    <description>&lt;P&gt;Hallo, welche Düse eignet sich für den Brenner Weishaupt WL5 1B H an einem Viessmann Vitola 100 Heizkessel bei 20 KW?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 16 May 2019 11:25:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MW1</dc:creator>
    <dc:date>2019-05-16T11:25:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hallo, welche Düse eignet sich für Brenner Weishaupt WL5 1B H an Viessmann Vitola 100 20 KW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107375#M10367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, welche Düse eignet sich für den Brenner Weishaupt WL5 1B H an einem Viessmann Vitola 100 Heizkessel bei 20 KW?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 11:25:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107375#M10367</guid>
      <dc:creator>MW1</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-16T11:25:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo, welche Düse eignet sich für Brenner Weishaupt WL5 1B H an Viessmann Vitola 100 20 KW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107376#M10368</link>
      <description>Die Düsengröße musst du in der Tabelle vom Weishauptbrenner ermitteln.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Regel bekommt der bis zu einer 0.60er Düse eine 45grad HF Fluidicsdüse.</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 11:42:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107376#M10368</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-16T11:42:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo, welche Düse eignet sich für Brenner Weish...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107387#M10369</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollte der Fachmann vor Ort bestimmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Entweder Fluidics 0,5/ 45° HF oder&amp;nbsp; Fluidics 0,5/60° HF, Öldruck 9,5-10 bar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;CO² Einstellung exakt 12,5%&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 May 2019 13:54:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Hallo-welche-Duese-eignet-sich-fuer-Brenner-Weishaupt-WL5-1B-H-an/m-p/107387#M10369</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>