    <title>Thema "Läuft das wirklich richtig?" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/531881#M26444</link>
    <description>&lt;P&gt;Liebes Forum, sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, lieber Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bevor ich mein Anliegen mitteile, folgend die verbauten Komponenten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-G Wärmepumpe (WP) mit Eisspeicher und Energiezaun (Solar-Luft-Absorber),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer (390 ltr.) und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100-E Heizwasser-Pufferspeicher (400 ltr.).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitoconnect OPTO2 ist auch verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Hydraulikmodul (KM-10), das WP und Eisspeicher/Energiezaun verbindet, ist von BE-COLOGNE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem ist eine 6 kWp PV-Anlage, ohne Batteriespeicher, installiert. Der Wechselrichter (WR) ist über einen schaltbaren Ausgang mit der Wärmepumpe verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmepumpe läuft seit ca. November 2022, die PV-Anlage kam im Mai 2023 dazu. In Kombination läuft das System als seit knapp zwei Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine „Geschichte“:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Januar 2025, es waren immer wieder ein paar Tage mit Temperaturen von ca. -8° C, erwärmte die WP das Brauchwasser nicht mehr auf „SOLL-Temp.2“. Weder über den Impuls des WR (externe Anforderung) noch über „manuelle Anforderung“. Auch die Trennung des WR brachte nichts. Mein Installateur konnte selbst nicht helfen, es kam ein Techniker von Viessmann. Der Termin war eh offen, weil eine Undichtigkeit im Gehäuse der WP besteht (es ist in dieser Sache bereits der 2. Versuch). Der offenbar sehr kompetente Mann hat zielsicher den Parameter 7470 unter Primärquelle 1, Codierebene 2, angeschaut. Dieser stand auf -40 und wurde auf -80 geändert. Lt. Erklärung ist das der Wert, den die Wärmetauscherflüssigkeit haben darf, bevor die WP abschaltet. Gleichzeitig schalten das Hydraulikmodul bei -7° C auf den Eisspeicher um. Bedeutet, dass meine WP bisher (es gab natürlich eine Inbetriebnahme durch Viessmann) nicht korrekt eingestellt war. Nach dieser Umstellung hat auch die Brauchwassererwärmung wieder funktioniert – natürlich auch in Kombination mit der PV-Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das passende Teil für die Leckage war leider nicht dabei – dies nur am Rande.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einem Gespräch mit Bekannten, die auf meine Empfehlung auch eine solche Anlage verbaut haben (ca. 2 Jahre später), habe ich mir den Inhalt des Schaltkastens des Hydraulikmoduls angeschaut. Dort sein angeblich die Temperaturen (je VL und RL) von WP, Eisspeicher und Energiezaun ablesbar. Also habe ich interessehalber den Kasten geöffnet. Auf dem Display war nichts zu lesen, dafür ein fieser Piepton zu hören und eine rote Statusleuchte zu sehen. Der gerufene Installateur hat dann den Fehler quittiert und den Ton abgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Fehler wurde „115“ angezeigt, ohne weitere Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kommt mein eigentlicher Punkt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. Installateur hat er keine Informationen (bis auf einen öffentlich zugänglichen 10-Seiter) zu dem Hydraulikmodul. Weder von BE-COLOGNE, noch von Viessmann, die das Teil ja mit verkauft haben. Nach der o.g. Aktion waren auf dem Display dann die drei o.g. Temperaturpaare zu sehen. Lt. Installateur ist ihm aber nicht klar, warum in diesem Fall (Außentemperatur 5° C) das KM-10 die WP über den Eisspeicher versorgt hat (mit ca. -2° C), anstatt über den Energiezaun (mit ca. 4° C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Frage besteht seit dem 21.03.2025. Gegen 9:00 Uhr war der Installateur da, seit 11:45 Uhr piept das Teil wieder – es werden aber Werte angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 22.03.2025 ist es unverändert: Piepen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP läuft gerade, diese Werte werden im KM-10 angezeigt, demnach und lt. Ventilstellung „V2“ läuft die WP mit dem Eisspeicher, nicht mit den Energiezaun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. 13° C, es ist 10:16 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP VL&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -1,7° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP RL&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiez. VL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiez. RL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 0,6° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eissp. VL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;-1,6° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eissp. RL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;-5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daten der Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2023&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2.676 kWh el. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 9.851 kWh therm. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Faktor 3,7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2024&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2.827 kWh el. