<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Fehler A0 bzw A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398705#M97905</link>
    <description>&lt;P&gt;Sorry, das Bild mit der Meldestatistik hab ich übersehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anlage verriegelt bedeutet, dass diese durch öfter auftretende Meldungen gesperrt wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Meldung A9, lässt sich nur durch Neustart der Inneneinheit quittieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Fehlerhistorie des Kältekreises ist die Meldung 11 hinterlegt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Fehlermeldung muss der Verdichter und die Regelung der Außeneinheit überprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wende dich hierzu am besten an deinen Fachbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 06:41:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-15T06:41:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/387559#M93159</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, habe manchmal den Fehler A0 und auch A9. Dann kommt das Bild Störung. Nach Ausschalten und Neustart läuft alles wieder. Ich habe auch den Eindruck dass die Anlage im Betrieb außen lauter ist als früher. &amp;nbsp;Da ich zur Zeit keinen Heizungsbauer schnell her bekomme versuche ich bei Euch mein Glück.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es handelt sich um eine Wärmepumpe Vitocal 200-S also Splitgerät .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank im Voraus Gruß Christian&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 19:19:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/387559#M93159</guid>
      <dc:creator>Dotzler</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-24T19:19:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/390295#M94321</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat denn keiner &amp;nbsp;eine Idee? &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 20:09:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/390295#M94321</guid>
      <dc:creator>Dotzler</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T20:09:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398527#M97829</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dotzler,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung A9, ist eine Sammelmeldung und verriegelt die Anlage.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Meldung "&lt;STRONG&gt;0A - Außeneinheit&lt;/STRONG&gt;" ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Störung an der Außeneinheit vorliegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Um den Fehlercode genau zu bestimmen muss die Meldestatistik der Außeneinheit ausgelesen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1.” &lt;STRONG&gt;OK&lt;/STRONG&gt; ” + “ &lt;STRONG&gt;Menü &lt;/STRONG&gt;” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten bis “Diagnose” erscheint&lt;BR /&gt;2. &lt;STRONG&gt;Diagnose&lt;/STRONG&gt; &amp;gt; &lt;STRONG&gt;Kältekreis&lt;/STRONG&gt; &amp;gt; &lt;STRONG&gt;Meldungsstatistik&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;3. Am besten ein Foto von der Tabelle der Meldestatistik machen, damit kein Missverständnis bei der Auslese&lt;BR /&gt;entsteht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel vom Customer Care Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 14:27:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398527#M97829</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-14T14:27:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398602#M97862</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, die Bilder der Tabelle sind noch oben als Bild mit dabei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder brauche ich was anderes?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet die Anlage ist verriegelt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:46:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398602#M97862</guid>
      <dc:creator>Dotzler</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-14T18:46:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398705#M97905</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, das Bild mit der Meldestatistik hab ich übersehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Anlage verriegelt bedeutet, dass diese durch öfter auftretende Meldungen gesperrt wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Meldung A9, lässt sich nur durch Neustart der Inneneinheit quittieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Fehlerhistorie des Kältekreises ist die Meldung 11 hinterlegt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Fehlermeldung muss der Verdichter und die Regelung der Außeneinheit überprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wende dich hierzu am besten an deinen Fachbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 06:41:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/398705#M97905</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-15T06:41:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler A0 bzw A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/422659#M107641</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo hat sich mitlerweile erldedigt. Es fehlte an Kühlmittel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke an die Community&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 18:30:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A0-bzw-A9/m-p/422659#M107641</guid>
      <dc:creator>Dotzler</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-14T18:30:44Z</dc:date>
    </item>