    <description>&lt;P&gt;Damit schaltest keine weiteren Codieradressen frei,sondern gibst der Regelung nur Gelegenheit,die Werte aus dem Codierstecker neu einzulesen..&amp;nbsp; Auf dem Codierstecker selbst sind aber nur grundlegende Informationen gespeichert,damit der Regelung ,,weiss,,, mit welchem Kessel sie es zu tun hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Was du damit beheizt,ist dort nicht abgespeichert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Normalfall ist das Einlesen des Codiersteckers nur bei Instandsetzungsarbeiten an der Regelung erforderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter Umständen hat sich am Plattenwärmetauscher etwas Kalk abgelagert oder es gibt Lufteinschlüsse ? Schliesslich kann man nicht sehen,wie sich zu den Zeitpunkten in irgendeiner Weise der Volumenstrom ändert.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:33:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2026-06-08T07:33:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622072#M40553</link>
      <description>&lt;P&gt;Werte Community!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erstmal zu meiner Anlage: Vitoladens 300-c (Typ: J3RA), Vitotronic 200 (KW6B).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte 2 Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Ich beheize meinen 30 Kubik großen Pool mit meiner Vitoladens und einem Plattenwärmetauscher, was auch seit 4 Jahren problemlos funktioniert. Dabei bin ich bei ca. 55 Grad Vorlauf und ca. 35 Grad im Rücklauf. Jetzt meine Frage: die Vitoladens fährt immer auf Volllast, da ich 70 Grad eingestellt habe, sie sich aber eben bei den besagten 55 Grad einpendelt. Allerdings ist es so, dass sie aus mir unerklärlichen Gründen im Dauerbetrieb immer ca. 10 Minuten lang auf 83% Modulation läuft und dann wieder 5 Minuten auf 97-98%, was ich durch die ViCare App sehe. Warum ist das so und hat jemand eine Idee oder eine Codieradresse für mich, die ich umstellen kann, dass sie z.B. dauerhaft auf 90% oder eben 97% bleibt, aber nicht immer pendelt, da ich dadurch alle paar Minuten Temperaturschwankungen um ca. 2-3 Grad im Vorlauf habe.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Als ich alle meine Codieradressen durchschaute, sah ich, dass in Codierebene 2 in Gruppe Allgemein die Adresse 8A auf 176 stand, ich hab sie zurück auf 175 gestellt und dann aber wieder zurück auf 176, was genau gar nichts verändert hat. Ich habe gehört, dass diese Adresse nur Codierungen freischalten soll, die für meine Anlage gar nicht relevant wären. Bitte wenn mir jemand vielleicht diese Codieradresse genauer erklären kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dann für eure Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße Andreas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622072#M40553</guid>
      <dc:creator>Andi2008</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T06:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622083#M40555</link>
      <description>&lt;P&gt;Damit schaltest keine weiteren Codieradressen frei,sondern gibst der Regelung nur Gelegenheit,die Werte aus dem Codierstecker neu einzulesen..&amp;nbsp; Auf dem Codierstecker selbst sind aber nur grundlegende Informationen gespeichert,damit der Regelung ,,weiss,,, mit welchem Kessel sie es zu tun hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Was du damit beheizt,ist dort nicht abgespeichert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Normalfall ist das Einlesen des Codiersteckers nur bei Instandsetzungsarbeiten an der Regelung erforderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter Umständen hat sich am Plattenwärmetauscher etwas Kalk abgelagert oder es gibt Lufteinschlüsse ? Schliesslich kann man nicht sehen,wie sich zu den Zeitpunkten in irgendeiner Weise der Volumenstrom ändert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:33:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622083#M40555</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:33:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622084#M40556</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine prompte Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich vergessen habe zu erwähnen: Meine 2. Frage hat mit der 1. Frage grundlegend eigentlich nichts zu tun, ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich mit diesem einmaligen Wechsel von 176 auf 175 und wieder zurück auf 176 eh keine Werte oder ähnliches gelöscht habe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:30:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622084#M40556</guid>
      <dc:creator>Andi2008</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:30:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622085#M40557</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein,Löschen kannst damit nichts. Die Werte auf dem Codierstecker sind ,,eingebrannt,,. Also unveränderlich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:35:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622085#M40557</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:35:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622089#M40558</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, super, ich dachte mir aber bzw. habe gehört, dass die Adresse 8A nur Adressen sichtbar macht, die sonst nicht für die Anlage relevant wären, und nicht dass hier gleich der Codierstecker neu eingelesen werden würde, was ja laut Vitotronic-Anleitung nur bei anschließender Umstellung der Adresse 7C auf den Wert 42 erfolgt, oder liege ich falsch?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:45:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622089#M40558</guid>
      <dc:creator>Andi2008</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:45:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622091#M40559</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist Unsinn,dass mit der Umstellung neue Adressen sichtbar gemacht werden. Auf dem Codierstecker sind nämlich keine Adressen gespeichert,weil man die eh nicht verändern könnte. Der Codierstecker ist im Grunde nur ein ROM.( Read only Memory).Also nur zum Lesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:50:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622091#M40559</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:50:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622092#M40560</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, aber wenn ich von 175 auf 176 umstelle, habe ich mehr Adressen in der Gruppe Allgemein als bei 175. Zumindest werden mir viel mehr angezeigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:53:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622092#M40560</guid>
      <dc:creator>Andi2008</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T07:53:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622094#M40561</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche aber sicher nicht veränderlich sind ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:00:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622094#M40561</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T08:00:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Modulationsschwankungen Vitoladens 300-c</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622095#M40562</link>
      <description>&lt;P&gt;Verändern kann ich die schon weil z.B. ist bei Einstellung 175 bei 8A die Adresse 77 für die LON-Teilnehmernummer nicht sichtbar und auch die Adresse 9F die für Heizkreise mit Mischer gedacht sind (und ich habe keinen Heizkreis mit Mischer) auch nicht sichtbar also scheint es mir so dass durch die Umstellung auf 176 nur bewirkt wird, dass man dadurch Adressen sichtbar machen kann, die durch die Ausstattung meiner Anlage keine Relevanz besitzen??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Modulationsschwankungen-Vitoladens-300-c/m-p/622095#M40562</guid>
      <dc:creator>Andi2008</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-08T08:04:15Z</dc:date>