    <title>Thema "Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/138989#M338</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Trimatik-MC (7410065-A) mit einer Heizkreispumpe im Heizkreis mit Mischer (20B) und einer Speicherladepumpe zur Speicherbeheizung im Betrieb. Der Nachlauf der Speicherladepumpe von max. 10 Min (S1.4=0) ist ja durchaus sinnvoll, um die evtl. hohe Kesseltemperatur nach der Warmwasserbereitung abzuführen. Interessieren würde mich an dieser Stelle, ob die Heizkreispumpe auch schon während des Nachlaufs der Speicherladepumpe freigegeben wird. Dies würde ja aus Sicht der Wärmeabfuhr (während der Heizperiode) und der schnelleren Wiederbereitstellung des Heizkreises Sinn machen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 15:43:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
    <dc:date>2020-09-07T15:43:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/138989#M338</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Trimatik-MC (7410065-A) mit einer Heizkreispumpe im Heizkreis mit Mischer (20B) und einer Speicherladepumpe zur Speicherbeheizung im Betrieb. Der Nachlauf der Speicherladepumpe von max. 10 Min (S1.4=0) ist ja durchaus sinnvoll, um die evtl. hohe Kesseltemperatur nach der Warmwasserbereitung abzuführen. Interessieren würde mich an dieser Stelle, ob die Heizkreispumpe auch schon während des Nachlaufs der Speicherladepumpe freigegeben wird. Dies würde ja aus Sicht der Wärmeabfuhr (während der Heizperiode) und der schnelleren Wiederbereitstellung des Heizkreises Sinn machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 15:43:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/138989#M338</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-07T15:43:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nac...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139066#M339</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, die HK-Pumpe ist solange gesperrt. Du kannst nur Brauchwasservorrang mit S1.6 auf 1 komplett aufheben, dann laufen HK und WW parallel.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 12:08:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139066#M339</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T12:08:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nac...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139078#M340</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, vielen Dank! Ob das Aufheben der Vorrangschaltung für Brauchwassererwärmung in unserem EFH Sinn macht, muss ich mir noch gut überlegen. Da ich nur einen Mischerheizkreis betreibe, könnte das ja durchaus Sinn machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 12:43:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139078#M340</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T12:43:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nac...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139087#M341</link>
      <description>einfach probieren, wenn die WW-Bereitung zu lang dauert, meldet sich die Frau schon. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 13:01:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139087#M341</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T13:01:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nac...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139091#M342</link>
      <description>Da wir einen 160 l Speicher haben, wird dieser eigentlich nur bei der seltenen Befüllung der Badewanne mal geleert. Insofern werde ich es mal testen, den Warmwasservorrang abzuschalten. Während höheren Kesseltemperatur bei der Warmwasserbereitung, müsste die Vorlauftemperatur im Heizkreis ja durch den Mischer angepasst werden. Sollte also passen.</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 13:05:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139091#M342</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T13:05:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139097#M343</link>
      <description>Das Deaktivieren dey Vorran kann die Anzahl der Brenner Starts  und den Verbrauch reduzieren</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 13:35:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139097#M343</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T13:35:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139100#M344</link>
      <description>&lt;P&gt;Na, also einen großen Unterschied wird das nicht machen, da würde ich lieber die Schalthysterese variabel setzen, S.2.2 auf 0&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 13:45:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139100#M344</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T13:45:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139109#M345</link>
      <description>Ob die variable Schalthysterese von 4-10 K gegenüber der festen Schalthysterese von 4 K einen Vorteil bringt, darüber scheinen sich da die Geiter zu scheiden. Letztendlich hängt die Wahl, wie so oft, wohl von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab. Da ich keine Ahnung habe, habe ich die feste Schalthysterese des Auslieferungszustandes beibehalten und kann bisher auch kein übermäßiges Takten des Brenners feststellen. Allerdings habe ich bisher da auch weder darauf geachtet, noch die Brennerstarts dokumentiert. Sofern man sich mit der variablen Schalthysterese keine Nachteile einfängt, würde ich es dennoch ausprobieren.</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 14:13:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139109#M345</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T14:13:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139114#M346</link>