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10.983 kWh therm. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Faktor 3,9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich nun:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Läuft das Gesamtsystem grundsätzlich richtig bzw. so effizient wie möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte betonen, dass mein Installateur sehr bemüht ist und ich mit seiner Arbeit sehr zufrieden bin. Ob ich so eine Anlage allerdings wieder selbst bauen und auch noch weiterempfehlen würde, weiß ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es Meinungen, Ratschläge, Erfahrungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Dirk.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 14:14:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-22T14:14:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/531881#M26444</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebes Forum, sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, lieber Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bevor ich mein Anliegen mitteile, folgend die verbauten Komponenten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-G Wärmepumpe (WP) mit Eisspeicher und Energiezaun (Solar-Luft-Absorber),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer (390 ltr.) und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocell 100-E Heizwasser-Pufferspeicher (400 ltr.).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitoconnect OPTO2 ist auch verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Hydraulikmodul (KM-10), das WP und Eisspeicher/Energiezaun verbindet, ist von BE-COLOGNE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem ist eine 6 kWp PV-Anlage, ohne Batteriespeicher, installiert. Der Wechselrichter (WR) ist über einen schaltbaren Ausgang mit der Wärmepumpe verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmepumpe läuft seit ca. November 2022, die PV-Anlage kam im Mai 2023 dazu. In Kombination läuft das System als seit knapp zwei Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine „Geschichte“:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Januar 2025, es waren immer wieder ein paar Tage mit Temperaturen von ca. -8° C, erwärmte die WP das Brauchwasser nicht mehr auf „SOLL-Temp.2“. Weder über den Impuls des WR (externe Anforderung) noch über „manuelle Anforderung“. Auch die Trennung des WR brachte nichts. Mein Installateur konnte selbst nicht helfen, es kam ein Techniker von Viessmann. Der Termin war eh offen, weil eine Undichtigkeit im Gehäuse der WP besteht (es ist in dieser Sache bereits der 2. Versuch). Der offenbar sehr kompetente Mann hat zielsicher den Parameter 7470 unter Primärquelle 1, Codierebene 2, angeschaut. Dieser stand auf -40 und wurde auf -80 geändert. Lt. Erklärung ist das der Wert, den die Wärmetauscherflüssigkeit haben darf, bevor die WP abschaltet. Gleichzeitig schalten das Hydraulikmodul bei -7° C auf den Eisspeicher um. Bedeutet, dass meine WP bisher (es gab natürlich eine Inbetriebnahme durch Viessmann) nicht korrekt eingestellt war. Nach dieser Umstellung hat auch die Brauchwassererwärmung wieder funktioniert – natürlich auch in Kombination mit der PV-Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das passende Teil für die Leckage war leider nicht dabei – dies nur am Rande.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einem Gespräch mit Bekannten, die auf meine Empfehlung auch eine solche Anlage verbaut haben (ca. 2 Jahre später), habe ich mir den Inhalt des Schaltkastens des Hydraulikmoduls angeschaut. Dort sein angeblich die Temperaturen (je VL und RL) von WP, Eisspeicher und Energiezaun ablesbar. Also habe ich interessehalber den Kasten geöffnet. Auf dem Display war nichts zu lesen, dafür ein fieser Piepton zu hören und eine rote Statusleuchte zu sehen. Der gerufene Installateur hat dann den Fehler quittiert und den Ton abgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Fehler wurde „115“ angezeigt, ohne weitere Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kommt mein eigentlicher Punkt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. Installateur hat er keine Informationen (bis auf einen öffentlich zugänglichen 10-Seiter) zu dem Hydraulikmodul. Weder von BE-COLOGNE, noch von Viessmann, die das Teil ja mit verkauft haben. Nach der o.g. Aktion waren auf dem Display dann die drei o.g. Temperaturpaare zu sehen. Lt. Installateur ist ihm aber nicht klar, warum in diesem Fall (Außentemperatur 5° C) das KM-10 die WP über den Eisspeicher versorgt hat (mit ca. -2° C), anstatt über den Energiezaun (mit ca. 4° C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Frage besteht seit dem 21.03.2025. Gegen 9:00 Uhr war der Installateur da, seit 11:45 Uhr piept das Teil wieder – es werden aber Werte angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 22.03.2025 ist es unverändert: Piepen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP läuft gerade, diese Werte werden im KM-10 angezeigt, demnach und lt. Ventilstellung „V2“ läuft die WP mit dem Eisspeicher, nicht mit den Energiezaun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. 