<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104 A2 )" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95296#M5924</link>
    <description>Guten Abend, ich habe in letzter Zeit Probleme gehabt mit meinem Kessel da er nicht geheizt hat, daraufhin wurde die Steuerung ausgewechselt.&lt;BR /&gt;Jetzt läuft die umwälzpumpe nicht mehr, ( SA104 A2 ).&lt;BR /&gt;Ab und zu läuft sie, ansonsten muss ich immer den Kessel ausschalten und in abschaltbetrieb stellen und erneut starten um sie zum laufen zu bringen.&lt;BR /&gt;Beim Aktorentest läuft alles einwandfrei.&lt;BR /&gt;Ich hoffe auf Hilfsame antworten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen</description>
    <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 16:50:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-22T16:50:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104 A2 )</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95296#M5924</link>
      <description>Guten Abend, ich habe in letzter Zeit Probleme gehabt mit meinem Kessel da er nicht geheizt hat, daraufhin wurde die Steuerung ausgewechselt.&lt;BR /&gt;Jetzt läuft die umwälzpumpe nicht mehr, ( SA104 A2 ).&lt;BR /&gt;Ab und zu läuft sie, ansonsten muss ich immer den Kessel ausschalten und in abschaltbetrieb stellen und erneut starten um sie zum laufen zu bringen.&lt;BR /&gt;Beim Aktorentest läuft alles einwandfrei.&lt;BR /&gt;Ich hoffe auf Hilfsame antworten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 16:50:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95296#M5924</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T16:50:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95302#M5925</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein paar zusätzliche Angaben wären hilfreich: Wieviele Heizkreise sind vorhanden, und ist das Gerät auch für Warmwasser-Bereitung zuständig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um welches Gerät geht es (Alter, Typ und Leistungsbereich, oder Herstellnummer, siehe Typenschild)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du die Zeiten und Soll-Raumtemperaturen schon kontrolliert -&amp;nbsp;richtig eingestellt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Gerät nicht heizt, wenn es laut Zeitprogramm heizen sollte, mache bitte eine Diagnoseabfrage und poste die angezeigten Werte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 18:21:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95302#M5925</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T18:21:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95304#M5926</link>
      <description>Herstellernummer: 7521641302080108&lt;BR /&gt;Baujahr: 2015&lt;BR /&gt;1 Heizkreislauf&lt;BR /&gt;Für Warmwasser und Heizung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizzeiten sind von mo-So 0-24 Uhr Eingestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei den Temperaturen kenn ich mich nicht ganz aus, wie es richtig eingestellt ist&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 18:28:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95304#M5926</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T18:28:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95305#M5927</link>
      <description>Danke für die Angaben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mache bitte eine Diagnoseabfrage und poste die angezeigten Werte in Allgemein, Heizkreis 1/2/3 und Warmwasser. In die Diagnose kommst du durch gleichzeitiges Drücken der Menütaste und OK während ein paar Sekunden, dann Service - Diagnose, ist in der Serviceanleitung beschrieben.</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 18:43:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95305#M5927</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T18:43:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95308#M5928</link>
      <description>Bilder kann ich leider nicht hochladen:&lt;BR /&gt;Ich habe Ihnen das mal alles aufgeschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkreis 1:&lt;BR /&gt;Programm = Heizen und Warmwasser&lt;BR /&gt;Status= normaler heizbeztieb&lt;BR /&gt;Raumtemp soll = 24 grad c&lt;BR /&gt;Red Raum temp = 3 grad c&lt;BR /&gt;Neigung 1,6&lt;BR /&gt;Niveau 2k&lt;BR /&gt;heizkreispumpe aus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Warmwasser&lt;BR /&gt;Warmwasser temp Soll 60 grad c , ist 44 grad c&lt;BR /&gt;Speicherladepumpe ein&lt;BR /&gt;Zirkulationspumpe ein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 19:41:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95308#M5928</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T19:41:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95309#M5929</link>
      <description>Kurzabfrage:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1: 02 3D 04&lt;BR /&gt;2: 10 02 C8&lt;BR /&gt;3: 00 01 03&lt;BR /&gt;4: 00 42 E1&lt;BR /&gt;5: 00 40 00&lt;BR /&gt;6: 00 00 00&lt;BR /&gt;7: 00 00 00&lt;BR /&gt;8: 00 00 00&lt;BR /&gt;9: 00 00 00&lt;BR /&gt;10: 00 00 00&lt;BR /&gt;11: 00 00 00</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 19:44:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95309#M5929</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T19:44:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95310#M5930</link>
