    <description>Hallo markusd99,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie du bereits herausgefunden hast, lässt sich die Effizienz der beiden Kessel durch einen nachgeschalteten Abgaswärmetauscher erhöhen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hierzu habe ich dir einen Auszug aus unserer Planungsanleitung herausgesucht:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Nachschaltung eines Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauschers zur Wirkungsgraderhöhung&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das Nachschalten eines Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauschers&lt;BR /&gt;
bei einem Heizkessel bringt eine deutliche Erhöhung des Wirkungsgrads.&lt;BR /&gt;
Durch Kondensation der Abgase im Wärmetauscher wird&lt;BR /&gt;
aus dem Heizkessel, entsprechend den Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie&lt;BR /&gt;
92/42/EWG, ein Brennwertkessel.&lt;BR /&gt;
■ Bei gasbeheizten Heizkesseln beträgt die Wirkungsgraderhöhung&lt;BR /&gt;
bis zu 12 %.&lt;BR /&gt;
■ Bei Betrieb mit Heizöl EL wird aufgrund des geringeren Wassergehalts&lt;BR /&gt;
und der niedrigen Taupunkttemperatur gegenüber Gas eine&lt;BR /&gt;
Wirkungsgraderhöhung von bis zu 6 % erreicht.&lt;BR /&gt;
Bei Abgas/Wasser-Wärmetauschern für gasbetriebene Heizkessel ist&lt;BR /&gt;
beim Einsatz von Kombibrennern (Öl/Gas) zu beachten, dass Ölbetrieb&lt;BR /&gt;
nur zur Spitzenlastabdeckung und für Notbetrieb (max. 6 Wochen&lt;BR /&gt;
pro Heizperiode) zugelassen ist.&lt;BR /&gt;
Die Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauscher sind so ausgelegt,&lt;BR /&gt;
dass sie bei bestehenden Anlagen nachgerüstet werden können.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Nutzungsgradsteigerung und damit die Energieeinsparung gegenüber&lt;BR /&gt;
Anlagen ohne Abgas/Wasser-Wärmetauscher wird wesentlich&lt;BR /&gt;
von der Rücklauftemperatur des durch den Wärmetauscher strömenden&lt;BR /&gt;
Rücklaufwassers bestimmt.&lt;BR /&gt;
Die Rücklauftemperaturen werden durch die Auslegung der Anlage&lt;BR /&gt;
bestimmt. Sie nehmen mit steigender Außentemperatur ab. Für Heizsysteme&lt;BR /&gt;
mit Auslegungstemperaturen von 75/60 °C und 40/30 °C ist&lt;BR /&gt;
der Verlauf der Rücklauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Den möglichen Nutzungsgradsteigerungen liegt der gleitende&lt;BR /&gt;
Verlauf der Rücklauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur&lt;BR /&gt;
zugrunde. Die unterschiedlichen Nutzungsgradsteigerungen&lt;BR /&gt;
ergeben sich aus den unterschiedlichen Abgastemperaturen der vorgeschalteten&lt;BR /&gt;
Heizkessel.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Gesamt-Nutzungsgrad der Brennwerteinheit, bestehend aus gasbefeuertem&lt;BR /&gt;
Heizkessel und Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauscher,&lt;BR /&gt;
ergibt sich aus der Addition des Kessel-Nutzungsgrads und der&lt;BR /&gt;
für die jeweilige Systemtemperatur ermittelten Nutzungsgradsteigerung&lt;BR /&gt;
des Wärmetauschers.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beispiel:&lt;BR /&gt;
Nutzungsgrad Vitoplex 300 = 96 %&lt;BR /&gt;
Nutzungsgradsteigerung Vitotrans 300 bei 75/60 °C = 9 % ergibt einen&lt;BR /&gt;
Gesamt-Nutzungsgrad der Brennwerteinheit von&lt;BR /&gt;
96 % + 9 % = 105 %.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Vitotrans ermöglicht eine Wirkungsgraderhöhung von bis zu 12% beim Betrieb mit Gas und bis zu 6% beim Betriebs mit Öl.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beim Vitoplex und dem Paromat-Triplex handelt es sich prinzipiell um den gleichen Kessel, daher gelten für beide Kessel die gleichen Bedingungen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
    <pubDate>Fri, 11 Mar 2016 08:20:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2016-03-11T08:20:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wie kann die Abwärme (heißes Abgas) bei Vitoplex 300 und Paromat-Triplex genutzt werden?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Wie-kann-die-Abwaerme-heisses-Abgas-bei-Vitoplex-300-und-Paromat/m-p/31886#M14894</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Rahmen meiner Bachelorarbeit bei der Firma Max Bögl in Sengentahl mit dem Thema „Energieerzeugung und Energieverteilung“ bin ich auf zwei Heizkessel vom Typ Vitoplex 300 und einem Heizkessel vom Typ Paromat-Triplex gestoßen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für meine Bachelorarbeit benötige ich Informationen ob und wie die beiden Kesseltypen effizienter gemacht werden könnten (z.B. Abwärmenutzung des heißen Abgases). Ich habe aus Datenblättern entnehmen können, dass beide Kesseltypen durch optionale Wärmetauscher das Wärmepotenzial des heißen Abgases noch nutzen könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Informationsmaterial über Effizienzsteigerungsmaßnahmen / Möglichkeiten bei Heizkessel zu senden könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markusd99&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 09:49:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Wie-kann-die-Abwaerme-heisses-Abgas-bei-Vitoplex-300-und-Paromat/m-p/31886#M14894</guid>