13° C, es ist 10:16 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP VL&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -1,7° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP RL&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiez. VL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiez. RL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 0,6° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eissp. VL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;-1,6° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eissp. RL&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;-5,0° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daten der Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2023&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2.676 kWh el. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 9.851 kWh therm. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Faktor 3,7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2024&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2.827 kWh el. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10.983 kWh therm. Energie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Faktor 3,9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich nun:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Läuft das Gesamtsystem grundsätzlich richtig bzw. so effizient wie möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte betonen, dass mein Installateur sehr bemüht ist und ich mit seiner Arbeit sehr zufrieden bin. Ob ich so eine Anlage allerdings wieder selbst bauen und auch noch weiterempfehlen würde, weiß ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es Meinungen, Ratschläge, Erfahrungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Dirk.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 14:14:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/531881#M26444</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-22T14:14:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/611969#M28730</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dirk&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin auf Deinen Beitrag gestossen. Sind Deine Fragen inzwischen geklärt worden, oder brauchst Du noch Antworten?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich selber habe einen Energiezaun, das Kompaktmodul KM-10 und eine Vitocal 200-G Wärmepumpe. Zusätzlich auf dem Hausdach, eine 15 m2 grosse thermische Solaranlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse aus der Schweiz&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:41:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/611969#M28730</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T17:41:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612024#M28732</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dirk,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du weitere Informationen zum Hydraulikmodul von BE Cologne?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz zu meiner Person:&lt;BR /&gt;Ich besitze seit 2020 noch die damalige Version der Viessmann-Eisspeicher-Anlage mit Betontank, SLK (Solar-Luft-Kollektoren) aus schwarzem Röhrenkunststoff, SAILER-Schichtenpufferspeicher, Wärmepumpe Vitocal 300 G (10 kW), Natural Cooling. Ich besitze KEIN Hydraulikmodul - die entsprechende Funktion ist diskret aufgebaut und wird mittels VITOSOLIC gesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage läuft einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JEDOCH haben Nachbarn, auf meine Empfehlung hin und unter meiner Projektleitung, seit Ende 2024 die neuere Version der Eisspeicher-Heizung mit Kunststofftank, Energiezaun, Vitocal 200 G (10 kW), Natural-Cooling, Vitocell 100 und dem besagten Hydraulikmodul von BE-Cologne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das erste Hydraulikmodul wurde nach erheblicher Tyfocor-Inkontinenz in 2025 ausgetauscht. Eine Fehlerursache wurde uns nicht mitgeteilt !?&lt;BR /&gt;Den Druckausgleichsbehälter im Kältekreis haben wir dabei sicherheitshalber von 25 Liter auf 40 Liter erweitert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim aktuellen Hydraulikmodul wurde im März 2026 die Software durch einen High-End Viessmann-Techniker aktualisiert, wozu es leider keine Änderungs- bzw. Fehlerbehebungshistorie vom Hersteller BE Cologne gibt. Wenige Tage danach starb auch dieses Hydraulikmodul an erheblicher literweiser Tyfocor-Inkontinenz. Ich will aber damit nicht sagen, daß es an der Software läge!&lt;BR /&gt;Damit steht der nächste Austausch an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran liegt das? Hast Du weiterführende Erkenntnisse?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat generell so ein Hydraulikmodul schonmal zerlegt und die Dichtungen geprüft bzw. deren Material ermittelt? Passen die Drehmomente der Verschraubungen? Sind Software-Fehler bekannt, die ggf. zu unanständigen Druckzuständen führen? usw…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jede Erfahrung, jede Erkenntnis und jeder Hinweis würde weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße aus Nürnberg&lt;BR /&gt;Ernst&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:29:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612024#M28732</guid>
