<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Tetramatik 7089 200" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7089-200/m-p/26864#M12896</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Vissmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erst mal allen ein frohes neues Jahr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben eine Vitola biferral-e mit einer Tetramatik 7089 200. Gibt es hierfür noch eine Serviceanleitung die ich erhalten könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte noch folgende Fragen auf dem Herzen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. In der unserer Tetramatik ist eine Einschubkarte KR/WS (Kesseltemperaturregelung/Aussentemperaturabhänigge&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Steuerung). Wie arbeitet dieses Moudul?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Wieso frage ich? Sporadisch springt die Heizung nicht mehr an, Kesseltemperatur zeigt 20Grad an,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Außentemperatur beträg aktuel ca 2Grad, Misschermotor steht auf Stufe10 (Bedarf vorhanden).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Parameter KR/WS aktuell: STK 1,4; STH 1,2; EH 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sobald ich im Fehlerfall das Stellrad vom STK auf ca 1,3 drehe, hört man ein klacken eines Relais die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Heizung springt an und heizt bis auf ca 70Grad Kesseltemperatur auf. Was läuft hier falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Habe noch eine Einschubkarte WS hier zuhause, diese sieht ähnlich aus wie die KR/WS, allerding ohne das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; STK einstellrad. Kann ich diese einbauen? Und wie verändert sich die Regelung dadurch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Is es möglich die Tetramatik nachzurüsten auf nachfolgende Modelle?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im besten Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 08:20:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Slax</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-06T08:20:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Tetramatik 7089 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7089-200/m-p/26864#M12896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vissmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erst mal allen ein frohes neues Jahr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben eine Vitola biferral-e mit einer Tetramatik 7089 200. Gibt es hierfür noch eine Serviceanleitung die ich erhalten könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte noch folgende Fragen auf dem Herzen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. In der unserer Tetramatik ist eine Einschubkarte KR/WS (Kesseltemperaturregelung/Aussentemperaturabhänigge&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Steuerung). Wie arbeitet dieses Moudul?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Wieso frage ich? Sporadisch springt die Heizung nicht mehr an, Kesseltemperatur zeigt 20Grad an,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Außentemperatur beträg aktuel ca 2Grad, Misschermotor steht auf Stufe10 (Bedarf vorhanden).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Parameter KR/WS aktuell: STK 1,4; STH 1,2; EH 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Sobald ich im Fehlerfall das Stellrad vom STK auf ca 1,3 drehe, hört man ein klacken eines Relais die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Heizung springt an und heizt bis auf ca 70Grad Kesseltemperatur auf. Was läuft hier falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Habe noch eine Einschubkarte WS hier zuhause, diese sieht ähnlich aus wie die KR/WS, allerding ohne das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; STK einstellrad. Kann ich diese einbauen? Und wie verändert sich die Regelung dadurch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Is es möglich die Tetramatik nachzurüsten auf nachfolgende Modelle?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im besten Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 08:20:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7089-200/m-p/26864#M12896</guid>
      <dc:creator>Slax</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T08:20:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Tetramatik 7089 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7089-200/m-p/26991#M12897</link>
      <description>Hallo Slax,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Regelung arbeitet in Abhängigkeit von Außentemperatur, Heizkennlinie, Tagessolltemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Meine Vermutung ist, dass das Schaltmodul hier einen Defekt hat und die Einstellungen nicht mehr richtig übernimmt/registriert. Durch Drehen am Stellrad ist dann sporadisch ein Betrieb möglich. Du kannst die Einschubkarte WS nicht einbauen. Der Unterschied WS zur KR/WS ist das die WS nur einen ungemischten Heizkreis steuern kann und die KR/WS einen mit Mischer und den Kesselkreis steuern kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ein Umrüsten auf eine Regelung Vitotronic ist möglich.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn du mir eine E-Mail auf Social-Media@Viessmann.com zukommen lässt, kann ich dir die Anleitung zukommen lassen. Bitte den Link zu diesem Beitrag mit angeben, damit ich es zuordnen kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 06:16:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Tetramatik-7089-200/m-p/26991#M12897</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-07T06:16:02Z</dc:date>