    <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wirklich ein Armutszeugnis von Viessmann, ich hatte alle Fehler dokumentiert und meinem Heizungsbauer eine Frist gesetzt mit Androhung rechtlicher Schritte. Leider sind die Heizungsbauer den Herstellern komplett ausgeliefert. Aber dennoch ich habe exakt das selbe verhalten. Alle 145 Minuten wird abgetaut… und zu Beginn bei einer Anforderung, der Umstand ist seit 2 Jahren bekannt und Fehler nicht behoben… bei dem Strompreisen macht eine Klage fast schon Sinn! Verlieren wird die Viessmann so oder so, nur nerven und Geduld benötigt man!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin davon ausgegangen das die Taktung nicht angeht sondern nur erstmal abgetaut wird. Aber den verdichter für paar Sekunden anwerfen und danach gleich abzuschalten, ist ja schon fahrlässig&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="631E7145-1B8E-4F8B-8EED-59956EB5C7BD.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/26924i2451281EFD2D252E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="631E7145-1B8E-4F8B-8EED-59956EB5C7BD.jpeg" alt="631E7145-1B8E-4F8B-8EED-59956EB5C7BD.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="37984D6B-6C38-416E-A316-6C8E2DDC7B2F.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/26925i9F998964571F729A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="37984D6B-6C38-416E-A316-6C8E2DDC7B2F.jpeg" alt="37984D6B-6C38-416E-A316-6C8E2DDC7B2F.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:57:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>meine_zeugs</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-07T00:57:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/217992#M40351</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich traute meinen Augen nicht! Schon mehrmals sind mir in der Vitocal 200-S merkwürdige Logeinträge aufgefallen. Nun habe ich es geschafft das Verhalten zu fotografieren:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Bedingungen für eine "natürliche Abtauung" gegeben sind, kommt es häufig vor, dass wenn die Puffer-Temperatur so weit sinkt, dass die Einschaltschwelle erreicht der Verdichter startet und plötzlich eine Minute später der Verdichter wieder gestoppt wird und die natürliche Abtauung beginnt. Es gibt aber nichts abzutauen, weil die WP davor rund 45 Minuten pausiert hat bei einer AT von 10°C. Das ganze bewirkt natürlich dass die Puffertemperatur durch die +30min Zwangspause noch weiter sinkt und das Integral extrem ansteigt, wodurch sofort wieder ein Überschwingen der Temperatur provoziert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das jemand rational erklären? Ist das der Selbstzerstörungsmodus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ps: Leider sieht man den Verdichterlauf nicht auf den Fotos aber die Abschaltung war bei ca. 45% Verdichterleistung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 17:43:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/217992#M40351</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T17:43:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/218014#M40358</link>
      <description>&lt;P&gt;Jup, macht meine 200-S D09 auch. Ich hatte auch schon meinen Heizungsbauer da, der mit Viessmann telefoniert hat und mit der Aussage zurück kam, dass das bei diesen Modellen normal sei und diese sofort in die Abtauung gehen, sobald die Abtaubedingung erfüllt ist - auch eine Minute nach dem Start. Dass während der natürlichen Abtauung das Integral weiter wächst und die WP anschließend Vollgas gibt, habe ich dem Techniker auch versucht zu vermitteln, bin mir aber nicht sicher, ob das so angekommen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin gespannt, was bei dir raus kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 19:19:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/218014#M40358</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T19:19:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/218146#M40395</link>
      <description>&lt;P&gt;Na da bin ich dann jetzt auf die Erklärung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;gespannt. Denn dann fällt das Argument "wende dich an deinen Fachbetrieb" schon mal flach, da du dies mit dem selben exakt Problem bereits gemacht hast und es hat zu nichts geführt und gleichzeitig wurde bereits quasi bestätigt, dass es sich um eine Fehlfunktion handelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier der Link zum anderen Thread:&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abtauverhalten-Vitocal-200-S/m-p/190103" target="_self"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Abtauverhalten-Vitocal-200-S/m-p/190103&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:23:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/218146#M40395</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-09T11:23:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220456#M41112</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo tungl,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;das Gespräch möchte ich mir gerne ansehen. Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/38676"&gt;@Colorman&lt;/a&gt;: Du bitte auch.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220456#M41112</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T13:49:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220521#M41134</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Flo, habe sie jetzt in meinem Profil hinterlegt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:13:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220521#M41134</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T18:13:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220530#M41137</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch von mir danke für die Antwort. Die Seriennummer ist jetzt in meinem Profil hinterlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:17:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220530#M41137</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T19:17:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220588#M41155</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Interesse habe ich diesen Thread gelesen, und das Ganze gleich mal mit meiner Anlage ist eine 200-A verglichen........anbei das Ergebnis von heute Vormittag (inkl. Grafischer Verlauf mit Außentemperatur):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einträge im Logbuch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;06:51:59 Sekundärpumpe 100% --&amp;gt; Einschalthysterese Erreicht&lt;BR /&gt;06:51:59 Primärquelle 20% --&amp;gt; Einschalthysterese Erreicht&lt;BR /&gt;06:53:59 Verdichter 39% --&amp;gt; Leistungsanforderung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;06:55:11 Kältekreisumkehr Ein --&amp;gt; Abtauung&lt;BR /&gt;06:57:13 Kältekreisumkehr Aus --&amp;gt; Abtauung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;09:17:42 Kältekreisumkehr Ein --&amp;gt; Abtauung&lt;BR /&gt;09:19:44 Kältekreisumkehr Aus --&amp;gt; Abtauung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;09:50:14 Verdichter 0% --&amp;gt; Abtauung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;09:50:16 Sekundärpumpe 100% --&amp;gt; Nachlauf Pumpe&lt;BR /&gt;09:52:12 Sekundärpumpe 0% --&amp;gt; Timer Abgelaufen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10:20:32 Verdichter 100% --&amp;gt; Natürliche Abtauung&lt;BR /&gt;10:56:12 Verdichter 0% --&amp;gt; Leistung auf Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10:56:21 Sekundärpumpe 100% --&amp;gt; Nachlauf Pumpe&lt;BR /&gt;10:58:17 Sekundärpumpe 0% --&amp;gt; Timer Abgelaufen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Ergebnis: &lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit den Abtauungen - noch dazu bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen ist wirklich etwas "komisch".....erstmal gleich Abtauen nach 4 Stunden kompletter Stillstandzeit bei Außentemperaturen über dem Gefrierpunkt, obwohl weit und breit nicht der geringste "Reif" oder gar Eis an der Anlage zu finden ist.....auch die weiteren Gründe der Abtauungen sind in keiner Weise nur Ansatzweise logisch Erklärbar......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 12:39:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220588#M41155</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-19T12:39:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220590#M41156</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Guennie,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja du hast ebenfalls zumindest einen Teil von dem Problem welches auch&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41206"&gt;@tungl&lt;/a&gt;&amp;nbsp;und ich haben. Mit der angenehmen Ausnahme, dass deine "natürliche Abtauung" nicht gleich eine Minute nachdem der Verdichter gestartet ist, anfängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Ich denke aber, auch du wirst diese Problem finden, wenn du dir deine Logeinträge mal durchsiehst. In deinem Lauf oben den du beschrieben hast, wirst du nur Glück gehabt haben, dass dein Timer "Abtauung WP (frühestens)" nicht ganz knapp vor dem Ablaufen war - spannend wären hier die Läufe nach 11:00 bei dir dann)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;[09:50:14 Verdichter 0% --&amp;gt; Abtauung]&lt;/EM&gt; Hier startet deine 1. natürliche Abtauung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;[10:20:32 Verdichter 100% --&amp;gt; Natürliche Abtauung]&lt;/EM&gt; Hier ist die natürliche&amp;nbsp;Abtauung welche immer genau 30 Minuten dauert abgeschlossen und dein Verdichter startet mit 100% Leistung! Warum 100%? Keine Ahnung, scheinbar denkt die Steuerung dein Haus ist in diesen 30 Minuten Pause zugefroren... Vollkommen bescheuert. Damit beginnt auch der Teufelskreis:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;[10:56:12 Verdichter 