    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Sicherung in der Brennersteckkonsole kann durch einen Defekt am 230 V-Brennerverbraucher (Ölvorwärmer, Elektromotor, Zündtransformator, Spule des Ölpumpen-Magnetventils...) oder nur durch den aktuell überschrittenen Gesamtstrom ausgelöst werden aller gleichzeitig betriebenen Verbraucher während der Zündung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 13:53:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-10T13:53:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429828#M30971</link>
      <description>&lt;P&gt;HAllo liebe community. Ich habe bisher hier immer nur mitgelesen und mir Rat eingeholt. Sehr informativ und konnte bisher alles lösen. Heute allersings sieht das anders aus. Unsere Öl Gebläseheizung streikt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kein WW und keine warme HZ. Trimatik macht einen recht normalen Eindruck alles leuchtet (Bis.auf WW aufbereitung). Was ich bisher gemahct habe ist:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherungen der Steuerung auf durchgang geprüft (2STK)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerät aus und ein geschaltet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schornetsinfeger betrienb eingeschaltet und als dort auch kein mucks an der Anlage kam also nicht mal ein schalten eines relais oder so, kein gebläse kein gar nichts wurde ich enrvös.... Also wer hat eine idee und kann mir helfen. Anbei sind Bilder mit dem Typ und ein Video wie ich die Hz anschalte. Wer mehr infos braucht bitte melden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieben Dank..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 20:24:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429828#M30971</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T20:24:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429829#M30972</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag, Die WW Lampe (ROT) geht gar nicht mehr an, Wasser is logischweise aktuell kalt..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 20:29:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429829#M30972</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-09T20:29:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429849#M30973</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn nicht mal das Gebläse anläuft(welches auch die Ölpumpe antreibt), kann der Motorkondensator defekt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausserdem dürfte auch nach so langer Zeit die Gangreserve der Schaltuhr leer sein. Kontrolliere mal, wie die Systemzeit steht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 07:45:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429849#M30973</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T07:45:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429853#M30974</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziehen Sie den Stecker 41 vom Brenner ab und messen Sie die Spannung zwischen L und N. Liegt dort keine Spannung an, wurde der STB aktiviert und muss manuell zurückgesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="brennerleitung-nr41-viessmann-vitotronic-7823562-viessmann-212311450.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31383iAC8A4555EF80B1C0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="brennerleitung-nr41-viessmann-vitotronic-7823562-viessmann-212311450.jpg" alt="brennerleitung-nr41-viessmann-vitotronic-7823562-viessmann-212311450.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-10 08_52_51-5681128VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31384i65F296D4797609AC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-03-10 08_52_51-5681128VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" alt="2024-03-10 08_52_51-5681128VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 07:54:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429853#M30974</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T07:54:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429857#M30976</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Franky danke für die INfo. Systemzeit habe ich geprüft die stimmt. Motorkondensator muss ich mal prüfen und gucken wo der liegt. Danke ich werde berichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:00:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429857#M30976</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T08:00:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429860#M30977</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Divanc , danke auch dir für die Info. Das hatte ich heute früh auch probiert. Es liegen 230 Volt an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe im Forum mehrfach gelesen man soll mal T1 / T2 gegen N messen. Müssen da auch 230 Volt anliegen. Und muss der Stecker dafür gesteckt sein? Danke euch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:02:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429860#M30977</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T08:02:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429864#M30978</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei abgezogenem Stecker 41 sollte zwischen T1 und T2 ein Widerstand von 0 Ohm anliegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:08:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429864#M30978</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T08:08:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429869#M30981</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles deutet auf einen Fehler am Brenner hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20201020_192544.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31386i24908F982BF28B94/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20201020_192544.jpg" alt="IMG_20201020_192544.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leuchtet die Anforderungsleuchte an der Brennerkonsole?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429869#M30981</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T08:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429871#M30982</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Nein die leuchtet nicht. Muss gleich mal mein multimeter holen fahren liegt noch im Büro. Mit meinem spannungsprüfer jedoch hatte ich mal im gesteckten Zustand T2 / N und im gezogenen Zustand gemessen und da kommen keine 230 Volt an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also die Ohm muss ich noch messen ds passiert aber erst später im laufe des tages.