    <title>Thema "Einschaltverhalten Vitodens 200W" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/155996#M5887</link>
    <description>&lt;P&gt;ich habe eine neue Vitodens 200W mit Erweiterung EM1 installiert bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Anlagenkonfiguration liegt vor: EFH, KfW55 mit Fußbodenheizung, 1 Kreis für das gesamte Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt einen Pufferspeicher 900 l, der zusätzlich mit einem Holzscheitofen mit Wassertasche beheizt werden kann. Die Vitodens 200 wurde über ein T-Stück in die Vor- bzw. Rücklaufleitung zwischen Puffer und Mischer eingebunden. Der Puffer wurde als Heizkreis 1 definiert, die Fußbodenheizung mit Mischer ist Heizkreis 2. Beide Heizkreise haben die gleiche Heizkurve hinterlegt bekommen. Die Temperatur des Heizkreises 1 wird etwa auf halber Höhe des Pufferspeichers, dort wo auch der Vorlauf zum Mischer abgeht, gemessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte häufig folgendes Verhalten: die Temp von Heizkreis 1 (infolge Beheizung über Holzofen) liegt noch ca 10 K über der errechneten Vorlauftemperatur für Heizkreis 2, trotzdem schaltet die Therme im Tagbetrieb zu - obwohl nach meinem Verständnis noch genug Wärme im Speicher ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine allgemeine Info: ich habe nach 777 Betr.h, 252 Brennerstarts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Einschaltverhalten normal? plausibel? Wenn nein, wie kann ich das über die Parametrierung ändern ggfs? Sind Sensoren falsch aufgelegt worden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir dazu etwas sagen bitte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Falko51&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:51:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Falko51</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-12T15:51:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/155996#M5887</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe eine neue Vitodens 200W mit Erweiterung EM1 installiert bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Anlagenkonfiguration liegt vor: EFH, KfW55 mit Fußbodenheizung, 1 Kreis für das gesamte Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt einen Pufferspeicher 900 l, der zusätzlich mit einem Holzscheitofen mit Wassertasche beheizt werden kann. Die Vitodens 200 wurde über ein T-Stück in die Vor- bzw. Rücklaufleitung zwischen Puffer und Mischer eingebunden. Der Puffer wurde als Heizkreis 1 definiert, die Fußbodenheizung mit Mischer ist Heizkreis 2. Beide Heizkreise haben die gleiche Heizkurve hinterlegt bekommen. Die Temperatur des Heizkreises 1 wird etwa auf halber Höhe des Pufferspeichers, dort wo auch der Vorlauf zum Mischer abgeht, gemessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte häufig folgendes Verhalten: die Temp von Heizkreis 1 (infolge Beheizung über Holzofen) liegt noch ca 10 K über der errechneten Vorlauftemperatur für Heizkreis 2, trotzdem schaltet die Therme im Tagbetrieb zu - obwohl nach meinem Verständnis noch genug Wärme im Speicher ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine allgemeine Info: ich habe nach 777 Betr.h, 252 Brennerstarts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Einschaltverhalten normal? plausibel? Wenn nein, wie kann ich das über die Parametrierung ändern ggfs? Sind Sensoren falsch aufgelegt worden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir dazu etwas sagen bitte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Falko51&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:51:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/155996#M5887</guid>
      <dc:creator>Falko51</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-12T15:51:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158857#M6178</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Falko51,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Puffer sollte nicht als Heizkreis, sonder als Puffer definiert werden. Gibt es ein Anlagenschema auf dem der Aufbau der Hydraulik zu erkennen ist?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was wurde bei der Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb im Inbetriebnahmeassistenen eingestellt?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wo findet die Warmwasserbereitung statt, geht diese auch mit auf den Puffer oder hast du hierfür einen zusätzliche Trinkwasserspeicher?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:47:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158857#M6178</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-27T08:47:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158954#M6186</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Hydrauklikschema ist in der Anlage beigefügt, die Solarthermieanlage und der Puffer sind keine Viessmann-Produkte, aber das sollte hier sekundär sein. Die Sensoren, die mit diesen Komponenten interagieren, sind aber Viessmann-Sensoren soweit sie die Vitodens betreffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Inbetriebnahmeassistenten werde ich gleich noch einmal aufrufen und überprüfen was da eingegeben wurde. Worauf ist denn speziell zu achten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Trinkwassererwärmung läuft so wie aus dem Hydraulikschema ersichtlioch ist (kein separater Trinkwasserspeicher).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur schade, dass sich mein Installateur so garnicht um das Problem kümmert....obwohl ich es signalisiert habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 12:33:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158954#M6186</guid>
      <dc:creator>Falko51</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-27T12:33:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158966#M6187</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe gerade die Inbetriebnahmeparametrierung überprüft und folgendes vorgefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heizkreis 1 stand auf "Heizkreis ohne Mischer", jetzt: von mir geändert auf "nicht vorhanden"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- HK 2: Mischkreis mit Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW: Speicher mit einem Sensor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Hydraul. Weiche: Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Solar: keine Solarfunktion (nehme an weil nicht in die Viessmann Steuerung eingebunden)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Stecker 96: keine Funktion&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:12:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/158966#M6187</guid>
      <dc:creator>Falko51</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-27T13:12:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/160324#M6317</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das ist soweit korrekt von dir eingestellt. Wenn der Sensor für den Puffer jetzt noch an der Mischererweiterung auf Steckplatz TS3/9 angeschlossen wurde passt das Schema.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Erreicht der Puffertemperatursensor seinen Sollwert gemäß Vorgabe der Heizkennlinie schaltet sich der Wärmeerzeuger ab.&amp;nbsp;&lt;SPAN style="font-family: inherit;"&gt;Solange das &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="font-family: inherit;"&gt;Temperaturniveau des Heizwasser-Pufferspeicher dem Vorlauftemperatursollwertes des Heizkreises mit der höchsten Anforderung entspricht werden die Heizkreise direkt aus dem Heizwasser-Pufferspeicher versorgt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 14:59:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/160324#M6317</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-04T14:59:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einschaltverhalten Vitodens 200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/160345#M6319</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich kann bestätigen, dass der Puffertemperatursensor auf TS3/9 angeschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell liegt an diesem Sensor ein Widerstand von knapp unter 7 kOhm vor, d.h. ca 41-42°C Temperatur lt. Sensorkurve.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sollwert für den Vorlauf liegt bei 31°C, was bei meiner Heizkurve sich aus einer Aussentemperatur von 11°C ergibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ist die Wärmeerzeugung über die Therme abgeschaltet, was korrekt wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das von Dir beschriebene Regelverhalten hätte ich auch so erwartet, macht die Regelung aber nicht konsequent so (wobei ich immer überprüfe ob die Anforderung nicht vom WW kommt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde jetzt beim nächsten Einschalten der Therme einfach die Widerstände vom Puffersensor und Vorlaufsensor messen: wenn der Widerstand am Puffersensor kleiner ist als der Widerstand am Vorlaufsensor (T Puffer &amp;gt;T Vorlauf), müßte die Therme eigentlich abschalten .bzw abgeschaltet sein....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde berichten....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG und Danke für die Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 16:51:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Einschaltverhalten-Vitodens-200W/m-p/160345#M6319</guid>
      <dc:creator>Falko51</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-04T16:51:25Z</dc:date>
    </item>