    <description>&lt;P&gt;&lt;U&gt;Liebe Community,&lt;BR /&gt;&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Erst einmal finde ich es super, dass es ein Forum dieser Art hier gibt.&lt;BR /&gt;Es war mir die letzten Tage schon extrem hilfreich!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Ganz kurz die Vorgeschichte:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seitdem Hauskauf 2019 haben wir uns nicht viel um die Ölheizung gekümmert (Daten dazu folgen unten).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die jährliche Schornsteinfegerprüfung sowie die jährliche Wartung verliefen jeweils ohne Mängel.&lt;BR /&gt;Alles funktionierte bisher wunderbar mit dem Gerät.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun sind wir mittlerweile mit den gröbsten Sanierungsarbeiten durch und ich wollte mich dieses Jahr mal intensiver mit der Heizanlage beschäftigen (da perspektivisch diese ebenfalls mal modernisiert werden soll/muss).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also viel gelesen, viel recherchiert,&lt;SPAN class=""&gt;...&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;und&lt;/SPAN&gt; siehe da: &lt;SPAN class=""&gt;die&lt;/SPAN&gt; abwechselnd blinkende grüne und rote LED, die die Heizung seit jeher macht, sind kein normales Verhalten, sondern eine Störmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier im Forum gelesen wie der Reset geht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hätte ich den Beitrag bis zu Ende gelesen, hätte ich mir vorher die aktuelle Codierung der &lt;SPAN class=""&gt;Duomatik&lt;/SPAN&gt; aufgeschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Sei´s&lt;/SPAN&gt; drum.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mithilfe der Beiträge hier habe ich die Anlage momentan wieder am Laufen, aber sie scheint etwas "unrunder" zu laufen als vorher die Jahre mit Störung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;[wir haben im Haus "Bosch" Smart-Thermostate verbaut, die man via App auslesen/regeln kann. Die Temperatur im Winter war recht stabil bei &lt;SPAN class=""&gt;22°C&lt;/SPAN&gt; im Haus [[auch nachts]], bei einer Thermostatstellung ~&lt;SPAN class=""&gt;50%&lt;/SPAN&gt;. Raumtemperatur bei Normalbetrieb auf "N", Betriebsprogramm auf "Sonne-Mond"]&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Zur Anlage:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Viessmann &lt;SPAN class=""&gt;Vitola-uniferral&lt;/SPAN&gt; (&lt;SPAN class=""&gt;Bj&lt;/SPAN&gt;.: 1995)&lt;BR /&gt;- &lt;SPAN class=""&gt;Duomatik&lt;/SPAN&gt; FL (7450231_42207) (&lt;SPAN class=""&gt;Bj&lt;/SPAN&gt;.: 1995)&lt;BR /&gt;- Warmwasseraufbereitung&lt;BR /&gt;- Außentemperatursensor (laut Display korrekte Außentemperatur)&lt;BR /&gt;- keine Fernbedienung&lt;BR /&gt;- Softwarestand: 8F:91&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 1)&lt;BR /&gt;Ich würde mal nachfolgend die aktuelle Codierung auflisten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Können die Fachleute mal bitte drüberschauen, ob das so passen könnte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe nur die &lt;SPAN class=""&gt;Codier-Adressen&lt;/SPAN&gt; aufgeschrieben, in denen ein Wert abweichend "0" eingetragen ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;00:15&lt;BR /&gt;05:13&lt;BR /&gt;07:15&lt;BR /&gt;08:15&lt;BR /&gt;16:01&lt;BR /&gt;37:01&lt;BR /&gt;40:01&lt;BR /&gt;44:01&lt;BR /&gt;47:01&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 2)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie im Eingangstext erwähnt, lief die Anlage mit blinkenden LEDs (also Störung) wesentlich harmonischer.&lt;BR /&gt;Das Haus war im Winter permanent -eigentlich &lt;SPAN class=""&gt;konstant-&lt;/SPAN&gt; bei &lt;SPAN class=""&gt;22°C&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Regelt die Heizung im "Störbetrieb" anders?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der "reduzierte Betrieb" während der Nacht scheint nie gegriffen zu haben (hab die Daten der letzten Monate nur mal durchgeschaut).&lt;BR /&gt;Seit dem Reset geht nun Nachts die Temperatur runter auf knapp 17&lt;SPAN class=""&gt;-18°C&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;Scheint also zu funktionieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da hier kleine Kinder und empfindliches Getier im Haushalt lebt, werde ich den reduzierten Betrieb &lt;SPAN class=""&gt;rausnehmen&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 3)&lt;BR /&gt;Wenn der Außentemperaturfühler aktiviert ist und funktioniert, lässt die Regelung dann die &lt;SPAN class=""&gt;Fuzzy-Logic&lt;/SPAN&gt; komplett außen vor oder fließt die dennoch mit ein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die doch noch mit einfließen sollte, dann müsste ich ja nach einiger Zeit wieder an irgendwelchen Rädchen drehen müssen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tut mir echt leid für den elendig langen Text :&lt;SPAN class=""&gt;(&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Aber ich möchte die Anlage verstehen, damit ich sie optimal bedienen kann (bis zum Austausch).