    <description>Hallo, ja die Sicherung von der Außeneinheit fliegt ruas wenn ich sie rein mache. Ich habe Die Zuleitung testweise zur Außeneinheit mal abgeklemmt, daraufhin hat die Sicherung gehalten. Auf der Leitzerplatte (Die wo die Kabel aufgeklemmt sind) ist ncihts zu erkennen. Alles sieht wie neu aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Mike&lt;BR /&gt;Ps: Kann ich meine FBH auch nur mit dem Heizstab betreiben? Bei Warmwasser funktioniert es.</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 06:56:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Schollbach</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-19T06:56:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70446#M12474</link>
      <description>Hallo Zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seit heute Mittag ist wohl meine Außeneinheit defekt.&lt;BR /&gt;Jedesmal fliegt die 20A Sicherung der Außeneinheit. Wenn ich die Einheit abklemme hält die Sicherung. Also muss es an der Einheit liegen. Kann man anhand von dem Foto sagen woran es liegt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Mike Schollbach</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 18:43:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70446#M12474</guid>
      <dc:creator>Schollbach</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-18T18:43:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70454#M12475</link>
      <description>Hallo Schollbach,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;leider nicht. auf dem Foto sieht man nur, dass die Kommunikation zur Ausseneinheit gestört ist. Vermutlich ist sie zum Zeitpunkt des Fotos gerade aus.&lt;BR /&gt;Was du machen kannst, ist zu schauen, ob irgendwo etwas ersichtlich ist, dass da eine Blockade ist (durch eis oder so) oder ob irgendwo was geschmort hat. Ansonsten kann ich dir nur Raten, den Techniker zu rufen, damit er sich das mal anschaut.&lt;BR /&gt;Von der Konstellation der anderen Meldungen sieht mir das aber zu &amp;gt;=50% nach einem Problem am Verdichter aus.</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 06:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70454#M12475</guid>
      <dc:creator>Unbekannt</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T06:52:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70455#M12476</link>
      <description>Hallo, ja die Sicherung von der Außeneinheit fliegt ruas wenn ich sie rein mache. Ich habe Die Zuleitung testweise zur Außeneinheit mal abgeklemmt, daraufhin hat die Sicherung gehalten. Auf der Leitzerplatte (Die wo die Kabel aufgeklemmt sind) ist ncihts zu erkennen. Alles sieht wie neu aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Mike&lt;BR /&gt;Ps: Kann ich meine FBH auch nur mit dem Heizstab betreiben? Bei Warmwasser funktioniert es.</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 06:56:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70455#M12476</guid>
      <dc:creator>Schollbach</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T06:56:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70489#M12477</link>
      <description>Hallo Schollbach,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
du kannst einen installierten Heizwasser-Durchlauferhitzer auch zur Beheizung der Heizkreise nutzen. Ich empfehle dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Dieser kann bei Bedarf auch einen Notbetrieb einstellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn du mir die vollständige Herstellnummer deines Gerätes nennst und den Aufbau deiner Anlage erläuterst, kann ich dir auch bei der Einstellung deines Notbetriebes behilflich sein.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:01:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70489#M12477</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T13:01:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70490#M12478</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für deine Rückantwort. Heute Morgen kam zum Glück gleich mein Heizungsmonteur. Am Montag um 08.00 Uhr kommt der Werkskundendienst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße Mike</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:10:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70490#M12478</guid>
      <dc:creator>Schollbach</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T13:10:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Außeneinheit defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70496#M12479</link>
      <description>Danke für die Info. Gerne kannst du uns dazu auch auf dem Laufenden halten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 14:09:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ausseneinheit-defekt/m-p/70496#M12479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T14:09:05Z</dc:date>