0% --&amp;gt; Leistung auf Null]&lt;/EM&gt; Hier überschwingen deine Temperaturen im Vorlauf (evtl. Puffer) natürlich&amp;nbsp;dann so hoch, dass der Verdichter sofort abgeschaltet wird&amp;nbsp; - et voilà hier ist der künstlich erzeugte Taktbetrieb. Von 06:50 bis 9:50 bist du wunderbar konstant gefahren, ab 09:50 nicht mehr - solange bis der WP draußen wieder zu kalt ist und sie von "natürliche Abtauung" auf "Kreislaufumkehr" wechselt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:06:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220590#M41156</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-19T13:06:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220594#M41159</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre doch das Einfachste, jemand von VM legt offen, welche Parameter, bzw dessen Werte, die Kältekreisumkehr, bzw. die Natürliche Abtauung letztendlich wann und warum auslösen. Möglicher weise gibt es eine völlig logische Erklärung, bzw.Überlegung dafür, warum sich diese genau so verhält, wie sie es eben macht, und die unsereins einfach nur nicht bekannt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 14:03:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220594#M41159</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-19T14:03:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220595#M41160</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit der Abschaltung 10:58 auf Grund der hohen Außentemperaturen bisher kein weiterer Start……&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 14:32:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220595#M41160</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-19T14:32:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220720#M41182</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nun den Aufwand betrieben, und mal die Werte des Kältekreises in Echtzeit vom Start weg, bis zur Stabilisierung zu Filmen, und anschließend daraus eine Tabelle zu erstellen......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ist ersichtlich das während der Stabilisierungsphase des Kältekreises ca. 3 Minuten nach dem Start - (Wenn der Verdichter auf den 54% Leistung für die Stabilisierung beginnt zu laufen) für ca. 4 Minuten die Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und Verdampfungstemperatur höher als die 8K ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn auf die 8K Differenz die Abtauung getriggert wird, nehme ich stark an, das in der Software ein gewisser Timer vorhanden sein wird (fast sein muss), wo für diese Hochlaufzeit, die Auslösung der Abtaufunktion verhindert wird......( keine Ahnung, wie lange diese Zeit eingestellt ist )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nun aus irgend einem Grund mal die Stabilisierungsphase länger dauert, müsste mit ziemlicher Sicherheit genau dieser Fall eintreten, das während der Stabilisierungszeit die Abtauung ausgelöst wird.......was ja hier noch nicht notwendig ist, und somit eigentlich eine Fehlfunktion darstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist diese Sperrzeit etwas zu knapp bemessen, würde man doch nur die Sperrzeit etwas nach oben drehen können....und der Spuk müsste dann behoben sein.......&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 17:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220720#M41182</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-20T17:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220731#M41186</link>
      <description>&lt;P&gt;Wow Guennie, was für ein Aufwand! Ich denke wir nähern uns schön langsam dem Grund des Problems.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass der Timer "Abtauung WP (frühestens)" wenn der Verdichter nicht läuft einfach gestoppt wird, dort wo er gerade steht. Selbst wenn es während einer 3-stündigen Verdichterpause draußen +30°C im Schatten hätte, würde die WP das nicht als natürliches Abtauen anerkennen und den Timer nicht resetten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun kommt die Kombination mit deiner Tabelle: Die Abtauung des Verdichters überstimmt scheinbar sämtliche anderen Timer: Wenn der Timer "Abtauung WP (frühestens)" abgelaufen ist und die WP kommt 10 Sekunden nach Verdichterstart in die Abtaubedingung rein, würde der Verdichter sofort abgeschaltet werden, da&amp;nbsp; bin ich mir sicher. Mindestlaufzeiten werden komplett ignoriert, wie man auch auf den letzten beiden Fotos in meinem Start-Beitrag sieht. Hier wurde massiv gepatzt bei der Programmierung. (verschlimmernd hinzu kommt ja auch noch, dass das Integral "WP für HK" explodiert während der natürlichen Abtauung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um nochmals auf deine Tabelle zurück zu kommen: Wenn der Timer "Abtauung WP (frühestens)" zum Verdichterstart (Timestamp 02:34) bei dir bei sagen wir 30 Sekunden gestanden wäre und deine Abtaubedingung (Timetamp 03:30) eintritt, hätte die Steuerung deinen Kompressor exakt 66 Sekunden nach dem Start&amp;nbsp;gestoppt. Wahnsinn...