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:19:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429871#M30982</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T08:19:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429887#M30987</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um Ihnen die Fehlersuche zu erleichtern, füge ich den Schaltplan des Brenners bei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:05:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429887#M30987</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T09:05:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429906#M30990</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte der STB sein, der TR, die Nebenluftklappe, falls vorhanden oder der Ölvorwärmer falls vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherungen sollten 3 sein. 6,3 A Hauptsicherung, 4 A für die Pumpen und eine Steuersicherung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 10:24:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429906#M30990</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T10:24:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429910#M30991</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke also es liegen 0,7 Ohm an T1 und T2 bei abgezogenem Stecker und Gerätestatus an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 10:34:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429910#M30991</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T10:34:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429919#M30993</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die INfos, Ich finde aber nur die beiden 6,3 A und die 4 A. Dei andere finde ich nicht auch nicht in der Anleitung deklariert. Der STB wie prüfe ich den, es liegen ja spannungen an am Stecker. Der Ölvorwärmer hatte ich mla gelesen das man den überbrücken kann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 10:50:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429919#M30993</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T10:50:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429923#M30994</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja es kann sein, dass die Steuersicherung nicht überall verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den STB und den TR kann man auf Durchgang prüfen (im spannungslosen Zustand)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Ölvorwärmer kann man brücken. Am besten den Brenner dazu ausbauen und mal ein Foto vom Stecker des Ölvorwärmers machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn T1 T2 Durchgang haben, scheint es der STB und oder TR nicht zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach mal den Stecker 41 auf und Miss im angesteckten Zustand zwischen T2.und Null.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:08:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429923#M30994</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T11:08:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429932#M30996</link>
      <description>&lt;P&gt;Also danke für die info. Ich hatte das heute früh schon gemacht da liegt nichts an. T1 und T2 haben durchgang. ABer als ich mir die ERsatzteilapp angechaut habe fiel mit an dem Steckerkonsole eine Scheurng auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese kurz auf durchgang geprüft und die ist defekt. Zum glück ist da eine ersatz sicherung drin. Die ist ok. Nun meine Frage einfach mal die HZ wieder anmachen und schauen was passiert. siehe Bild welche SIcherung ich meine. Hat ja eine Ursache warum die ausgelöst hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:19:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429932#M30996</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T11:19:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429962#M30998</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Sicherung in der Brennersteckkonsole kann durch einen Defekt am 230 V-Brennerverbraucher (Ölvorwärmer, Elektromotor, Zündtransformator, Spule des Ölpumpen-Magnetventils...) oder nur durch den aktuell überschrittenen Gesamtstrom ausgelöst werden aller gleichzeitig betriebenen Verbraucher während der Zündung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 13:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429962#M30998</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T13:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429963#M30999</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die auflistung. Habe nun mal alle stecker aus der Konsole entfernt und nacheinander eingesteckt. Am der letzte Stecker 121 ist der auslöseer, bis dahin blieb die sicheurng heile und die anfoderungslampe leuchtete :-).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun der Stecker 121 wird wohl der stecker für die Ölvorwärmung sein. Also würde ich mir mal den ölvorwärmestab bestellen und mir morgen ein paar neue Sicherungen denn nun habe ich keine mehr. Weiss jemand wie ich die Ölvorwärmung überbrücken kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 14:13:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429963#M30999</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T14:13:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429966#M31000</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84112"&gt;@BigB_81&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beseitigen Sie den Vorwärmer, indem Sie den Stecker des Brennervorwärmers abziehen und eine Brücke zwischen dem schwarzen und dem braunen Kabel am Stecker herstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240310_151840.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31411i811D2FA761B76EE6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240310_151840.jpg" alt="20240310_151840.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 14:24:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429966#M31000</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T14:24:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429969#M31002</link>
      <description>&lt;P&gt;JA mega danke für die schnellen hilfen. Werde ich morgen nachdem ich die Sicherungen habe ausprobieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allen für heute ein Dickes Danke und einen schönen Rest Sonntag. Ich werde berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße aus NRW&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 14:37:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429969#M31002</guid>
      <dc:creator>BigB_81</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-10T14:37:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik kein heizungs / WW betrieb.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429985#M31008</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hat wie immer super geholfen. Fehler ist gefunden. Ich bin zur Zeit zur Reha und hatte Besuch und konnte deshalb nicht mehr antworten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 15:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Trimatik-kein-heizungs-WW-betrieb/m-p/429985#M31008</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>