    <description>Hallo Hillegunther,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ob der Verdichter selbst läuft, kannst du nicht entnehmen. Allerdings könntest du das Ansteuersignal des Verdichterschützes abgreifen. Entweder am Verdichterschütz selbst oder am Steckkontakt 210.2 auf der Grundleiterplatte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Wärmepumpe selbst kann über Schließen des Kontakts X3.2 und X3.14 extern gesperrt und über Schließen des Kontakts X3.12 und X3.13 extern angefordert werden. Alternativ kannst du dafür auch die externe Erweiterung EA1 nehmen. Hinweis: Extern Sperren hat immer Vorrang vor extern Anfordern.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Daten können bei der Wärmepumpenregelung über die Vitogate 200 erfasst und die Anlage damit auch bedient werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beim Vitoligno 200-S könntest du über den Einsatz eines Abgasthermostats erkennen, ob der Kessel läuft oder nicht. Ein externes Sperren ist dabei nicht möglich. Ebenfalls ist es nicht möglich, Temperaturwerte extern abzugreifen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 13:57:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-19T13:57:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>WP Vitocal 300-G in Kombination mit Scheitholzkessel Vitoligno 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75026#M1190</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit 09/2017 ist bei mir die obige Kombination installiert (Steuerung der WP ist Vitotronic 200, Typ W01C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Fragen hääte ich dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Hardware-Ausgang zum Erkennung, ob die WP (der Verdichter) läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Hardware-Eingang, um den Verdichter zu aktivieren/sperren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Scheitholzkessel Hardware-Ausgang zum Erkennen, wenn Scheitholzkessel aktiv?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Verriegelung von Scheitholzkessel/WP?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Gibt es Software für PC zur Erfassung/Loggen aller Daten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls noch mehr Infos benötigt werden bitte melden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gunther Hill&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 09:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75026#M1190</guid>
      <dc:creator>Hillegunther</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-18T09:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WP Vitocal 300-G in Kombination mit Scheitholzke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75134#M1191</link>
      <description>Hallo Hillegunther,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ob der Verdichter selbst läuft, kannst du nicht entnehmen. Allerdings könntest du das Ansteuersignal des Verdichterschützes abgreifen. Entweder am Verdichterschütz selbst oder am Steckkontakt 210.2 auf der Grundleiterplatte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Wärmepumpe selbst kann über Schließen des Kontakts X3.2 und X3.14 extern gesperrt und über Schließen des Kontakts X3.12 und X3.13 extern angefordert werden. Alternativ kannst du dafür auch die externe Erweiterung EA1 nehmen. Hinweis: Extern Sperren hat immer Vorrang vor extern Anfordern.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Daten können bei der Wärmepumpenregelung über die Vitogate 200 erfasst und die Anlage damit auch bedient werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beim Vitoligno 200-S könntest du über den Einsatz eines Abgasthermostats erkennen, ob der Kessel läuft oder nicht. Ein externes Sperren ist dabei nicht möglich. Ebenfalls ist es nicht möglich, Temperaturwerte extern abzugreifen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 13:57:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75134#M1191</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-19T13:57:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WP Vitocal 300-G in Kombination mit Scheitholzke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75191#M1192</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitogate 200 läuft nur über KNX?&lt;BR /&gt;Wie wäre es mit Vitogate 300 BN/MB über Modbus?&lt;BR /&gt;Habe ich da auch alle Zugriffsmöglichkeiten?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gunther</description>
      <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 20:12:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75191#M1192</guid>
      <dc:creator>Hillegunther</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-19T20:12:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WP Vitocal 300-G in Kombination mit Scheitholzke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75220#M1193</link>
      <description>Du kannst selbstverständlich auch das Vitogate 300 BN/MB nehmen. Darüber hast du die selben Zugriffsmöglichkeiten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:13:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/WP-Vitocal-300-G-in-Kombination-mit-Scheitholzkessel-Vitoligno/m-p/75220#M1193</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-20T09:13:48Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
