    <description>&lt;P&gt;So wie ich es jetzt lese geht es hauptsächlich um den Überspannungsschutz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Frage dazu, welches Produkt wurde dir eingebaut? Bitte genaue Bezeichnung und am besten Fotos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo wurde der Überspannungsschutz eingebaut? Vielleicht auch davon ein Foto.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:38:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-22T17:38:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402055#M99540</link>
      <description />
      <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 10:44:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402055#M99540</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-27T10:44:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402068#M99546</link>
      <description>&lt;P&gt;So wie ich es jetzt lese geht es hauptsächlich um den Überspannungsschutz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Frage dazu, welches Produkt wurde dir eingebaut? Bitte genaue Bezeichnung und am besten Fotos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo wurde der Überspannungsschutz eingebaut? Vielleicht auch davon ein Foto.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402068#M99546</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T17:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402074#M99548</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Überspannungsschutz 1.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27729iA44BF4ED36027199/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Überspannungsschutz 1.jpg" alt="Überspannungsschutz 1.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Überspannungsschutz 2.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27730iE240ECC4975E5718/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Überspannungsschutz 2.jpg" alt="Überspannungsschutz 2.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Schaltschrank.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27731i1A542EEF2FA9A06A/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Schaltschrank.jpg" alt="Schaltschrank.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:50:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402074#M99548</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T17:50:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402083#M99554</link>
      <description>&lt;P&gt;Arbeiten im Vorzählerbereich, da wo das Teil hingehört, dürfen nur von berechtigten Fachfirmen oder nur vom Netzbetreiber selber ausgeführt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sollte man meinen die müssen wissen was sie tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Hager Montageanleitung sollte im unteren Bereich eine Verbindung zum Potentialausgleich hergestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es diesen in der Nähe des Zählerschrank?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Überspannungsschutz PV muss auch mit dem Potentialausgleich verbunden werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Euer Elektriker hat also vollkommen Recht und da solltet ihr noch einmal mit der beauftragten Firma Kontakt aufnehmen und die darauf hin ansprechen und auf die Montageanleitung verweisen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20231222-191237.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27732i3F28B6A030BD4D59/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20231222-191237.png" alt="Screenshot_20231222-191237.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei noch ein Produktbild von Hager wo die ge/gn Ader erkennbar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20231222-191750.png" style="width: 598px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27733i952BD295A12FD213/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20231222-191750.png" alt="Screenshot_20231222-191750.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:20:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402083#M99554</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:20:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402086#M99556</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist der Überspannungsschutz ein Pflichteinbau?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das obere Bild zeigt unseren gesamten Schaltschrank. Darf der Energieflusssensor dort verbaut werden? Unserer Elektriker sagt nein, es muss neben dem Zählerplatz verbaut werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ebenso wurde uns ein FI-Schalter Typ A eingebaut. Nach einer Diskussion wurde uns dann aber der FI-Schalter in Typ B getauscht. Das wäre nur eine Empfehlung und keine Pflicht laut Viessmann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:37:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402086#M99556</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:37:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402088#M99558</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Potentialausgleich ist 2 m neben dem Schaltschrank. Dort geht keine Verbindung hin. Weder von der PV-Anlage noch von dem Überspannungsschutz der Wärmepumpe. Es ist nur der Draht von dem ehemaligen Blitzableiter vorhanden. Der Blitzableiter wurde abmontiert, als unser Dach neu gedeckt wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:39:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402088#M99558</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:39:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402091#M99559</link>
      <description>&lt;P&gt;Überspannungsschutz wird im Neubau vorgeschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob er in deinem Fall Vorschrift ist kann ich dir nicht sagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles oberhalb des Stromzählers darf für den Energiezähler verwendet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meistens nimmt der Elektriker den erst besten Platz und verkabelt von dort aus auf die FI usw..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ B, Allstromstromsensitiv, ist der Richtige.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, Viessmann empfiehlt, aber ist doch gut wenn ihr den jetzt habt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ A wäre auf jeden Fall der falsche gewesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:49:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402091#M99559</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:49:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402097#M99561</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Überspannungsschutz 3.jpg" style="width: 912px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27735i76F9FE3AB3CEC72C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Überspannungsschutz 3.jpg" alt="Überspannungsschutz 3.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Potentialausgleich.jpg" style="width: 912px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27736iC2F933415574512A/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Potentialausgleich.jpg" alt="Potentialausgleich.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Wand.jpg" style="width: 912px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27737i2BE2D9EE9AA0DDE8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Wand.jpg" alt="Wand.