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin schon sehr gespannt auf die Expertenmeinung von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;zu den Erkanntnissen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 18:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/220731#M41186</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-20T18:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/222719#M41826</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;konntest du mit meiner Seriennummer jetzt etwas anfangen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 11:58:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/222719#M41826</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-02T11:58:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/225300#M42599</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Colorman,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;aktuell habe ich noch keine Rückmeldung dazu. Ich bleibe dran und bitte noch&amp;nbsp;um etwas Geduld.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:02:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/225300#M42599</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-14T09:02:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/225463#M42652</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Info. Durch die steigenden Temperaturen und die häufiger stattfindende natürliche Abtauung ist das Problem bei mir auch gerade wieder extrem nervig. Das einzige, was hilft: direkt nach Einsetzen der Abtauung die Raum-Solltemperatur senken, sodass die Abweichung der Puffertemperatur zum Sollwert während der Abtauung minimiert wird und danach nicht direkt auf volle Leistung hoch moduliert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin gespannt, wie es weiter geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:10:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/225463#M42652</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-14T19:10:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/229680#M43988</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es möglicherweise schon weitere Infos wie das Problem seitens Viessmann behoben wird oder eine Info wann wir das Softwareupdate bekommen um den Bug zu beheben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 06:11:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/229680#M43988</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-04T06:11:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/229732#M43994</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Colorman,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;aktuell habe ich leider noch keine Info für euch. ich bleibe aber dran.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:38:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/229732#M43994</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-04T07:38:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/240960#M47456</link>
      <description>&lt;P&gt;Mittlerweile sind 3 Monate vergangen und es gibt noch immer keine Lösung für den Bug. Ich habe sämtliche Korrespondenz dokumentiert und werde mich, sollte das Problem bis zum Beginn der nächsten Heizsaison nicht behoben sein, in erster Konsequenz an den Konsumentenschutz wenden, um danach in weiterer Folge vom Gewährleistungsrecht Gebrauch zu machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:28:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/240960#M47456</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-14T11:28:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/241375#M47559</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt allgemein zu vielen offenen Fragen überhaupt keine Antworten mehr seit vielen Wochen. Vielleicht sollte Viessmann mal darüber nachdenken, mehr Kapazität für die Betreuung dieses Forums bereitzustellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 09:28:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/241375#M47559</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-19T09:28:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/247852#M49267</link>
      <description>&lt;P&gt;Bekommen wir hier noch Antworten &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;? Ist Ignoranz das neue Kundenfreundlich? Gib mir mal die Nummer von eurem Programmierer bitte, ich erkläre dem das wie man das macht wenns recht ist. Ein Softwareupdate auf Kulanz dann bitte noch einplanen nächsten Monat! Danke im Voraus!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ganz liebe Grüße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Kusshand_zuwirft:"&gt;😘&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 18:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/247852#M49267</guid>
      <dc:creator>Colorman</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-26T18:52:00Z</dc:date>