      <description>Allgemein:&lt;BR /&gt;Außentemp 8grad c&lt;BR /&gt;Ist 8 grad c&lt;BR /&gt;Kessel temp soll 72 grad c, ist 69 grad c&lt;BR /&gt;Gemeinsam. anford. T. 80grad c&lt;BR /&gt;Brenner 1 Stufe aus&lt;BR /&gt;Betriebsstd 373h&lt;BR /&gt;Brenner 2. Stufe aus&lt;BR /&gt;Betriebsstd 23h&lt;BR /&gt;Brennerstarts 2200&lt;BR /&gt;Codierstecker 23F4&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ausgang intern :&lt;BR /&gt;Interne Pumpe aus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ausgänge SA104 :&lt;BR /&gt;Zirkulation Pumpe ein&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe Hk1 aus&lt;BR /&gt;Keine Funktion aus&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 19:49:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95310#M5930</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T19:49:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95312#M5931</link>
      <description>Das Gerät ist noch an einer Speicheraufheizung und kommt dort anscheinend zu keinem Ende. Stelle bitte die Soll-WW-Temperatur auf 10 Grad, schalte das Gerät aus und nach einer Weile wieder ein. Beginnt dann der Heizbetrieb?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie warm ist das warme Wasser an der nächsten WW-Zapfstelle - stimmen die angezeigten 44 Grad ungefähr?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie alt ist der WW-Speicher, und wie hart das Leitungswasser?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 20:54:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95312#M5931</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-22T20:54:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95315#M5932</link>
      <description>Generell funktioniert der Heizbezrieb nach einem Neustart.&lt;BR /&gt;Die Temperatur an der nächsten stelle kann ich nicht messen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 00:34:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95315#M5932</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-23T00:34:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95352#M5933</link>
      <description>Also, ich habe die WW-Temperatur auf die besagte Temperatur gestellt.&lt;BR /&gt;Jetzt funktioniert es einwandfrei, Kann ich die Temperatur so ohne bedenken beibehalten oder muss ich noch irgendwas anderes umstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die super Hilfe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 16:45:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95352#M5933</guid>
      <dc:creator>Demi123456789</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-23T16:45:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladen 300-C umwälzpumpe läuft nicht ( SA104...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95357#M5934</link>
      <description>Das ist nur eine Übergangslösung, damit wenigstens die Raumbeheizung funktioniert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sie beseitigt aber die Ursache nicht, und diese ist im Umfeld der WW-Bereitung zu suchen. WW-Bereitung hat in Werkseinstellung Vorrang vor Raumbeheizung, d.h. eine einmal begonnene Speicherladung wird zuende geführt, auch wenn das sehr lange dauert - und so lange kann die Raumbeheizung nicht beginnen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit der jetzigen Einstellung (Soll-WW-Temperatur 10) kannst du beliebig lange das Haus beheizen, aber der Speicher wird durch den Vitoladens nicht aufgeheizt, also zunehmend abkühlen. Zur Problembehebung muss der HB vor Ort den Speicher und die Sensoren überprüfen und die Ursache beseitigen. Häufiger Grund für eine zu lange Speicheraufheizung ist eine Verkalkung des Wärmetauschers oder ein defekter Sensor. Die Fragen nach dem Speicheralter und der Wasserhärte sind noch offen, der Speichertyp wäre auch von Interesse.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Überprüfung der WW-Zapftemperatur könnte einen Hinweis auf richtige oder falsche Anzeige des Speichersensors geben. Überprüfung von Hand genügt als grober Anhaltspunkt (vorsichtig überprüfen - oberhalb ca. 55-60 Grad wird es gefühlt "zu" heiss). Hilfreich zur Problemeingrenzung wäre auch, wenn du dem Gerät bei einer Speicheraufheizung zuschaust (dazu Soll-WW-Temperatur wieder auf 60 stellen): wie lange läuft der Brenner, bei welcher Kesseltemperatur schaltet er aus und wieder ein, sind Geräusche zu hören usw.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Speicheraufheizung zwar langsam, aber noch einigermassen funktioniert, kannst du so wenigstens die Weihnachtstage überbrücken; wie du in den Heizbetrieb wechseln kannst, weisst du nun. Trotzdem am Montag deinen HB anrufen und für "möglichst bald" um einen Termin zur Problembehebung bitten.</description>
      <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 20:52:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladen-300-C-umwaelzpumpe-laeuft-nicht-SA104-A2/m-p/95357#M5934</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-23T20:52:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>