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:57:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402097#M99561</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:57:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402098#M99562</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaube du solltest das alles noch einmal von einer Fachfirma deines Vertrauens überprüfen lassen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da kann vieles falsch sein. Am Ende hängt auch der Personenschütz in der Luft und funktioniert im Fehlerfall nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:58:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402098#M99562</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:58:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402099#M99563</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe noch ein paar Fotos gemacht. Der Überspannungsschutz Wärmepumpe scheint wohl doch geerdet zu sein, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:58:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402099#M99563</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:58:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402103#M99566</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann werden wir das machen und schauen, dass wir einen Gutachter bekommen. Zur Fachfirma habe ich kein Vertrauen mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wichtig ist für mich noch, der Anschluss der PV-Anlage. Dort muss auch so ein grün-gelbes Kabel zu sehen sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:10:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402103#M99566</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:10:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402104#M99567</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du die Plomben zerstört?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort darfst du nicht ran!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und nein, der Überspannungsschutz ist nicht mit dem Potentialausgleich verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau dir noch mal meine Bilder an und vergleiche mit deinen Fotos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und, der Hager SPA ist ein Kombischutz für das ganze Haus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:14:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402104#M99567</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:14:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402105#M99568</link>
      <description>&lt;P&gt;Den PV Schutz hast du noch nicht fotografiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber auch da muss ein ge/gn hin und direkt an den Potentialausgleich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:16:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402105#M99568</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:16:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402112#M99574</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PV-Anlage.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27738iC4F29F391CA14C25/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PV-Anlage.jpg" alt="PV-Anlage.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:34:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402112#M99574</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:34:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402113#M99575</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wäre der Anschluss für die PV-Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:34:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402113#M99575</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:34:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402115#M99576</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine PV Anlage sollte sowohl einen DC(Gleichstrom)- wie auch AC(Wechselstrom)-Überspannungsschutz besitzen. Der AC-Überspannungsschutz (Hager) ist vorhanden. Mich überrascht auch, dass dort&amp;nbsp; der PE nicht mit der Potentialausgleichschiene verbunden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohin führen eigentlich die gelb/grünen Kabel die im rechten Anschlussraum mit der Sammelschiene(N) und dem Neutralleiter verbunden sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PE und Neutralleiter auf einer Klemme sind auch ungewöhnlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sollte wirklich einmal ein Fachmann sich die Situation genauer ansehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402115#M99576</guid>
      <dc:creator>ml_2</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:39:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402117#M99578</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, wenn ich wüsste, wie was wo verläuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Anschluss in der PV-Anlage richtig? Also der Überspannungsschutz?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:46:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402117#M99578</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T19:46:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402132#M99588</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich es richtig sehe, fehlt hier auch beim DC-Überspannungsschutz die Erdung/PE. Jeweils mittlerer Anschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es müsste sich um&amp;nbsp; die Phoenix&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V handeln. Diese verlangen meines Wissens&amp;nbsp; eine Erdung/PE (Y Konfiguration).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/pv-ableiter-val-ms-t1t2-1000dc-pv2v-2801160" target="_blank"&gt;https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/pv-ableiter-val-ms-t1t2-1000dc-pv2v-2801160&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 21:39:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402132#M99588</guid>
      <dc:creator>ml_2</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T21:39:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402170#M99609</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch an dem PV Überspannungsschutz fehlt die gn/ge Verbindung zum Potentialausgleich!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles andere wurde schon geschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte lass das von einer Fachfirma überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Gutachten ist zwar eine Bestätigung aber dadurch werden die Fehlern auch nicht beseitigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frohes Fest und einen guten Rutsch &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":konfettiball:"&gt;🎊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Dec 2023 08:19:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402170#M99609</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-23T08:19:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überspannungsschaden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402361#M99702</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo @Konto wurde gelöscht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist noch etwas aufgefallen nachdem du gestern Abend dieses Foto gepostet hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20231223-172826.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27759iA860C574CE330121/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20231223-172826.png" alt="Screenshot_20231223-172826.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut der Verdrahtung auf der rechten Seite hast du meiner Meinung nach ein TN-C Netz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit okay, aber dann sollte der Hager SPA auch dazu passen. Diesbezüglich gibt es laut Hersteller unterschiedliche Geräte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also, es bleibt nur eine Überprüfung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Dec 2023 16:36:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ueberspannungsschaden/m-p/402361#M99702</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-23T16:36:17Z</dc:date>
    </item>