<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Kann ich eine Trimatik 7450365 gegen eine 7450365-B austauschen und was ist der Unterschied?" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-eine-Trimatik-7450365-gegen-eine-7450365-B-austauschen/m-p/70078#M3323</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Steuerung an meinem ca 20 Jahre alten Vissmann&amp;nbsp;Kessel ist defekt.&amp;nbsp;Mir wurde eine&amp;nbsp;gebrauchte Trimatik 7450365-B angeboten. Die eingebaute Trimatik hat die gleiche Bezeichnung, allerdings ohne das -B am Ende. Lassen sich die Geräte überhaupt austauschen und auf was ist zu achten?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 14:58:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Benau27</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-12T14:58:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kann ich eine Trimatik 7450365 gegen eine 7450365-B austauschen und was ist der Unterschied?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-eine-Trimatik-7450365-gegen-eine-7450365-B-austauschen/m-p/70078#M3323</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Steuerung an meinem ca 20 Jahre alten Vissmann&amp;nbsp;Kessel ist defekt.&amp;nbsp;Mir wurde eine&amp;nbsp;gebrauchte Trimatik 7450365-B angeboten. Die eingebaute Trimatik hat die gleiche Bezeichnung, allerdings ohne das -B am Ende. Lassen sich die Geräte überhaupt austauschen und auf was ist zu achten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 14:58:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-eine-Trimatik-7450365-gegen-eine-7450365-B-austauschen/m-p/70078#M3323</guid>
      <dc:creator>Benau27</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-12T14:58:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich eine Trimatik 7450365 gegen eine 745036...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-eine-Trimatik-7450365-gegen-eine-7450365-B-austauschen/m-p/70170#M3324</link>
      <description>Hallo Benau27,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Index "B" gibt lediglich an, dass es sich um eine "neuere" Version handelt. Ich kann dir jedoch nur davon abraten, eine defekte alte Regelung gegen eine fast gleichaltrige Regelung zu tauschen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn die Regelung defekt ist, solltest du sie gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 07:41:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-eine-Trimatik-7450365-gegen-eine-7450365-B-austauschen/m-p/70170#M3324</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-15T07:41:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

