<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Tetramatik 7420460 Regelung" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203496#M19625</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte auch die Regelung ersetzen lassen. Der bestehende Kessel und die zwei Brenner sind in Ordnung und werden regelmäßig gewartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage besteht aus 2 Brenner, inkl. Brauchwassersteuerung. Das Haus hat 2 Kreisläufe mit 2 Pumpen, ob das relavant ist weis ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herr &lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/160" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Benjamin_Reuter&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt; schreibt: "Im Austausch kannst du eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwenden"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber welche diese&amp;nbsp; Regelung ist kompatibel mit meine Anlage und &lt;SPAN&gt;wo liegt der Unterschied, wenn Sie weitere Informationen benötigen bitte ich Sie mich zu kontaktieren&lt;/SPAN&gt;:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200 Typ KO1B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200 Typ KO2B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüssen und vielen Dank im Vorraus&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:06:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>User-2021</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-13T00:06:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203496#M19625</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte auch die Regelung ersetzen lassen. Der bestehende Kessel und die zwei Brenner sind in Ordnung und werden regelmäßig gewartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage besteht aus 2 Brenner, inkl. Brauchwassersteuerung. Das Haus hat 2 Kreisläufe mit 2 Pumpen, ob das relavant ist weis ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herr &lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/160" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Benjamin_Reuter&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt; schreibt: "Im Austausch kannst du eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B verwenden"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber welche diese&amp;nbsp; Regelung ist kompatibel mit meine Anlage und &lt;SPAN&gt;wo liegt der Unterschied, wenn Sie weitere Informationen benötigen bitte ich Sie mich zu kontaktieren&lt;/SPAN&gt;:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200 Typ KO1B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200 Typ KO2B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüssen und vielen Dank im Vorraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:06:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203496#M19625</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T00:06:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203512#M19629</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo User-2021,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;der einzige Unterschied der beiden genannten Regelung ist die Bauform, der Funktionsumfang ist identisch.&lt;BR /&gt;
Für die Auswahl der passenden/ geeigneten Regelung solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden, welche diese dann auch entsprechend fachmännisch montieren kann.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 06:39:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203512#M19629</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T06:39:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203738#M19635</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/160" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hallo Herr Benjamin_Reuter,&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;vielen Dank für schnelle Rückmeldung. Ich habe jetzt schon eine " Viessmann Vitotronic 200 KO2B digitale Kesselkreisregelung Steuerung 7441802" gefunden. Allerdings benötige ich noch die Artikelnummer für die Zubehör z.B. Konsole. Welche Konsole würde dazu passen?&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"Antwort von Fachmann:&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;H3&gt;Erweiterungssatz müssten Sie bitte mal selbst bei Viessmann nachfragen. Wir haben aktuell leider keine Kapazitäten uns&amp;nbsp;bei Viessmann in die Warteschleife zu hängen da bei uns gerade sehr viel los ist. Wenn Sie dann die Artikelnummer haben kann ich Ihnen natürlich sagen was das bei uns kosten würde. Passender wäre die KO1B mit Unterbau Konsole (Zubehör). VG"&lt;/H3&gt;&lt;P&gt;Ich komm leider nicht vorran, deshalb bitte ich um ihr Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüssen&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&amp;nbsp;&lt;/H1&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:28:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203738#M19635</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T12:28:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203748#M19636</link>
      <description>&lt;P&gt;Die KO2B wird oben auf dem Kessel montiert.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Für die KO1B brauchst du eine Konsole.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn dein Fachbetrieb bereits sagt, dass die KO1B die passendere Regelung ist für den Kessel, sollte auch diese verwendet werden.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn dein Fachbetrieb schon nicht weiß, ob ein Erweiterungssatz für Wandmontage oder Mischermontage verwendet werden soll, kann ich es aus der Ferne leider auch nicht sagen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ich denke dein Fachbetrieb kann sich auch mal via E-Mail an unsere zuständige Verkaufsniederlassung wenden und sich dort von unseren Kollegen schriftlich beraten lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:07:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203748#M19636</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T13:07:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203850#M19641</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;du brauchst noch Zubehörteile, um einen zweiten Brenner zu steuern:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;s. hier&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Kessel-Vitola-Biferral-2-Nr-721454700210-B2A16/m-p/48897/highlight/true#M2344" target="_blank" rel="noopener"&gt;Gelöst: Betreff: Kessel Vitola Biferral 2 Nr. 721454700210... - Viessmann Community (viessmann-community.com)&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sowie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Codierstecker Cb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Brennerleitung Nr. 7823562&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Evtl. wäre es aber auch sinnvoll, die Anlage auf Gas umzurüsten. Ich vermute, die ist ziemlich überdimensioniert und der untere Brenner läuft fast nie.