorhanden. Ist denn ein weiterer Sensor an der Lagerraum-Austragung vorhanden? Wurde dieser ggf. geprüft? Welches Lagersystem hast du genau (Schrägboden etc.)?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße sr&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:38:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehlercode-BE/m-p/117726#M2245</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T11:38:42Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

