    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Störmeldung A8 auf der Duomatikanzeige, die rote und grüne LED blinken abwechselnd und die Kesseltemperatur zeigt 0°C an. Das Trinkwasser ist kalt (lauwarm) und die Heizung funktioniert. Der Fehlercode beschreibt: eine Unterbrechung der Platine E7.1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon die einzelnen Codierebenen überprüft und keine Abweichungen finden können!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun, um den Fehler zurückzusetzen/quittieren, damit ich wieder warmes Wasser habe bzw. die Fehlerursache zu finden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:03:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MK81</dc:creator>
    <dc:date>2015-07-08T09:03:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung A 8 an Duomatik Vitola-comferral 7450235</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13879#M4869</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Störmeldung A8 auf der Duomatikanzeige, die rote und grüne LED blinken abwechselnd und die Kesseltemperatur zeigt 0°C an. Das Trinkwasser ist kalt (lauwarm) und die Heizung funktioniert. Der Fehlercode beschreibt: eine Unterbrechung der Platine E7.1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon die einzelnen Codierebenen überprüft und keine Abweichungen finden können!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun, um den Fehler zurückzusetzen/quittieren, damit ich wieder warmes Wasser habe bzw. die Fehlerursache zu finden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:03:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13879#M4869</guid>
      <dc:creator>MK81</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-08T09:03:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung A 8 an Duomatik Vitola-comferral 7450235</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13883#M4870</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MK81,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die Codieradressen alle richtig eingestellt sind und trotzdem noch der Fehler A:8 anliegt, wird wohl die Leiterplatine defekt sein. Am Besten wendest du dich deswegen an deinen Heizungsfachbetrieb, damit dieser sie austauschen kann. Die Bestellnummer dafür lautet 7814489.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °fl&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:32:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13883#M4870</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-08T09:32:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung A 8 an Duomatik Vitola-comferral 7450235</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13892#M4871</link>
      <description>Prüfe doch vorher noch den Kesselfühler ob dem sein Ohmwert stimmt.</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 12:09:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/13892#M4871</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-08T12:09:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung A 8 an Duomatik Vitola-comferral 7450235</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/14726#M4872</link>
      <description>Vielen Dank für die Bestätigung.&lt;BR /&gt;Die Platine ist tatsächlich defekt und wurde durch eine Neue ersetzt!</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2015 07:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/14726#M4872</guid>
      <dc:creator>MK81</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-29T07:31:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung A 8 an Duomatik Vitola-comferral 7450235</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-A-8-an-Duomatik-Vitola-comferral-7450235/m-p/14727#M4873</link>
      <description>Habe die Platine schon gewechselt. Jetzt funktioniert alles wieder. Trotzdem Danke.</description>