      <dc:creator>LehmannE</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T07:29:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612037#M28733</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ernst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bereits bei der Befüllung für die Inbetriebnahme im Dezember 2024 begann das Hydraulikmodul erheblich zu tropfen. Nach Rücksprache mit be-cologne (Garantie), durften wir es öffnen und abdichten. Das Leck war bei einer Verschraubung der Leitung die zum V1 Umschaltventil führt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im April 2025, feuchte Stelle bei Isolation festgestellt. Nach Absprache durch Viessmann mit be-cologne wurde das Hydraulikmodul im September 2025 ersetzt. Soweit so gut. Anfang Winter 2025 merkte ich, dass das Hydraulikmodul gar nicht arbeitet und die Steuerung nicht betriebsbereit war. Es blieb dauernd in der Stellung «Bezug SLK»&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch konnten auf der Bedienerebene keine Abfragen gemacht werden. Ein Reset der Steuerung und das einsetzen der alten Speicherkarte brachten auch nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Dezember 2025 unter Anleitung von be-cologne, die Speicherkarte aus der Steuerung genommen, per USB Kartenleser im PC gelöscht und mit der neuen Software von be-cologne beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Speicherkarte wieder eingesetzt und es hat funktioniert. Einzig die Temperaturanzeigen vom Primärkreis WP Ein- und Ausgang waren vertauscht. Nach dem umklemmen der Kabel der S1 und S2 Sensoren ist nun alles ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Umschaltung zwischen SLK und EES läuft wie programmiert. Auch die Regeneration funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die fachgerechte Entsorgung, habe ich das Hydraulikmodul zerlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leitungen im inneren des Hydraulikmoduls bestehen aus Kunststoffröhren und Messing Verschraubungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Energiezaun (SLK) musste auch wegen einem Leck im Sommer 2025 ersetzt werden. Jetzt habe ich einen der neusten Generation. Technisch verbessert und schöner im ansehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:38:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612037#M28733</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T09:38:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612052#M28734</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du beim Zerlegen die Fehlerursache erkennen können?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist Dir beim Zerlegen irgendetwas aufgefallen, wie etwa "zu schwach" angezogene Überwurfmuttern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Materialbrüche (ggf. durch Frost im System) im Plastik, Messing an Verbindungen etc.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus welchem Material sind die Dichtungen im Hydraulikmodul?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du die zerlegten Teile / Dichtungen noch? (Porto würde ich Dir bezahlen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls schon entsorgt: Hast Du Fotos ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Betriebssystemsoftware-Version hast Du in der TA-Steuerung 1.22, 1.31 oder 1.44?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Steuerungssoftware-Version hast Du in der TA-Steuerung 1.5 oder 1.6?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Tyfocor Auffang-Eimer" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53067i74A3FF94B8765E65/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20260315_180736.jpg" alt="Tyfocor Auffang-Eimer" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Tyfocor Auffang-Eimer&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße,&lt;BR /&gt;Ernst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:25:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612052#M28734</guid>
      <dc:creator>LehmannE</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T10:25:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612109#M28738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ernst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf Deinem Foto steht das Hydraulikmodul in Stellung Regeneration.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab Mitte März bis Mitte September ist diese Funktion gesperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe nur noch dieses Rohrstück (Foto) und die 3 Ventile und die Pumpe behalten. Die Steuerung habe ich meinem Cheftechniker von Viessmann verschenkt. Den Rest habe ich entsorgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Verrohrung im Hydraulikmodul macht einen stabilen und guten Eindruck. Eventuell waren die Gummidichtungen zu wenig dick. Durch die starke Abkühlung bis gegen -12/13°C und das unterschiedliche Verhalten der Messingverschraubungen und den Kunststoffröhren beim zusammenziehen bei diesen Temperaturen, führten wahrscheinlich zu den Undichtheiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das gleiche Problem hatte ich beim ersten SLK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betreffend der Version habe ich ein paar Bilder beigelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf den Bildern ist der 1'000 Liter Heizpuffer und die Solaranlage nicht sichtbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne helfe ich Dir mit weiteren Erfahrungen rund um das Hydraulikmodul.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Be-cologne gibt keine detaillierten Infos zu diesem Produkt. Eigentlich schade, es gäbe noch Verbesserungspotential zu diesem Produkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:15:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612109#M28738</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T17:15:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612581#M28743</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Infos und Bilder. Ich forsche weiter nach und sobald ich zuverläsig eine Ursache gefunden haben werde, schreibe ich das hier ins Forum.&lt;BR /&gt;Sofofern Du noch gute Ideen, weitere Fotos, Lösungen hast, freue ich mich natürlich über Zusendung.&lt;BR /&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Ernst&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:31:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612581#M28743</guid>