      <description>Welche Leistung hat der Brenner?&lt;BR /&gt;Wie viel Öl braucht das Haus pro  Jahr?</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 14:28:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139114#M346</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T14:28:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139115#M347</link>
      <description>Nö, hat keine Nachteile, wenn der Brenner eh schon lang läuft, sind es nur 4K, je mehr er takten würde, desto eher geht es Richtung 10K.</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 14:29:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139115#M347</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T14:29:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139124#M348</link>
      <description>Das klingt recht eindeutig und ich habe es auf die variable Schalthysterese umgestellt. Allerdings müsste es doch auch gute Gründe für die fest eingestellte Schalthysterese geben, zumal es sich dabei ja sogar um den Auslieferungszustand handelt?</description>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 15:52:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139124#M348</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-08T15:52:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139195#M349</link>
      <description>Ja, wenn jemand nur einen HK mit Mischer hat, könnten die Temperaturschwankungen im Vorlauf zu Beschwerden der Anlagenbetreiber führen.  Ist ja aber bei dir aber nicht der Fall.</description>
      <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 11:24:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139195#M349</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-09T11:24:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139315#M350</link>
      <description>Was genau meinst Du mit Leistung des Brenners? Die Nennleistung des Heizkessels beträgt 18 kW. Auf dem Brenner ist keine Leistung angegeben, sodern nur Heizöldurchsätze.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Frage nach dem Jahresverbrauch kann ich nicht beantworten. Das Haus war über viele Jahre alleine bewohnt, wurde dann saniert (Fenstertausch, neue Raumgestaltung inkl. neuer Raumgeometrien und -nutzungen und wird seitdem von zwei Personen genutzt und unterliegt damit einem ganz anderen Nutzerverhalten als in den vergangenen Jahre. Die Aufzeichnungen der verbräuchte der letzten Jahren liegen zwar vor, sind aber auch nur statistisch zu ermitteln, da u. a. nicht jährlich (zum gleichen Zeitpunkt) getankt wurde und auch nicht immer vollgetankt wurde. Zudem wissen wir alle, dass hier auch die klimatischen Bedingungen eines Jahres dazu beitragen, dass die Verbräuche erheblich differieren können.</description>
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 12:51:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139315#M350</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-10T12:51:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139316#M351</link>
      <description>Doch! Ich habe nur einen HK mit Mischer. Ich dachte, dass gerade bei einem HK mit Mischer die Temparaturschwankungen im Vorlauf durch den Mischer korrigiert werden?!</description>
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 12:52:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139316#M351</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-10T12:52:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139317#M352</link>
      <description>Mist, verschrieben&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;, das sollte heißen:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Ja, wenn jemand nur einen HK ohne Mischer hat, könnten die Temperaturschwankungen im Vorlauf zu Beschwerden der Anlagenbetreiber führen."</description>
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:05:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139317#M352</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-10T13:05:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139319#M353</link>
      <description>Gut, dann habe ich doch kein Verständnisproblem. Passt also! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:09:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139319#M353</guid>
      <dc:creator>daniel81k</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-10T13:09:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-MC: Freigabe Heizkreispumpe während Nachlauf Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139337#M354</link>
      <description>Ok, dann wird der Brenner vermutlich auch auf 18 kW eingestellt sein.&lt;BR /&gt;Die Leistung  hört sich für ein Einfamilienhaus vernünftig an und ist ein guter Kompromiss.</description>
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 19:03:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-MC-Freigabe-Heizkreispumpe-waehrend-Nachlauf-Umwaelzpumpe/m-p/139337#M354</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-10T19:03:21Z</dc:date>
    </item>