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 17:31:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203850#M19641</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T17:31:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203878#M19643</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;herzlichen dank für deine Bemühungen, um die Anlage auf Gas umzurüsten (oder auch für neue Gasanlage) müsste ich ca. 50 m im Gebäude Gasleitung verlegen lassen + Montage, Abnahme etc., theoretisch werde ich nicht viel sparen. Aber gut das zu wissen. Du hast aber recht, dass die Anlage ziemlich überdimensioniert ist, nämlich seit vielen Jahren wird nur ca. 150 m&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt; Wohnfläche (Heizung+Wasser) damit geheizt und jedes Jahr gewartet, Tankreinigung wird Regelmäßig durchgeführt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Siehe bitte meine Liste&lt;SPAN class=""&gt; ,&lt;/SPAN&gt; habe ich das jetzt richtig verstanden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 x &lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt; 200 Typ &lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;2B&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 &lt;SPAN class=""&gt;x&lt;/SPAN&gt; 7404960 Erweiterung 2stufiger/modulierender Brenner&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 x &lt;SPAN class=""&gt;Brennerleitung&lt;/SPAN&gt; Nr. 7823562&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 x &lt;SPAN class=""&gt;Codierstecker&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class=""&gt;Cb&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 x Anschlussadapter&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 x &lt;SPAN class=""&gt;Biferral&lt;/SPAN&gt; 2 Kessel, Best.−Nr. 7450052&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist das alles, was benötigt wird? Oder fällt dir noch etwas ein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was ich auch gerne wissen möchte, ob die einzige Regelung sind &lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt; 200 Typ &lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;1B &lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt; 200 Typ &lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;2B&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt; die mit meiner Anlage kompatibel sind? Oder gibt es alternative, wo ich ohne soviel Zubehör auskommen kann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen &lt;SPAN class=""&gt;Grüssen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 20:06:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/203878#M19643</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-13T20:06:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204031#M19674</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, fast korrekt, der Anschlussadapter ist aber nur ein Stück. Konsole habe ich ergänzt. Bei der&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;200 Typ&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;2B kann die entfallen, da sie eine andere Bauform hat. Ich würde aber lieber die&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;KO1&lt;/SPAN&gt;B nehmen, da kann das Display geneigt&amp;nbsp;werden, ist bei dem hohen Kessel besser. Die ältere&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;200 KW1 ginge auch. Ich gehe davon aus, dass kein Mischer vorhanden ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;200 Typ&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;KO1&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;B&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Konsole Nr.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7282852&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;x&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;7404960 Erweiterung 2stufiger/modulierender Brenner&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Brennerleitung&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Nr. 7823562&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Codierstecker&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Cb&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x Anschlussadapter&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Best.−Nr. 7450052&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du zwei Brenner betreiben willst, brauchst du sämtliche Artikel.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Würde man den unteren Brenner stilllegen, könnte man auf&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 x Anschlussadapter&amp;nbsp;Best.−Nr. 7450052&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;x&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;7404960 Erweiterung 2stufiger/modulierender Brenner&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;verzichten. Im Störungsfall könnte man durch Umstecken&amp;nbsp;des Steckverbinders 41 immer noch&amp;nbsp;den unteren Brenner in Betrieb nehmen.&amp;nbsp;150m² bekommt man locker mit einem Brenner warm. Tankreinigung würde ich mir sparen, hab mal bei einer Umrüstung auf Gas einen 38-jährigen Öltank entsorgen lassen, der nie gereinigt wurde. Da war nicht mal 1 cm Ölschlamm drin.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:38:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204031#M19674</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T15:38:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204146#M19681</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;noch einmal danke für deine Bemühungen. Ich habe 2 Mischer (und 2 Kreisläufe, 2 Pumpen). Muss ich dann doch &lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt; 200 Typ &lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;2B einsetzen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;Tankreinigung würde ich mir sparen, hab mal bei einer Umrüstung auf Gas einen 38-jährigen Öltank entsorgen lassen, der nie gereinigt wurde. Da war nicht mal 1 cm Ölschlamm drin.