    <description>&lt;P&gt;In Abhängigkeit der gefühlten Außemtemperatur beginnt meine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S erst gegen Mittag aktiv zu kühlen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Offenbar reicht die Temperatur über Nacht bzw. am morgen nicht aus um die Funktion zu aktivieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gegen Mittag schaltet diese erst ein, kühlt nur für etwa 10 Stunden aktiv.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gegen 21 Uhr, mit untergehender Sonne, schaltet diese wieder ab.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diese 10 Stunden reichnen nicht aus um die Wohnung ausreichend zu kühlen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich in der Steuerung verändern, sodass die Kühlung bereits früher aktiv wird oder gar durchläuft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 11:53:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Squel</dc:creator>
    <dc:date>2019-06-03T11:53:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ein-/Ausschaltverzögerung Kühlfunktion Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltverzoegerung-Kuehlfunktion-Vitocal-222-S/m-p/108263#M9641</link>
      <description>&lt;P&gt;In Abhängigkeit der gefühlten Außemtemperatur beginnt meine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S erst gegen Mittag aktiv zu kühlen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Offenbar reicht die Temperatur über Nacht bzw. am morgen nicht aus um die Funktion zu aktivieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gegen Mittag schaltet diese erst ein, kühlt nur für etwa 10 Stunden aktiv.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gegen 21 Uhr, mit untergehender Sonne, schaltet diese wieder ab.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diese 10 Stunden reichnen nicht aus um die Wohnung ausreichend zu kühlen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich in der Steuerung verändern, sodass die Kühlung bereits früher aktiv wird oder gar durchläuft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 11:53:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltverzoegerung-Kuehlfunktion-Vitocal-222-S/m-p/108263#M9641</guid>
      <dc:creator>Squel</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-03T11:53:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ein-/Ausschaltverzögerung Kühlfunktion Vitocal 2...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltverzoegerung-Kuehlfunktion-Vitocal-222-S/m-p/108290#M9642</link>
      <description>Hallo Squel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Kühlbetrieb ist aktiv, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde. Die Kühlgrenze ist die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich 4K. Überschreitet das Langzeitmittel der Außentemperatur diesen Wert, ist der Kühlbetrieb aktiv.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:13:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ein-Ausschaltverzoegerung-Kuehlfunktion-Vitocal-222-S/m-p/108290#M9642</guid>