<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am..." in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77092#M10072</link>
    <description>War wohl doch nicht alles.Wieder Störung.&lt;BR /&gt;Weitersuchen.</description>
    <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 13:22:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JOTKA</dc:creator>
    <dc:date>2018-04-22T13:22:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am Tag immer auf Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76904#M10064</link>
      <description>&lt;P&gt;seit einiger Zeit bereitet die Heizung Probleme, beim ersten Start am frühen Morgen, um WW aufzubereiten, geht die Anlage auf Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwischenzeitlich wurden vom Fachbetrieb die Ölfilter/-entlüftung, der Hubmagnet, Düse und Zündelektroden ausgetauscht. Ohne jeden positiven Effekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann uns helfen??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 07:45:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76904#M10064</guid>
      <dc:creator>guenther13</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T07:45:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76909#M10065</link>
      <description>Hallo guenther13,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
könntest du uns im ersten Schritt bitte die komplette Herstellnummer (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse des Kessels befindet. Weiter wäre es interessant zu erfahren, mit welcher Meldung der Wärmeerzeuger ausfällt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 08:25:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76909#M10065</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T08:25:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76921#M10066</link>
      <description>zunächst vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Herst.-Nr: 7173890301498101 (vitolaplus), Herst.-Nr: 7170254300970106 (Ölbrenner)&lt;BR /&gt;In keinem der aktuellen Störungsfälle war im Display, ausser der Kesseltemperatur, ein Störungscode bzw. Meldung ablesbar.&lt;BR /&gt;Nach Quittierung der Störung über den entsprechenden Taster am Brennersteuerteil, konnte die Anlage wieder angefahren werden. Auffällig ist der Tatbestand, dass die Störung nur beim ersten Zyklus am frühen Morgen (nach der nächtlichen "Ruhepause") auftritt, bisher musste noch nie eine Störung tagsüber qutittiert werden!!?? Alle manuell ausgelösten, oder über die Steuerung initiierten Starts verliefen problemlos.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß aus der Pfalz</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:19:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76921#M10066</guid>
      <dc:creator>guenther13</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T10:19:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76925#M10067</link>
      <description>Danke für die schnelle Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte lies doch mal die Fehlerhistorie aus und teile uns die Meldungen mit. Die Historie liest du aus, indem du die "OK-Taste" und die "Heizung/Warmwasser-Taste" gleichzeitig drückst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:49:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76925#M10067</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T10:49:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76928#M10068</link>
      <description>Fehlerhistorie:&lt;BR /&gt;I dI, 2 dI, 3 dI......10 dI&lt;BR /&gt;insgesamt anscheinend 10 Meldungen hinterlegt, alle mit Kennung dI&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 11:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76928#M10068</guid>
      <dc:creator>guenther13</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T11:16:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76943#M10069</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache hierfür näher eingrenzen zu können, muss eine Störungsdiagnose am Feuerungsautomaten durchgeführt werden. Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung, in dem näheres beschrieben ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ja&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 14:10:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76943#M10069</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-18T14:10:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76990#M10070</link>
      <description>Ich würde mal die Entnahmegarnitur des Tanks, speziell das Fußventil prüfen lassen.</description>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 12:08:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/76990#M10070</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-19T12:08:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77078#M10071</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;auch der Filter in der Ölpumpe?&lt;BR /&gt;War bei mir nämlich im gleichen Fall das Problem.</description>
      <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 06:43:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77078#M10071</guid>
      <dc:creator>JOTKA</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-22T06:43:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77092#M10072</link>
      <description>War wohl doch nicht alles.Wieder Störung.&lt;BR /&gt;Weitersuchen.</description>
      <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 13:22:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77092#M10072</guid>
      <dc:creator>JOTKA</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-22T13:22:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77207#M10073</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/20897"&gt;@JOTKA&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Ich würde mal die Entnahmegarnitur des Tanks, speziell das Fußventil prüfen lassen.</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 12:04:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77207#M10073</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-24T12:04:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolaplus 300 geht beim ersten Brennerstart am...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77258#M10074</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;also ich habe die Anlage nach der letzten Störung am Sonntag wieder gestartet und sie läuft bis jetzt ohne Störung.&lt;BR /&gt;Habe doch die starke Vermutung das es am Ölfilter in der Ölpumpe lag.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Jotka</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 07:39:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitolaplus-300-geht-beim-ersten-Brennerstart-am-Tag-immer-auf/m-p/77258#M10074</guid>
      <dc:creator>JOTKA</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T07:39:27Z</dc:date>
    </item>