    <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Belegungen sehen anders aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe aber folgendes gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Anlage Experte &amp;gt; Sen1 At6 Fkt war auf 5 eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst habe ich auf 1 gestellt keine Veränderung am Dreicksventil dann auf 12 und ventil hat sofort aufgemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab dann folgendes getestet bei 8 schließt das Ventil und bei 9 öffnet es. Die Speichertemparatur war auf 48 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe dass ich keinen Mist eingestellt habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Ali&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei ein Bild von meinem Vitosolic&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:20:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-05T10:20:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/435630#M6621</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir vor ca 1 Jahr einem Solarthermie von einer Fachfirma einbauen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe auch einen FoxMobile am Heizöl Tank welches mir Täglich den aktuellen Heizölstand sendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt konnte ich die letzten Wochen beobachten dass ich auch bei sonnigen Tagen die Heizung nicht unterstützt, weil immer der selbe Verbrauch zwischen 15 und 18 L Täglich liegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Speichertemparatur war bei 59 ° aber das Dreiecksventil war nicht offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Fischer Heizung stellt sich ab 16° Außentemperatur automatisch in den Sommermodus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und erst wenn die Vorlauftemparatur vom Heizkreislauf unter 25° fällt schaltet das Dreiecksventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer hat Folgende Einstellungen gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seine Notizen: 3 Wege&amp;nbsp; &amp;nbsp;R6 230v&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Sensor 5 Puffer&amp;nbsp; &amp;nbsp;Mittel NTC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;6 Rücklauf&amp;nbsp; &amp;nbsp; NTC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Anlage &amp;gt;Option&amp;gt;Funktion 6 Nein&amp;gt;auf Ja stellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Sommer ohne die Heizung hatte ich nahezu 0 Heizöl Verbrauch das passt soweit&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Firma mehrfach Kontaktiert er reagiert aber nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage kann ich die Anlage so einstellen dass das Dreiecksventiel so ab 45° umgeschaltet weil bei Sonnigen Tagen ist die Vorlauftemperatur auch nicht höher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ali Kücükceylan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:42:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/435630#M6621</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-02T07:42:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436195#M6624</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ali,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sollte deiner Anlage entsprechen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605159_03/Documents/4605159_1604_04.pdf" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605159_03/Documents/4605159_1604_04.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prüfe ob die Sensoren gemäß der Anleitung an der richtigen Stelle sind und am richtigen Anschluss der Vitololic.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583565VSA00003_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583565VSA00003_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; S.49 prüfe was bei Delta T6ein und Delta T6aus kodiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:28:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436195#M6624</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-04T11:28:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436358#M6625</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Belegungen sehen anders aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe aber folgendes gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Anlage Experte &amp;gt; Sen1 At6 Fkt war auf 5 eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst habe ich auf 1 gestellt keine Veränderung am Dreicksventil dann auf 12 und ventil hat sofort aufgemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab dann folgendes getestet bei 8 schließt das Ventil und bei 9 öffnet es. Die Speichertemparatur war auf 48 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe dass ich keinen Mist eingestellt habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Ali&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei ein Bild von meinem Vitosolic&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:20:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436358#M6625</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-05T10:20:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436422#M6626</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Schaltlogik sollte ja von der Temperatur Differenz zwischen dem RücklaufSensor S6 und dem&amp;nbsp; SpeicherSensor S5 erfolgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn S5 wärmer (plus Hysterese ) als S6, dann Ventil schalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Berichte dann morgen ob es jetzt klappt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 16:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436422#M6626</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-05T16:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436586#M6627</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das gestern war der falsche Weg, hatte heute einen Sensor Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube dass ich jetzt die Einstellung gefunden habe welches das Dreicksventil steuert. T6 ein und T6 aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin mir aber nicht sicher und unwissend will ich nichts mehr umstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei ein Bild vom Display&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 18:59:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436586#M6627</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-06T18:59:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436711#M6629</link>
      <description>&lt;P&gt;So jetzt habe ich es eingegrenzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist ja auf Sommermodus, in diesem Zustand ist der Sensor 6 (Heizungs Rücklauf) offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich jetzt Manuell am Brenner die Heizung aktiviere&amp;nbsp; dauert es etwa 3 bis 5 Minuten bist die Temperatur am Sensor 5 fällt und das Ventil 6 schließt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich dann am Vitosolik Handbetrieb Ventil 5 und 6 von Auto Modus auf Ein Stelle wird der Heizkreis auf 45 ° aufgeheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt ist die Frage aus welchem Grund wird Ventil 5 und 6 nicht angesteuert obwohl die Voraussetzungen erfüllt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 16:35:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436711#M6629</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-07T16:35:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436749#M6630</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Bild 1&amp;nbsp; und Bild 5 mit Relais 6 aktiv sind von einem selben Zeitpunkt aufgenommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bild 6 und Bild8 , wo&amp;nbsp;Relais 6 aus ist,&amp;nbsp; gehören zusammen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.,h das 3 Wege-Ventil schaltet genau anders als man es erwarten würde, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest testweise die Sensoren 5 und 6 an der Vitosolic gegeneinander tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S5 an S6 anklemmen und umgekehrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 19:35:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436749#M6630</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-07T19:35:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436750#M6631</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Relais 6 war an, als ich dann den Heizkreislauf aktiviert habe und die Temperatur vom sensor 5 von 38 ° auf 27 ° gefallen ist hat Relais 6 geschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bin ich in das Hanbetrieb Menü rein und dort Relais 5 und 6 von Auto auf Ein gestellt und die Heizkreislauf Temp. Ist auf 45 ° gestiegen. Ohne dass der Brenner angesprungen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe dass ich es erklären konnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 19:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436750#M6631</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-07T19:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436791#M6632</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ali,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meinem Verständnis nach ist die Schaltlogik genau falsch herum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher würde ich testweise die beiden Sensoren über kreuz um klemmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder du schaffst es irgendwie die Laufrichtung des Motors zu invertieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;YRelais 5 und 6 von Auto auf Ein&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das 3 -Wege Ventil ist aber auf R6, oder?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 06:50:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436791#M6632</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-08T06:50:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436852#M6633</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung, ich bin heute Morgen zu dem Montör gegangen und er ist vorhin gekommen habe Ihm das vorgeführt. Es war Sensor 2 mit Sensor 5 vertauscht. Er hat es jetzt mal umgeklemmt .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte das mal ob sich was am Heizölverbrauch verändert wenn es die Tage wieder kälter wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:12:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436852#M6633</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-08T10:12:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436863#M6635</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ali,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die&amp;nbsp; Sensoren und deren Anschlüsse zu prüfen hatte ich dir ja schon letzte Woche empfohlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass Sensor 2 wärmer als Sensor 5 ist ist mir auf den Bilder auch nicht aufgefallen, das kann eigentlich nicht sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gut dass das korrigiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung des Problems war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:58:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436863#M6635</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-08T10:58:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436886#M6636</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte es mal, die Tage wird es ja wieder kälter, da wird es sich dann bemerkbar machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 12:51:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/436886#M6636</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-08T12:51:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/437033#M6637</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen hatte der Sensor 5 56° die Heizung war an Relais 6 offen die Wohnungen wurden Quasi über die Solarthermie beheizt ohne dass der Brenner angesprungen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank an alle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Ali&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:13:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/437033#M6637</guid>
      <dc:creator>alibey1973</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-09T08:13:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosolic 200 Heizungsunterstützungs Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/437038#M6638</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr schön.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Heizungsunterstuetzungs-Funktion/m-p/437038#M6638</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-09T08:20:41Z</dc:date>