    <title>Thema "Betreff: vitola biferal störung" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33316#M2413</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich schreibe mal, was ich an Daten habe:&lt;BR /&gt;SN:721830767986&lt;BR /&gt;Typ: VEI&lt;BR /&gt;Baujahr: 1991&lt;BR /&gt;Baumuster: 19671/90&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wartung wurde kürzlich gemacht und Düse, Zündelektrode, Ölfilter und Magnetschalter von der Pumpe getauscht.&lt;BR /&gt;Danach lief sie eine Woche durch. In den letzten drei Tagen musste ich aber wieder zweimal den Störknopf drücken.&lt;BR /&gt;Die Ansaugschläuche habe ich hochgebunden, wegen evtl. verunreinigung. Verstopfung macht aber eigentlich keinen Sinn,&lt;BR /&gt;weil sie ja ohne zu mucken durchläuft und auch direkt startet, wenn man den Störknopf drückt.</description>
    <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:53:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>benether</dc:creator>
    <dc:date>2016-04-12T11:53:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33307#M2411</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitola biferal hat folgendes Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der brenner läuft einwandfrei durch bis die temperatur im kessel erreicht ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann schaltet er ab und wenn er dann wieder anspringen will hört man das gebläse und nach kurzer zeit geht er auf störung. wennman die störtaste unmittelbar danach drückt geht der brenner problemlos an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;woran liegt das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bastian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 10:07:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33307#M2411</guid>
      <dc:creator>benether</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T10:07:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33309#M2412</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welcher Brenner ist denn dran?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem liegt auf jeden Fall am Brenner, nicht an der Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Frage kommen Zündelektroden, Brennersteuergerät, Flammwächter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wann wurde denn die letzte Wartung gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 10:36:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33309#M2412</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T10:36:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33316#M2413</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich schreibe mal, was ich an Daten habe:&lt;BR /&gt;SN:721830767986&lt;BR /&gt;Typ: VEI&lt;BR /&gt;Baujahr: 1991&lt;BR /&gt;Baumuster: 19671/90&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wartung wurde kürzlich gemacht und Düse, Zündelektrode, Ölfilter und Magnetschalter von der Pumpe getauscht.&lt;BR /&gt;Danach lief sie eine Woche durch. In den letzten drei Tagen musste ich aber wieder zweimal den Störknopf drücken.&lt;BR /&gt;Die Ansaugschläuche habe ich hochgebunden, wegen evtl. verunreinigung. Verstopfung macht aber eigentlich keinen Sinn,&lt;BR /&gt;weil sie ja ohne zu mucken durchläuft und auch direkt startet, wenn man den Störknopf drückt.</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:53:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33316#M2413</guid>
      <dc:creator>benether</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T11:53:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33318#M2414</link>
      <description>hm, schau mal beim Startvorgang durch das Schauloch ob die Zündung geht und ob es zur Flammbildung kommt</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 12:38:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33318#M2414</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T12:38:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33335#M2415</link>
      <description>Da kommt keine Flämmchen zustande. Habe deswegen schonmal den brenner ausgebaut, die elektrode hochgebunden und dann gestartet. Da hat das Ding auf jeden Fall gefunkt. Mittlerweile ist aber auch eine neue drin.&lt;BR /&gt;Kann das was mit der Steuerung zu tun haben? Das hattest du anfangs ausgeschlossen.</description>
      <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 17:43:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33335#M2415</guid>
      <dc:creator>benether</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-12T17:43:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitola biferal störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33358#M2416</link>
      <description>&lt;P&gt;die Regelung (oben auf dem Kessel) können wir weiter ausschließen. Die sagt nur Brenner ein oder aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nach deiner Beschreibung tippe ich auf das Brennersteuergerät (das Teil wo der Störknopf dran ist). Das steuert die einzelnen Brennerkomponenten. Es lässt sich schnell auswechseln, ist nur aufgesteckt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 11:36:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/vitola-biferal-stoerung/m-p/33358#M2416</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-13T11:36:38Z</dc:date>