    <description>&lt;P&gt;Ich hatte hier Ende letzten Jahres Hilfe bekommen in Bezug auf den Flammrohrtausch, vielen Dank auch hierfür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben auf einen Servicetermin gewartet, der war jetzt Ende Januar. Neues Flammrohr, Elektrode und Düse, Wartung und Messung durchgeführt. Die Werte in Ordnung. Gestern ist die Heizung wieder ausgefallen (2 Wochen funktioniert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was könnte es noch liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitodens 300, Vitola 200, 27 kW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße Marion&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 14:03:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marion_14</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-08T14:03:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420675#M30591</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte hier Ende letzten Jahres Hilfe bekommen in Bezug auf den Flammrohrtausch, vielen Dank auch hierfür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben auf einen Servicetermin gewartet, der war jetzt Ende Januar. Neues Flammrohr, Elektrode und Düse, Wartung und Messung durchgeführt. Die Werte in Ordnung. Gestern ist die Heizung wieder ausgefallen (2 Wochen funktioniert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was könnte es noch liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitodens 300, Vitola 200, 27 kW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße Marion&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 14:03:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420675#M30591</guid>
      <dc:creator>Marion_14</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-08T14:03:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420786#M30594</link>
      <description>&lt;P&gt;Ergänzung, heute 2 Fotos vom Innenraum&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20240208_181537.jpg" style="width: 2736px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30216i6F51D8F20BEB47A9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20240208_181537.jpg" alt="IMG_20240208_181537.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20240208_181635.jpg" style="width: 2736px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30217iC768DA91A062704F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20240208_181635.jpg" alt="IMG_20240208_181635.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 17:22:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420786#M30594</guid>
      <dc:creator>Marion_14</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-08T17:22:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420912#M30596</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Öldüse&amp;nbsp; entspricht den Herstellervorgaben ? Abstand korrekt eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht so aus, als würde im Bereich Öldüse/Zündung zu wenig Luft mitkommen7keine Durchmischung stattfindet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:20:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420912#M30596</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-09T08:20:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420915#M30597</link>
      <description>&lt;P&gt;evtl ist die Düse nicht fest genug angezogen und deswegen undicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:29:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/420915#M30597</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-09T08:29:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421211#M30612</link>
      <description>&lt;P&gt;Öldüse entspricht den Vorgaben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:21:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421211#M30612</guid>
      <dc:creator>Marion_14</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T08:21:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421227#M30613</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/77407"&gt;@Marion_14&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, dass die Öldüsen nicht den Serviceanweisungen entsprechen. Bitte geben Sie die Seriennummer des Brenners an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20231121_120133.jpg"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/8876D929D6137C5242E049FBB7A16491/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="IMG_20231121_120133.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es sich bei der Vitoflame 300 um einen VHG-Typ handelt, muss die Düse so sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-02-10 10_04_42-5771873VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/8876D929D6137C5242E049FBB7A16491/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-02-10 10_04_42-5771873VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 09:09:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421227#M30613</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T09:09:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421282#M30615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marion,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an besten mal die Herstellnummer des Brenners posten, sonst ist das ein gestochere im dunklen. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Ausführungen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 10:44:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421282#M30615</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T10:44:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421321#M30616</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20231204_130757.jpg" style="width: 2736px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30306i97FA9C6DE07DC615/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20231204_130757.jpg" alt="IMG_20231204_130757.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 12:33:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421321#M30616</guid>
      <dc:creator>Marion_14</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T12:33:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421351#M30617</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/77407"&gt;@Marion_14&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile des Brenners.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185908" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185908&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn Sie Ruß loswerden möchten, müssen Sie die Düse und die Einstellungen aus der Serviceanleitung verwenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 14:57:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421351#M30617</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T14:57:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rußansammlung im Elektrodenbereich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421363#M30618</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marion,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe mal, dass das Flammrohr beim Austausch richtig eingestellt wurde?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Düse muss eine Danfoss 0,60/80 Grad S-LE Düse sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den CO2 Wert auf ca. 13,2-13,5% einstellen lassen. Das machen viele Monteure nicht, aber das ist ein Blaubrenner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht auch mal den statischen Brennraumdruck messen lassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 15:59:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Russansammlung-im-Elektrodenbereich/m-p/421363#M30618</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T15:59:47Z</dc:date>