      <dc:creator>LehmannE</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T08:31:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612591#M28746</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Nachricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell bei mir so:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Oktober 2025 wurde das Hydraulikmodul ausgetauscht. Das neue Modul hatte an einem Ventil/Verschraubung Anf. 2026 eine Undichtigkeit. Aktuell ist die Isolierung entfernt, es wurden Dichtungen ausgetauscht. Natürlich habe ich momentan Kondenswasser ohne Ende. Bald soll es neu isoliert werden…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Softwareversion müsste ich prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was war das Problem am Energiezaun? Sollte ich etwas kontrollieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Dirk.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:45:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612591#M28746</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T08:45:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612594#M28747</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dirk,&lt;BR /&gt;hast Du die ausgetauschte Dichtung selbst mal angesehen (schwarz, weiß, asymetrisch verzogen oder unrund) oder noch besser: Hast Du ein Foto davon, daß Du uns hier reinstellen könntest?&lt;BR /&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Ernst&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:53:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612594#M28747</guid>
      <dc:creator>LehmannE</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T08:53:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612668#M28749</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dirk&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einem Modul vom Energiezaun wurden bei den ersten heissen Sommertagen 2025, die horizontalen Aluröhren aus den senkrechten Sammelleitungen gezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Hersteller vom Energiezaun gab auf Grund vom Schadensbild, Überdruck von 15 Bar als Ursache an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Druckprüfung vor Ort ergab, dass dies so nicht sein konnte. Das MAG hat reagiert und die Sicherheitsventile hätten sich geöffnet. Nichts desto trotz, haben wir nun noch ein MAG im Vorlauf, direkt vor dem Eingang ins Hydraulikmodul (wie es der Hersteller vorgibt) eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Dein Energiezaun schon mindestens einen Sommer überlebt hat, brauchst Du nichts zu unternehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:41:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612668#M28749</guid>
      <dc:creator>Peter-H1</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T14:41:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612846#M28752</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4463.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53117iEE861CB6DB5A0D65/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4463.jpeg" alt="IMG_4463.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4464.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53118i2B10980543BBBC6B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4464.jpeg" alt="IMG_4464.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4462.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53120i78B662825939543F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4462.jpeg" alt="IMG_4462.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4465.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53121i0AB7C3F9DE9F3AE4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4465.jpeg" alt="IMG_4465.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Hier ein paar Bilder. &amp;nbsp;Von der Dichtung habe ich keine Bilder; ich meine, sie ist schwarz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:36:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612846#M28752</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T13:36:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Läuft das wirklich richtig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612847#M28753</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ja, der Zaun ist so alt wie die Anlage und hat bisher keine Probleme gemacht (holzklopf).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:38:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Laeuft-das-wirklich-richtig/m-p/612847#M28753</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T13:38:24Z</dc:date>
    </item>