&lt;SPAN class=""&gt;"&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meine sehr schlechte Erfahrung mit Tankreinigungsfirma: Ich &lt;SPAN class=""&gt;wurde von einer Tankreinigungsfirma mehrmals angerufen wurden&lt;/SPAN&gt; (fast jedes Jahr 2 x). Nach 7 Jahre (letzte Reinigung 2013) habe ich den Auftrag erteilt. Vereinbart haben wir für die Reinigung ca. &lt;SPAN class=""&gt;400-500&lt;/SPAN&gt; Euro, war zunächst für mich in Ordnung. Nach der Reinigung wurde ich angerufen und mir wurde gesagt das die &lt;SPAN class=""&gt;Polyesterbeschichtung&lt;/SPAN&gt; beschädigt sind, ich habe mir auch angesehen aber sah für mich noch normal aus und Bodenblech konnte man nicht durchsehen, hätte bestimmt noch 50 Jahre vielleicht noch länger aushalten können. Die wollten mir Anodenschutzsystem inkl. 15 Jahre Garantie bzw. Schutzbrief gegen Durchrostung verkaufen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Angebliche eine Alternative wäre eine Innenhülle, die erheblich teurer wäre oder die vorhandene Beschichtung entfernen und neu beschichten. Auch das wäre erheblich teurer geworden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wurde mir gesagt das es bisher kein Tank mit einem Anodenschutzsystem (Opferanoden) durchrostet sind, und noch viele mehr&lt;SPAN class=""&gt; .&lt;/SPAN&gt; Auch von außen sieht der Tank sehr sauber aus. (&lt;SPAN class=""&gt;kellergeschweißter&lt;/SPAN&gt; Öltank). Aber leider irgendwie überredet, hatte auch keine Zeit zum Nachdenken. Rechnungsbetrag über 2000 Euro. Später habe ich erfahren, dass Anodenschutzsystem für Öltanks eigentlich unnötig sind (vielleicht eher für Wassertanks) und &lt;SPAN class=""&gt;das&lt;/SPAN&gt; solche Firmen ihre Gelder so verdienen, aber es ist jetzt zu spät. Die eine sagt so, die andere sagt so. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich richtig oder falsch gemacht habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 23:37:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204146#M19681</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T23:37:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204302#M19689</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;KO1&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;B und&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;KO&lt;/SPAN&gt;2B&amp;nbsp;sind technisch gleich, nur die Gehäuseform&amp;nbsp;ist unterschiedlich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du brauchst noch&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2 x&amp;nbsp;Viessmann Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage)&amp;nbsp;Best.−Nr. ZK02941&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die alten Mischermotore können weiterverwendet werden. Evtl. könnte man auch einen Mischer stilllegen, der Kessel kann ja auch gleiten. Sind da Heizkörper oder eine FBH dran?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die alte Tetramatik konnte die ja nicht regeln, ich vermute, da ist noch eine alte Centra-Regelung da, die kann dann entfallen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Zum Öltank: Ich hab noch nie erlebt, dass einer durchgerostet ist. Wie gesagt, das Geld kann man sich&amp;nbsp;sparen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hier mal noch ein Fachartikel dazu:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.sbz-online.de/sites/default/files/ulmer/de-sbz/document/file_148010.pdf" target="_blank"&gt;file_148010.pdf (sbz-online.de)&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&amp;nbsp;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 15:00:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204302#M19689</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-15T15:00:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204367#M19696</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, sind nur Heizkörper und 1 x Warmwasserspeicher (ca. 350L) angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja richtig, der wird über uralte Centra-Regelung geregelt. Die beiden Mischer und Pumpen. Wenn ich mit roten, grauen oder blaue Schieber die Einstellung ändere, fängt der Mischer zu regeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man die alte Regelung komplett stilllegen, wenn ich KO1B oder KO2B einsetze?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vieln Dank nocheinmal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Lisete habe ich jetzt vervollständigt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotronic&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;200 Typ&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;KO1&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;B&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Konsole Nr.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7282852&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;x&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;7404960 Erweiterung 2stufiger/modulierender Brenner&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Brennerleitung&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Nr. 7823562&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Codierstecker&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Cb&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1 x Anschlussadapter&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Best.−Nr. 7450052&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 x Viessmann Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage) Best.−Nr. ZK02941&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alternativ:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Würde man den unteren Brenner stilllegen, könnte man auf&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 x Anschlussadapter&amp;nbsp;Best.−Nr. 7450052&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;x&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;7404960 Erweiterung 2stufiger/modulierender Brenner &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;verzichten. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 22:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204367#M19696</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-15T22:50:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204369#M19697</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gesamtpreis 2.830,70&amp;nbsp;€&amp;nbsp; (Neu) + fachmänische Montage und inbetriebnahme. Nicht wenig, die Anlage auf Gas umzurüsten wird warscheinlich auch nicht viel günstiger? (natürlich Langfristig gesehen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 23:20:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204369#M19697</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-15T23:20:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204584#M19717</link>
