    <title>Thema "Kann ich eine Vitoladens 300C mit einer hydraulischen Weiche betreiben?" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446386#M31810</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe von meiner alten Heizung eine hydraulische Weiche verbaut, anscheinend ist diese aber ein Problem für die neue Vitoladens 300C, da nur die WW-Pumpe läuft, aber die Pumpen für die Heizkreisläufe nicht anspringen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann auf die hydraulische Weiche verzichtet werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;netsepp1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 31 May 2024 08:53:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>netsepp1</dc:creator>
    <dc:date>2024-05-31T08:53:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kann ich eine Vitoladens 300C mit einer hydraulischen Weiche betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446386#M31810</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe von meiner alten Heizung eine hydraulische Weiche verbaut, anscheinend ist diese aber ein Problem für die neue Vitoladens 300C, da nur die WW-Pumpe läuft, aber die Pumpen für die Heizkreisläufe nicht anspringen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann auf die hydraulische Weiche verzichtet werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;netsepp1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 May 2024 08:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446386#M31810</guid>
      <dc:creator>netsepp1</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-31T08:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich eine Vitoladens 300C mit einer hydraulischen Weiche betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446415#M31812</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Grunde kann jeder Kessel mit einer Hyd.Weiche betrieben werden. Es kommt nur drauf an, wie die einzelnen Fühler&amp;nbsp; und Pumpen angeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich würde allerdings echt wundern, wenn bei diesen Aussentemperaturen die Umwälzpumpe für den Heizbetrieb anspringen würde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 May 2024 12:18:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446415#M31812</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-31T12:18:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich eine Vitoladens 300C mit einer hydraulischen Weiche betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446432#M31813</link>
      <description>&lt;P&gt;Der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitoladens&amp;nbsp;benötigt keine&amp;nbsp;hydraulische Weiche&amp;nbsp;und die Regelung hat keine Möglichkeit einen Weichen-Sensor anzuschließen und nach diesem Wert zu regeln.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 May 2024 13:59:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446432#M31813</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-31T13:59:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich eine Vitoladens 300C mit einer hydraulischen Weiche betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446462#M31815</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Heizungsmonteur hat alte hydraulische Weiche abgebaut und siehe da, die neue Heizung läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;netsepp1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 May 2024 18:44:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Kann-ich-eine-Vitoladens-300C-mit-einer-hydraulischen-Weiche/m-p/446462#M31815</guid>
      <dc:creator>netsepp1</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-31T18:44:37Z</dc:date>