<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitoladens 300C Zündautomat" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519085#M35795</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ander Heizungsanlage Vitoladens 300C BC3 wurde nach Fehlermeldung F4 der Zündautomat von TENNECO VI9688791 ausgetauscht. Danach lief die Heizung 1,5 Tage. Nach Bestätigung der Fehlermeldung F4 sprang sie noch zwei Mal an. Danach erfolgte die Fehlermeldung FB. Sprang dann nicht mehr an. Nun zeigt die Anlage keine Fehlermeldung mehr.....springt aber nicht an. Außer der Pumpe geht nichts. Der Zündautomat blinkt nicht. Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:04:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kuro</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-05T13:04:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300C Zündautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519085#M35795</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ander Heizungsanlage Vitoladens 300C BC3 wurde nach Fehlermeldung F4 der Zündautomat von TENNECO VI9688791 ausgetauscht. Danach lief die Heizung 1,5 Tage. Nach Bestätigung der Fehlermeldung F4 sprang sie noch zwei Mal an. Danach erfolgte die Fehlermeldung FB. Sprang dann nicht mehr an. Nun zeigt die Anlage keine Fehlermeldung mehr.....springt aber nicht an. Außer der Pumpe geht nichts. Der Zündautomat blinkt nicht. Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:04:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519085#M35795</guid>
      <dc:creator>Kuro</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T13:04:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Zündautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519113#M35798</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, genau das gleiche hatte ich nach genau einem Jahr Betriebszeit. Letztendlich was das von dir gezeigte Modul defekt. Wurde dann auch auf Garantie getauscht. Ich habe danach gleich ein Ersatz besorgt, wie noch andere wichtige Teile zum sofortigen Tausch, damit auch bei klirrender Kälte meine "tolle" neue Heizung schnell wieder in Gang gebracht werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Jörg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519113#M35798</guid>
      <dc:creator>jogi230te</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T13:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Zündautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519115#M35799</link>
      <description>&lt;UL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Suche mal hier in diesem Forum nach "Vitoladens 300 C Fehler F4"&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:03:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Zuendautomat/m-p/519115#M35799</guid>
      <dc:creator>jogi230te</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T14:03:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

