    <title>Thema "Betreff: Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604358#M28500</link>
    <description>&lt;P&gt;Hey Jogibear51,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Einstellung hat heute morgen sehr gut funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Sollwert Puffertemp. = 46°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es dauert noch etwas länger, bis die Temperatur an der Zapfstelle ausreichend gestiegen ist. Da muss ich wohl den Abgleich nochmal ordentlich machen. (habe ich noch nicht probiert)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber der Sollwert (Gleitend delta 2K) wird ziemlich genau eingeregelt und dauerhaft gehalten! Mega!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heißt das jetzt unterm Strich?&lt;BR /&gt;Hat uns Viessmann für die Zirkulation "Dauer" und "getaktet" hier ein Ei ins Nest gelegt? Das ursprüngliche Problem ist doch einfach ein Softwarefehler in den beiden Programmen, oder?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:32:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Chris62</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-10T07:32:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/540570#M26887</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Mitglieder,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit ca. 7 Monaten besitze ich eine Wärmepumpe Vitocal 250A mit Pufferspeicher Vitocell 140E und einer angebauten Frischwasserstation Vitotrans 353.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit Beginn habe ich schwankende WW-Temperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB reagiert nicht auf meine Reklamation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert, ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;U&gt;Heute habe ich jetzt nochmal folgenden Test gemacht:&lt;/U&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zirkulation = Aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeichertemp. = 55°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW-Temp. (S2) = 50°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volumentrom WW ca. 5l/h (Wasserhahn leicht geöffnet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Folgende Beobachtung&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die sekundärseitige Heizwasserpumpe fährt auf ca. 30% und bleibt so ca. 1-2 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW-Temp. (S2) steigt dann langsam auf ca. 47°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Plötzlich fällt die Drehzahl der Heizwasserpumpe auf ca. 13% und damit gleichzeitig die WW-Temp. auf ca. 30°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach fährt die Drehzahl der Heizwasserpumpe wieder auf ca. 30% bis auf ca. 47°C usw. usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h. dass die automatische Temp. Regelung (S2) die über Drehzahl der Pumpe geregelt wird, greift zu aggressiv ein. Die Regelung müsste unempfindlicher eingestellt werden können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe danach vorübergehend die Heizungspumpe (Aktorentest) von Automatik auf 50% bzw. 100% Dauerbetrieb gestellt. Ab ca. 50% Einstellung war die WW-Temp. stabil ohne Schwankung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand helfen wie man diese Drehzahlregelung unempfindlicher/stabiler machen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube dass viele das gleiche Problem haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 May 2025 17:00:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/540570#M26887</guid>
      <dc:creator>jogibear51</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-07T17:00:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604094#M28494</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Jogibear31,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau dieses Problem habe ich auch. Ist besonders schön beim Duschen und kommt auch mehrfach pro Duschvorgang vor.&lt;BR /&gt;Hast du eine Lösung gefunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An deinen Zahlen sieht man auch, dass der Regler den Sollwert nicht ganz erreicht. Das ist bei mir auch so und ich finde es nicht logisch. Wenn 47°C mit 30% erreicht werden, warum fährt er dann nicht mit 40% auf die gewünschten 50°C?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Damit könnte man dann die Temperaturen im Speicher weiter absenken, was Energie sparen würde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Chris&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:01:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604094#M28494</guid>
      <dc:creator>Chris62</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T08:01:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604239#M28498</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chris,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;falls Du auch eine Frischwasserstation Vitotrans 353 hast, habe ich meine Lösung mit der Einstellung "Anforderung" gefunden .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dieser Einstellung haben wir überwiegend Ruhe im Haus, nachdem andere Möglichkeiten nur Ärger verursacht haben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Einstellungen ist wie folgt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;T-WW Soll=50°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gleitender Sollwert=ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komfort=nein&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Zirkulation&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ=Anforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drehzahl=40% (autom. Einstellung nach Abgleich)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Diesen Abgleich kannst Du machen wenn Du Drehzahl auswählst, am Besten nach Bedienungsanleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Timer (Einstellung für Anforderungsprogramm z.B 6°° -&amp;nbsp; 22°° täglich)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der "Anforderung" gibt es keine dauerhafte Zirkulation, alle Pumpen bleiben aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiterhin gibt es 2 Funktionen die folgendes bewirken:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 1. Normales Zapfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man WW zapft wird nur die Primärpumpe zum Wärmetauscher eingeschaltet, die Zirkulationspumpe bleibt aus. Hier dauert es ein bischen länger bis WW kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 2. Schnelles Zapfen&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hier muss man zuerst ca. 1-2sek. zapfen und sofort wieder schließen. Anschließend wieder normal WW abnehmen. Hierbei läuft die Primärpumpe und die Zirk. Pumpe gleichzeitig, je nach Einstellung, ca. 10 Minuten nach.Bei dieser Einstellung habe ich noch keine Schwankungen erlebt. Außerdem gibt es viel weniger unnötigen Verluste durch Zirkulation.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Mein Sollwert Puffertemp. = 55°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß aus Freiburg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:55:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604239#M28498</guid>
      <dc:creator>jogibear51</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T15:55:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604358#M28500</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Jogibear51,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Einstellung hat heute morgen sehr gut funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Sollwert Puffertemp. = 46°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es dauert noch etwas länger, bis die Temperatur an der Zapfstelle ausreichend gestiegen ist. Da muss ich wohl den Abgleich nochmal ordentlich machen. (habe ich noch nicht probiert)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber der Sollwert (Gleitend delta 2K) wird ziemlich genau eingeregelt und dauerhaft gehalten! Mega!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heißt das jetzt unterm Strich?&lt;BR /&gt;Hat uns Viessmann für die Zirkulation "Dauer" und "getaktet" hier ein Ei ins Nest gelegt? Das ursprüngliche Problem ist doch einfach ein Softwarefehler in den beiden Programmen, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:32:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604358#M28500</guid>
      <dc:creator>Chris62</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T07:32:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353, WW-Temp. Regelung pendelt ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604411#M28501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chris,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast Du schon den Trick mit dem kurzen Aufdrehen am WW-Hahn probiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kommt viel schneller das WW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja da hat Viessmann uns ein paar Eier gelegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die meisten Heizungsbauer kann man vergessen weil Sie selbst nicht viel wissen oder weil Sie keine Lust haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich musste mir alles selbst anlernen, recherchieren und probieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach mittlerweile fast 2 Jahren habe ich viele Erfahrungen gesammelt bezüglich WP , PV-Anlage und WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls Du noch weitere Fragen hast kannst Du dich gerne melden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann ich Dir Tipps geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß aus Freiburg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:51:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotrans-353-WW-Temp-Regelung-pendelt-staendig/m-p/604411#M28501</guid>
      <dc:creator>jogibear51</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T09:51:27Z</dc:date>
    </item>