      <description>&lt;P&gt;Also ich würde den ganzen Schaltschrank rauswerfen. Mischer würde ich nur einen nehmen, und zwar für den HK mit dem geringeren Wärmebedarf. Wenn beide den gleichen Vorlauf brauchen, würde ich ganz ohne Mischer arbeiten. Die Drehstrompumpe könnte man auch erneuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem was du Geld in den Öltank steckst, könnte man gut &lt;SPAN&gt;50m&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Gasleitung finanzieren.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt; Man könnte auch einen Gasbrenner an den alten Kessel hängen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder als neuen Kessel den robusten Vitocrossal&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 19:10:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204584#M19717</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T19:10:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204614#M19721</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Sorge: momentan wird nur 150 m² geheitz. Allerdings sind über 40 Heizkörper angeschlossen und ca. 600-700m² fläche die geheizt werden müssen (bei Vollbelegung).Reicht die Vitocrossal 300 für das gesamtes Haus inkl.. Warmwasser? Muss ich bei Gas Kamin auch umbauen lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 21:46:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204614#M19721</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T21:46:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204964#M19740</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Vitocrossal kann modulieren, also die Brennerleistung ändern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der größte dieser Baureihe kann von 12-60 kW modulieren. Es gibt auch noch eine andere Baureihe, da gibt es noch größere, m.E. aber nicht nötig. Wenn man die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;700m² mit 80 W/m rechnet, kommt man auf 56 kW, das reicht locker. Soll aber der Heizungsbauer im Auftragsfall&amp;nbsp;nochmals rechnen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei den Brennwertgeräten wird immer ein Kunststoffrohr in den Kamin eingezogen, egal ob Öl oder Gas. Ist aber kein Problem, das macht der Heizungsbauer mit.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:09:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204964#M19740</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T13:09:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204981#M19741</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hast du dich entschieden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier mal noch das Datenblatt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/DB-5368766_Vitocrossal_300.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/DB-5368766_Vitocrossal_300.pdf" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/DB-5368766_Vitocrossal_300.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/DB-5368766_Vitocrossal_300.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:11:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/204981#M19741</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T13:11:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205059#M19745</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;SPAN class=""&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;zunächst werde ich ein erfahrener Heizungsbauer suchen. Wenn ich für eine große Umbaumaßnahme entscheide, würde ich gerne dann neuste Technik benutzen (Brennwertgeräten) und die alte Anlage komplett stilllegen. Vielleicht bekommen ich auch Förderung (wenn überhaupt möglich dann mit viel Papierkram und Aufwand verbunden) noch. Ich kann &lt;SPAN class=""&gt;z.B.&lt;/SPAN&gt; zur Zeit 15.000 Euro nicht investieren.&amp;nbsp; Alternativ muss ich solange warten bis die Anlage komplett ausfällt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele &lt;SPAN class=""&gt;Grüsse&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 17:24:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205059#M19745</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T17:24:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205071#M19747</link>
      <description>&lt;P&gt;Förderung ist schwierig, meist nur mit Solar möglich, ist aber teuer. Tipp: Wenn die Tetramatik nicht mehr will, einfach Kugelschreiber in Buchse SP einstecken, dann heizt sie mit 75°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch die Fachbetriebssuche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html" target="_blank"&gt;Ihren Fachpartner vor Ort finden | Viessmann&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 18:38:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205071#M19747</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T18:38:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205081#M19749</link>
      <description>&lt;P&gt;Gut das zu wissen, warscheinlich aber ununterbrochen solange Kugelschreiber stecken bleibt oder? Schorsteinfeger Modus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angebot über Solar liegt vor (ca. vor 2 Jahre) liegt ca. 30.000 bis 35.000 Euro.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 19:43:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205081#M19749</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T19:43:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205082#M19750</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist der Schornsteinfegermodus. Der Kessel läuft dann so wie ein Konstantkessel in den 70ern und schaltet bei 75°C trotz des gesteckten&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Kugelschreibers&amp;nbsp;ab. (vorausgesetzt, TR steht auf&amp;nbsp;75°C, da fehlt ja die Einstellschraube.)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Solar&amp;nbsp;30.000 bis 35.000 Eur&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tja, das wird sich kaum lohnen.&lt;EM&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil meine Antwort&amp;nbsp;mit "Schaltschrank rauswerfen" evtl. etwas unklar war: Ja, die Vitotronic kann den komplett ersetzen, Bedienung&amp;nbsp;dann zentral am Kessel. Lediglich für die Drehstrompumpe müsste man noch ein Schütz (das dann von der Vitotronic gesteuert wird) und Motorschutzschalter lassen. Oder alternativ Wechselstrompumpe einbauen. Frag mich eh, wie das mit dem Brennerschalter geht. Wurde der in die Regelkette der Tetramatik eingeschleift?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 20:10:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205082#M19750</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T20:10:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tetramatik 7420460 Regelung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205102#M19751</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Frag mich eh, wie das mit dem Brennerschalter geht. Wurde der in die Regelkette der Tetramatik eingeschleift?"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Woran kann ich das erkennen? Verlauf der &lt;EM&gt;Kabel verfolgen ?&lt;BR /&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 22:17:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7420460-Regelung/m-p/205102#M19751</guid>
      <dc:creator>User-2021</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-17T22:17:59Z</dc:date>
    </item>
  </channel>