      <dc:creator>markusd99</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-10T09:49:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie kann die Abwärme (heißes Abgas) bei Vitoplex...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Wie-kann-die-Abwaerme-heisses-Abgas-bei-Vitoplex-300-und-Paromat/m-p/31954#M14895</link>
      <description>Hallo markusd99,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie du bereits herausgefunden hast, lässt sich die Effizienz der beiden Kessel durch einen nachgeschalteten Abgaswärmetauscher erhöhen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hierzu habe ich dir einen Auszug aus unserer Planungsanleitung herausgesucht:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Nachschaltung eines Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauschers zur Wirkungsgraderhöhung&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das Nachschalten eines Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauschers&lt;BR /&gt;
bei einem Heizkessel bringt eine deutliche Erhöhung des Wirkungsgrads.&lt;BR /&gt;
Durch Kondensation der Abgase im Wärmetauscher wird&lt;BR /&gt;
aus dem Heizkessel, entsprechend den Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie&lt;BR /&gt;
92/42/EWG, ein Brennwertkessel.&lt;BR /&gt;
■ Bei gasbeheizten Heizkesseln beträgt die Wirkungsgraderhöhung&lt;BR /&gt;
bis zu 12 %.&lt;BR /&gt;
■ Bei Betrieb mit Heizöl EL wird aufgrund des geringeren Wassergehalts&lt;BR /&gt;
und der niedrigen Taupunkttemperatur gegenüber Gas eine&lt;BR /&gt;
Wirkungsgraderhöhung von bis zu 6 % erreicht.&lt;BR /&gt;
Bei Abgas/Wasser-Wärmetauschern für gasbetriebene Heizkessel ist&lt;BR /&gt;
beim Einsatz von Kombibrennern (Öl/Gas) zu beachten, dass Ölbetrieb&lt;BR /&gt;
nur zur Spitzenlastabdeckung und für Notbetrieb (max. 6 Wochen&lt;BR /&gt;
pro Heizperiode) zugelassen ist.&lt;BR /&gt;
Die Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauscher sind so ausgelegt,&lt;BR /&gt;
dass sie bei bestehenden Anlagen nachgerüstet werden können.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Nutzungsgradsteigerung und damit die Energieeinsparung gegenüber&lt;BR /&gt;
Anlagen ohne Abgas/Wasser-Wärmetauscher wird wesentlich&lt;BR /&gt;
von der Rücklauftemperatur des durch den Wärmetauscher strömenden&lt;BR /&gt;
Rücklaufwassers bestimmt.&lt;BR /&gt;
Die Rücklauftemperaturen werden durch die Auslegung der Anlage&lt;BR /&gt;
bestimmt. Sie nehmen mit steigender Außentemperatur ab. Für Heizsysteme&lt;BR /&gt;
mit Auslegungstemperaturen von 75/60 °C und 40/30 °C ist&lt;BR /&gt;
der Verlauf der Rücklauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Den möglichen Nutzungsgradsteigerungen liegt der gleitende&lt;BR /&gt;
Verlauf der Rücklauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur&lt;BR /&gt;
zugrunde. Die unterschiedlichen Nutzungsgradsteigerungen&lt;BR /&gt;
ergeben sich aus den unterschiedlichen Abgastemperaturen der vorgeschalteten&lt;BR /&gt;
Heizkessel.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Gesamt-Nutzungsgrad der Brennwerteinheit, bestehend aus gasbefeuertem&lt;BR /&gt;
Heizkessel und Vitotrans 300 Abgas/Wasser-Wärmetauscher,&lt;BR /&gt;
ergibt sich aus der Addition des Kessel-Nutzungsgrads und der&lt;BR /&gt;
für die jeweilige Systemtemperatur ermittelten Nutzungsgradsteigerung&lt;BR /&gt;
des Wärmetauschers.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beispiel:&lt;BR /&gt;
Nutzungsgrad Vitoplex 300 = 96 %&lt;BR /&gt;
Nutzungsgradsteigerung Vitotrans 300 bei 75/60 °C = 9 % ergibt einen&lt;BR /&gt;
Gesamt-Nutzungsgrad der Brennwerteinheit von&lt;BR /&gt;
96 % + 9 % = 105 %.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Vitotrans ermöglicht eine Wirkungsgraderhöhung von bis zu 12% beim Betrieb mit Gas und bis zu 6% beim Betriebs mit Öl.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beim Vitoplex und dem Paromat-Triplex handelt es sich prinzipiell um den gleichen Kessel, daher gelten für beide Kessel die gleichen Bedingungen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>