    <description>&lt;P&gt;Danke für deine raschen Antworten, soll heißen das sollte kein Problem sein. Man liest halt im Netz das eine oder andere. Nochmal dir Frage ob es auch noch andere passende Pumpen gibt (Grundfos Alpha 2 oder 4) weil man über WILO auch so einiges liest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die aktuelle Pumpe bleibt ab und zu stehen, wenn ich auf Stufe 2, 3 oder 4 geschaltet habe ist sie meist angelaufen. Habe auch festgestellt wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe läuft sie deutlich leichter. ???&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:20:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Robert73</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-07T12:20:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584767#M38519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte ein paar Fragen zu einer Ersatzpumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe WILO VIHU70r ist in einer Divicon HKV/M&amp;nbsp; 25/A&amp;nbsp; WESO, die 75164... Nr habe ich nicht gefunden, verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist eine Vitola comferral VMO15&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passt die Ersatzpumpe in den vorhandenen Adapterflansch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sieht es mit den hohen Anfahrstömen der Hocheffizienzpumpe aus, ist das ein Problem bzw. sollte das Kabel nicht entsprechend ausgelegt sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:26:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584767#M38519</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T15:26:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584824#M38520</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89932"&gt;@Robert73&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ersatzpumpe wird mit Flansch und Stromkabel geliefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie müssen lediglich Stecker 20 durch den vorhandenen ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7875038 Umwälzpumpe W-HE SC-O&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-sc-o-fuer-divicon-artikel-7875038/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-sc-o-fuer-divicon-artikel-7875038/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 19:38:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584824#M38520</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T19:38:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584928#M38522</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die rasche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es da von Grundfos auch eine passende Pumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und nochmal zu den Anfahrstömen, ist da etwas bekannt darüber?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube auch hier im Forum (oder einem Anderen) schon etwas darüber gelesen zu haben das es die Steuerung zerstören kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 07:48:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/584928#M38522</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-06T07:48:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/585121#M38528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89932"&gt;@Robert73&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kesselsteuerung schaltet die Pumpe über ein Relais ein.&lt;BR /&gt;Als Beispiel füge ich die technischen Daten für die Vitoronic 200 kW2 bei.&lt;BR /&gt;Die Pumpe hat einen maximalen Strom (Imax) von 0,44 A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 17:03:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/585121#M38528</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-06T17:03:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/585288#M38537</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine raschen Antworten, soll heißen das sollte kein Problem sein. Man liest halt im Netz das eine oder andere. Nochmal dir Frage ob es auch noch andere passende Pumpen gibt (Grundfos Alpha 2 oder 4) weil man über WILO auch so einiges liest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die aktuelle Pumpe bleibt ab und zu stehen, wenn ich auf Stufe 2, 3 oder 4 geschaltet habe ist sie meist angelaufen. Habe auch festgestellt wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe läuft sie deutlich leichter. ???&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:20:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/585288#M38537</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-07T12:20:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588201#M38698</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gestern Abend ist die Pumpe wieder stehen geblieben (lief jetzt ca. 10 Tage), mir kommt vor das passiert ein paar Minuten nachdem der Kessel aufgeheizt wurde, natürlich nicht immer, lief ja jetzt 10 Tage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie läuft auf keiner der vier Stufen, Strom liegt auch keiner an, im Rauchfangkehrermodus läuft die Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe dann die Pumpe auf Stufe zwei gelassen wie vorher auch und ca. 5-10min später lief sie wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran könnte das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Not könnte ich die Pumpe doch auch direkt an die Steckdose anschliessen, auf die Phase muss man&amp;nbsp; wohl achten sonst dreht sie sich verkehrt, stimmt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:35:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588201#M38698</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T07:35:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588207#M38701</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89932"&gt;@Robert73&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Warmwasserspeicherpumpe eingeschaltet ist, wird die Heizpumpe aufgrund der Priorität der Warmwasserheizung abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einphasigen Verbrauchern hat die Umkehrung der Polarität keinen Einfluss auf die Drehrichtung und stellt daher kein Problem dar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:42:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588207#M38701</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T07:42:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588208#M38702</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, das mit der WW ist mir bewusst ist aber leider nicht das Problem.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:43:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/588208#M38702</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T07:43:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/589354#M38761</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Frage noch, hat jemand Erfahrung mit dem Loebbeshop, wir bei Trustedshops nicht sonderlich gut bewertet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:36:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-Umwaelzpumpe-WILO-VIHU-70r-Divicon/m-p/589354#M38761</guid>
      <dc:creator>Robert73</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-23T08:36:06Z</dc:date>