    <description>&lt;P&gt;Anlage Vitola mit Vitotronic&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: Speicherpumpe schaltet sich nicht ein, obwohl Sollwert immer weiter unterschritten wird, bis Anlage kalt. Pumpe wurde wg. vermeintlicher Blockade gewechselt, kein Unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im kalten Zustand springt die Pumpe an und heizt bis Sollwert (60). Dann fällt die Temperatur wieder gleichmäßig ab. Kesseltemeratur ist mit 80 Grad ausreichend hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Monteur ratlos.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:21:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>hpb2</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-12T13:21:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369161#M28163</link>
      <description>&lt;P&gt;Anlage Vitola mit Vitotronic&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: Speicherpumpe schaltet sich nicht ein, obwohl Sollwert immer weiter unterschritten wird, bis Anlage kalt. Pumpe wurde wg. vermeintlicher Blockade gewechselt, kein Unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im kalten Zustand springt die Pumpe an und heizt bis Sollwert (60). Dann fällt die Temperatur wieder gleichmäßig ab. Kesseltemeratur ist mit 80 Grad ausreichend hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Monteur ratlos.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:21:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369161#M28163</guid>
      <dc:creator>hpb2</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-12T13:21:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369186#M28165</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist da ein Flexschlauch dran?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist der innen vielleicht aufgequollen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 14:20:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369186#M28165</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-12T14:20:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369395#M28170</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte der Speicherfühler ein Problem haben. Vielleicht aus der Tauchhülse gerutscht ? Kontaktschwierigkeiten ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 06:24:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369395#M28170</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-13T06:24:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Speicherladepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Warmwasser-Speicherladepumpe/m-p/369955#M28213</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Problem ist gelöst: Die Feinsicherung auf der Steuerungsplatine hatte sich, warum auch immer, gelockert!&lt;BR /&gt;Dadurch wurde die Pumpe nicht mehr angesteuert, kleine Ursache - große Wirkung!&lt;/P&gt;</description>