    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich an meiner Anlage Vitoladens 300 C (Baujahr 12/2009) die Vitoronic 200 KW6&lt;BR /&gt;durch die neue Vitotronic 200 Typ KW6B ersetzen.&lt;BR /&gt;Oder ist es möglich die 200KW6 mit einer Fernbedienung Vitotrol 200/300 auf zu rüsten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;milrg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 19:28:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>milrg</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-30T19:28:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 Typ KW6B mit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Typ-KW6B-mit/m-p/5685#M7485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich an meiner Anlage Vitoladens 300 C (Baujahr 12/2009) die Vitoronic 200 KW6&lt;BR /&gt;durch die neue Vitotronic 200 Typ KW6B ersetzen.&lt;BR /&gt;Oder ist es möglich die 200KW6 mit einer Fernbedienung Vitotrol 200/300 auf zu rüsten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;milrg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 19:28:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Typ-KW6B-mit/m-p/5685#M7485</guid>
      <dc:creator>milrg</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-30T19:28:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo milrg,  die Regelung kannst du leider nicht gegen e...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Typ-KW6B-mit/m-p/5742#M7486</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo milrg, &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; die Regelung kannst du leider nicht gegen ein neues Modell austauschen lassen. Grund dafür ist der am Vitoladens vorhandene Feuerungsautomat, der feste in der Regelung montiert ist. &lt;BR /&gt; Eine andere Regelung hätte andere Parameter, die nicht angepasst werden können. &lt;BR /&gt; Du kannst jedoch die KW6 mit einer Vitotrol 200/300 ausstattet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Allerdings sind dies nicht die aktuellen Vitotrol Einheiten für die neue Regelungsgeneration mit dem schwarzen Bedienteil. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Verwenden kannst du die:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vitotrol 200 Bestellnummer 7450071&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vitotrol 300 Bestellnummer 7179060&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>