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Habt schon einmal recht herzlichen Dank für eure Mühen&lt;SPAN class=""&gt;!!!&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 15:32:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kevin_LE</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-17T15:32:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/511716#M35530</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;U&gt;Liebe Community,&lt;BR /&gt;&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;Erst einmal finde ich es super, dass es ein Forum dieser Art hier gibt.&lt;BR /&gt;Es war mir die letzten Tage schon extrem hilfreich!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Ganz kurz die Vorgeschichte:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seitdem Hauskauf 2019 haben wir uns nicht viel um die Ölheizung gekümmert (Daten dazu folgen unten).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die jährliche Schornsteinfegerprüfung sowie die jährliche Wartung verliefen jeweils ohne Mängel.&lt;BR /&gt;Alles funktionierte bisher wunderbar mit dem Gerät.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun sind wir mittlerweile mit den gröbsten Sanierungsarbeiten durch und ich wollte mich dieses Jahr mal intensiver mit der Heizanlage beschäftigen (da perspektivisch diese ebenfalls mal modernisiert werden soll/muss).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also viel gelesen, viel recherchiert,&lt;SPAN class=""&gt;...&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;und&lt;/SPAN&gt; siehe da: &lt;SPAN class=""&gt;die&lt;/SPAN&gt; abwechselnd blinkende grüne und rote LED, die die Heizung seit jeher macht, sind kein normales Verhalten, sondern eine Störmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier im Forum gelesen wie der Reset geht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hätte ich den Beitrag bis zu Ende gelesen, hätte ich mir vorher die aktuelle Codierung der &lt;SPAN class=""&gt;Duomatik&lt;/SPAN&gt; aufgeschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Sei´s&lt;/SPAN&gt; drum.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mithilfe der Beiträge hier habe ich die Anlage momentan wieder am Laufen, aber sie scheint etwas "unrunder" zu laufen als vorher die Jahre mit Störung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;[wir haben im Haus "Bosch" Smart-Thermostate verbaut, die man via App auslesen/regeln kann. Die Temperatur im Winter war recht stabil bei &lt;SPAN class=""&gt;22°C&lt;/SPAN&gt; im Haus [[auch nachts]], bei einer Thermostatstellung ~&lt;SPAN class=""&gt;50%&lt;/SPAN&gt;. Raumtemperatur bei Normalbetrieb auf "N", Betriebsprogramm auf "Sonne-Mond"]&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;Zur Anlage:&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;- Viessmann &lt;SPAN class=""&gt;Vitola-uniferral&lt;/SPAN&gt; (&lt;SPAN class=""&gt;Bj&lt;/SPAN&gt;.: 1995)&lt;BR /&gt;- &lt;SPAN class=""&gt;Duomatik&lt;/SPAN&gt; FL (7450231_42207) (&lt;SPAN class=""&gt;Bj&lt;/SPAN&gt;.: 1995)&lt;BR /&gt;- Warmwasseraufbereitung&lt;BR /&gt;- Außentemperatursensor (laut Display korrekte Außentemperatur)&lt;BR /&gt;- keine Fernbedienung&lt;BR /&gt;- Softwarestand: 8F:91&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 1)&lt;BR /&gt;Ich würde mal nachfolgend die aktuelle Codierung auflisten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Können die Fachleute mal bitte drüberschauen, ob das so passen könnte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe nur die &lt;SPAN class=""&gt;Codier-Adressen&lt;/SPAN&gt; aufgeschrieben, in denen ein Wert abweichend "0" eingetragen ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;00:15&lt;BR /&gt;05:13&lt;BR /&gt;07:15&lt;BR /&gt;08:15&lt;BR /&gt;16:01&lt;BR /&gt;37:01&lt;BR /&gt;40:01&lt;BR /&gt;44:01&lt;BR /&gt;47:01&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 2)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie im Eingangstext erwähnt, lief die Anlage mit blinkenden LEDs (also Störung) wesentlich harmonischer.&lt;BR /&gt;Das Haus war im Winter permanent -eigentlich &lt;SPAN class=""&gt;konstant-&lt;/SPAN&gt; bei &lt;SPAN class=""&gt;22°C&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Regelt die Heizung im "Störbetrieb" anders?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der "reduzierte Betrieb" während der Nacht scheint nie gegriffen zu haben (hab die Daten der letzten Monate nur mal durchgeschaut).&lt;BR /&gt;Seit dem Reset geht nun Nachts die Temperatur runter auf knapp 17&lt;SPAN class=""&gt;-18°C&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;Scheint also zu funktionieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da hier kleine Kinder und empfindliches Getier im Haushalt lebt, werde ich den reduzierten Betrieb &lt;SPAN class=""&gt;rausnehmen&lt;/SPAN&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Punkt 3)&lt;BR /&gt;Wenn der Außentemperaturfühler aktiviert ist und funktioniert, lässt die Regelung dann die &lt;SPAN class=""&gt;Fuzzy-Logic&lt;/SPAN&gt; komplett außen vor oder fließt die dennoch mit ein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die doch noch mit einfließen sollte, dann müsste ich ja nach einiger Zeit wieder an irgendwelchen Rädchen drehen müssen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tut mir echt leid für den elendig langen Text :&lt;SPAN class=""&gt;(&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Aber ich möchte die Anlage verstehen, damit ich sie optimal bedienen kann (bis zum Austausch).