    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserer Ölheizung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlage:&lt;/STRONG&gt; Viessmann Vitola-biferral-RN, Bj. 1994, Regelung Trimatic-MC/B, Ölbrenner&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Elektrisch:&lt;/STRONG&gt; eigener Stromkreis, &lt;STRONG&gt;keine&lt;/STRONG&gt; weiteren Verbraucher auf der Sicherung&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Symptom:&lt;/STRONG&gt; Wenn die &lt;STRONG&gt;Außentemperatur unter 0 °C&lt;/STRONG&gt; liegt, löst der FI-Schalter aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Zeitpunkt:&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;sobald&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;die Solltemperatur erreicht&lt;/STRONG&gt; ist&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei &amp;gt; 0 °C:&lt;/STRONG&gt; läuft alles völlig normal&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kein Mischer&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;in Betrieb&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Unser lokaler Viessmann-Techniker war schon zweimal vor Ort und hatte keine Idee, woran es liegen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was denkt ihr, woran es liegen könnte?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:28:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>NikolasCha</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-22T07:28:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rätsel: FI löst nur unter 0 °C aus bei Ölheizung Viessmann Vitola</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589175#M38756</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserer Ölheizung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlage:&lt;/STRONG&gt; Viessmann Vitola-biferral-RN, Bj. 1994, Regelung Trimatic-MC/B, Ölbrenner&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Elektrisch:&lt;/STRONG&gt; eigener Stromkreis, &lt;STRONG&gt;keine&lt;/STRONG&gt; weiteren Verbraucher auf der Sicherung&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Symptom:&lt;/STRONG&gt; Wenn die &lt;STRONG&gt;Außentemperatur unter 0 °C&lt;/STRONG&gt; liegt, löst der FI-Schalter aus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Zeitpunkt:&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;sobald&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;die Solltemperatur erreicht&lt;/STRONG&gt; ist&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei &amp;gt; 0 °C:&lt;/STRONG&gt; läuft alles völlig normal&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kein Mischer&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;in Betrieb&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Unser lokaler Viessmann-Techniker war schon zweimal vor Ort und hatte keine Idee, woran es liegen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was denkt ihr, woran es liegen könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:28:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589175#M38756</guid>
      <dc:creator>NikolasCha</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-22T07:28:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rätsel: FI löst nur unter 0 °C aus bei Ölheizung Viessmann Vitola</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589182#M38757</link>
      <description>&lt;P&gt;Könnte gut sein,dass sich bei kalten Temperaturen irgendwo Kondenswasser/ Tauwasser bildet und diese Feuchtigkeit dann den FI ansprechen lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell am Anlaufkondensator ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:22:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589182#M38757</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-22T08:22:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rätsel: FI löst nur unter 0 °C aus bei Ölheizung Viessmann Vitola</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589271#M38758</link>
      <description>&lt;P&gt;Welcher RCD-Typ ist verbaut und wie alt ist Elektroninstallation?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ursache könnten Schaltüberspannungen (abschalten von induktiven Lasten) in Verbindung mit maroden Verbindungen im Nullleiterkreis sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein fähiger Elektriker findet die Ursache (auch wenn es wärmer als 0 Grad ist)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:00:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589271#M38758</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-22T17:00:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rätsel: FI löst nur unter 0 °C aus bei Ölheizung Viessmann Vitola</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Raetsel-FI-loest-nur-unter-0-C-aus-bei-Oelheizung-Viessmann-Vitola/m-p/589275#M38759</link>
      <description>&lt;P&gt;Habt ihr einen zweiten Heizkreis, der normalerweise nicht benutzt wird und im Abschaltbetrieb ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter 0°C ist Frostschutz, dann schaltet die Pumpe ein, wenn die defekt ist, kommt es zur Auslösung.&lt;/P&gt;</description>