    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;prüfe zuerst mal die Steckverbinder der Ionis.- Elektr. Dann ggf. diese El. ausbauen und prüfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob sie feucht ist. Letztendlich müsste der Brenner raus um den Elektrodenabstand zu prüfen/&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachzustellen. Dabei kann auch das Ablaufen des Kondensats geprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst ganz zuletzt würde ich die Platine verdächtigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:57:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-23T08:57:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501225#M25670</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Leute&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe folgendes Problem an meiner Viessmann Vitodens 222-F&amp;nbsp; &amp;nbsp;B2TB 2,4-13 KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor ca. 2 Wochen wurde der Wartungssatz gewechselt (Elektroden und Dichtungen). Jetzt habe ich die Fehler bekommen die auf dem Foto zu sehen sind. mit R quittieren hat nichts gebracht. Feinsicherung ist heile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab einmal komplett ausgeschaltet und 10 min. gewartet, ohne Erfolg. Entweder gleich in Störung oder nach ca. 15 Minuten in Störung. Und das kurz vor Weihnachten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee meint ihr es ist die Platine bzw. Feuerungsautomat??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder Elektroden noch mal ausbauen?? Was mit dem Abfluss??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="vm1.png" style="width: 461px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40346i5D92344C36E35F02/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="vm1.png" alt="vm1.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="vm2.png" style="width: 461px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40348i405DF4BE6B9A0B70/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="vm2.png" alt="vm2.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="vm3.png" style="width: 461px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40347iFB94842F39705148/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="vm3.png" alt="vm3.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:06:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501225#M25670</guid>
      <dc:creator>chabbimc73</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T08:06:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501241#M25671</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;prüfe zuerst mal die Steckverbinder der Ionis.- Elektr. Dann ggf. diese El. ausbauen und prüfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob sie feucht ist. Letztendlich müsste der Brenner raus um den Elektrodenabstand zu prüfen/&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachzustellen. Dabei kann auch das Ablaufen des Kondensats geprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst ganz zuletzt würde ich die Platine verdächtigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:57:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501241#M25671</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T08:57:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501513#M25682</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurzes Feedback, Anlage läüft zur Zeit wieder. Hab gestern das Ding geöffnet und den Geruchsverschluss überprüft, da der schon mal vor ziemlich genau 3 Jahren dicht war. Konnte aber keinen Fehler feststellen, kann aber sein das sich das über die 24 Std. Stillstand langsam abgebaut hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="vm4.jpg" style="width: 562px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40375i39CC552B7BCCD091/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="vm4.jpg" alt="vm4.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 06:36:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501513#M25682</guid>
      <dc:creator>chabbimc73</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-24T06:36:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501820#M25710</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Moin. Heute Morgen wieder ausgefallen. Gestern war der Geruchsverschluss nicht mit Wasser belegt. Heute Morgen nachdem die Störung wieder aufgetreten ist, hab ich den Geruchsverschluss geöffnet und dann kam circa 1/2 l Wasser raus. Geruchsverschluss demontiert und gereinigt. Seitdem läuft die Anlage wieder&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 15:06:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501820#M25710</guid>
      <dc:creator>chabbimc73</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T15:06:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501848#M25715</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann ist der Siphon oder der Abfluss dahinter verstopft. So darf das nicht sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:53:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-Referenzwert-Signalabgleich-Flammenvortaeuschung/m-p/501848#M25715</guid>