    <title>Thema "Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern" in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92733#M1294</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich kann an meiner Vitoligno 300-C die Codieradresse 39:1&amp;nbsp;Kesselstart Sensor nicht auf einen anderen Wert ändern z.B. 2 und/oder 3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Puffer:3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Puffertyp:0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobi&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:15:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>storcht</dc:creator>
    <dc:date>2018-11-30T12:15:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92733#M1294</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich kann an meiner Vitoligno 300-C die Codieradresse 39:1&amp;nbsp;Kesselstart Sensor nicht auf einen anderen Wert ändern z.B. 2 und/oder 3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Puffer:3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Puffertyp:0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:15:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92733#M1294</guid>
      <dc:creator>storcht</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T12:15:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92751#M1295</link>
      <description>Hallo Tobi, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
unter der Codierung 39 kannst du den Kesselstartsensor definieren.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Unter Codierung 36 bis zu welchem Sensor geladen werden soll.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 14:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92751#M1295</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T14:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92836#M1296</link>
      <description>Hallo Herr Schneide,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich würde gerne den Kesselstartsensor auf 39:3 ändern. Leider übernimmt die Anlage die neuen Einstellung nicht. Der Wert 39:1 wird kurz geändert und springt wieder auf 39:1 zurück.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Können Sie sich dies erklären?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg&lt;BR /&gt;Tobi</description>
      <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 15:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/92836#M1296</guid>
      <dc:creator>storcht</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-01T15:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93001#M1297</link>
      <description>Hallo Tobi, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei 3 angeschlossenen Sensoren wird dies nicht funktionieren, da vermutlich die Codieradresse 36 auf 3 steht. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du könntest in diesem Fall aber den Startsensor auf 39:2 definieren. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:24:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93001#M1297</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-03T09:24:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93078#M1298</link>
      <description>Hallo Herr Schneide,&lt;BR /&gt;die Codieradresse 36 und 39 stehen jeweils auf 1.&lt;BR /&gt;Ich möchte gerne den Pufferspeicher bis zum oberen Sensor aufheizen und der untere Sensor soll den Kesselstart aktivieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aus meiner Sicht müsste es wie folgt aussehen.&lt;BR /&gt;36:1&lt;BR /&gt;39:3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Leider kann ich wie oben beschrieben den Parameter auf der Codieradresse 39 nicht final übernehmen. Kurz ändern geht, dann springt die Anzeige wieder zurück auf 1.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Idee?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg&lt;BR /&gt;Tobi</description>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 17:08:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93078#M1298</guid>
      <dc:creator>storcht</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-03T17:08:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93134#M1299</link>
      <description>Moin,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;sind 3 Puffersensoren an deinem Pufferspeicher installiert? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kannst du mir bitte auch die vollständige Herstellnummer deiner Anlage (beginnend mit 7..., auf einem Typenschildaufkleber) mitteilen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Als Kesselstartsensor lassen sich wie beschrieben nur die oberen beiden Sensoren definieren. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 08:39:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93134#M1299</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-04T08:39:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93425#M1300</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ja, am Pufferspeicher sind 3 Sensoren installiert und die Werte können an der Anlage abgefragt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Kann ich dir die Anlagennummer irgendwie persönlich zu senden oder soll diese ins Forum?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg&lt;BR /&gt;Tobi</description>
      <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 16:39:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-C-Kesselstart-Sensor-aendern/m-p/93425#M1300</guid>
      <dc:creator>storcht</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-06T16:39:59Z</dc:date>