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Habt schon einmal recht herzlichen Dank für eure Mühen&lt;SPAN class=""&gt;!!!&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 15:32:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/511716#M35530</guid>
      <dc:creator>Kevin_LE</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T15:32:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/511859#M35550</link>
      <description>&lt;P&gt;Ließ dich mal hier rein,vielleicht trifft das auch bei dir zu: &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Oel/Anschlussklemmen-Aussentemperaturfuehler-Viessmann-Duomatik/td-p/148362" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Oel/Anschlussklemmen-Aussentemperaturfuehler-Viessmann-Duomatik/td-p/148362&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 07:50:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/511859#M35550</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T07:50:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512011#M35558</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für die Antwort und den weiterführenden Link!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da wir an den Dip-Schaltern nichts verändert haben und unser verbauter Außentemperatursensor tadellos zu funktionieren scheint, nützt mir der andere Beitrag leider nichts &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber dennoch besten Dank!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 14:41:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512011#M35558</guid>
      <dc:creator>Kevin_LE</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T14:41:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512017#M35559</link>
      <description>&lt;P&gt;Da du schreibst,dass die Anlage trotz eines Fehlers harmonischer lief: im Fehlerfall eines defekten Aussenfühlers würde die Anlage immer so laufen,als wären es draussen Null Grad C. Immer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich ist das der Unterschied? Denn die letzten Tage hatten wir mal Frost,dann wieder Plusgrade. So,dass die Vorlauftemperatur ständig wechselte. Und damit ändert sich auch die Heizleistung.&amp;nbsp; So kann es durchaus sein,dass man es manchmal als etwas frisch empfindet,am nächsten Tag gerade richtig usw .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:14:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512017#M35559</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T15:14:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512035#M35561</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach so, darauf bezog sich deine vorletzte Antwort nebst Link.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da wir nun dank dieser Community hier den Außenfühler und die Pumpensteuerung wieder aktiviert haben, scheint in dieser Richtung scheinbar alles i.O. zu sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Rein interesserhalber:&lt;BR /&gt;Bleibt mit aktivierten Außentemp.-Sensor die ("selbst-lernende") Fuzzy-Logik aktiv oder wird die umgangen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein Hauptanliegen des ellenlangen Eingangstextes liegt eignetlich an der momentanen Codierung der Adressen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da ist soviel eingetragen/aktiviert, obwohl alle sagen dass die Duomatik eigentlich recht dumm ist und nicht viel braucht zum arbeiten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe "Angst", das sie falsch regelt, aufgrund falscher Parameter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:55:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512035#M35561</guid>
      <dc:creator>Kevin_LE</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T15:55:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatik FL, Überprüfung Codierung nach Reset</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512072#M35569</link>
      <description>&lt;P&gt;So falsch regeln kann die gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal in den Link,da wird grob umrissen,wie die Fuzzylogik arbeitet:&lt;A href="https://www.ikz.de/detail/news/detail/fuzzy-logik-in-der-heiztechnik/" target="_blank"&gt;https://www.ikz.de/detail/news/detail/fuzzy-logik-in-der-heiztechnik/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gedanke dahinter war gar nicht mal abwegig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 17:37:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatik-FL-Ueberpruefung-Codierung-nach-Reset/m-p/512072#M35569</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>