    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte um Unterstützung, unsere lokalen Viessmann Partner sind leider alle ausgelastet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir besitzen eine Vitocal 200-S.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage geht auf Störung A9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eintrag im Fehlerspeicher Kältekreis lautet 5D&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler ist über die letzten 6 Wochen immer häufiger aufgetreten, konnte mit Neustart der Anlage behoben werden, bis jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ist das Aussengerät total vereist und die Anlage schafft es wohl nicht einen Zyklus zu starten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Vergangenheit wurde auch schonmal die Fehlernummer 48 angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon vorab für jede Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:22:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dressel</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-01T08:22:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/391097#M94666</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte um Unterstützung, unsere lokalen Viessmann Partner sind leider alle ausgelastet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir besitzen eine Vitocal 200-S.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage geht auf Störung A9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eintrag im Fehlerspeicher Kältekreis lautet 5D&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler ist über die letzten 6 Wochen immer häufiger aufgetreten, konnte mit Neustart der Anlage behoben werden, bis jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ist das Aussengerät total vereist und die Anlage schafft es wohl nicht einen Zyklus zu starten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Vergangenheit wurde auch schonmal die Fehlernummer 48 angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon vorab für jede Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:22:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/391097#M94666</guid>
      <dc:creator>Dressel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-01T08:22:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/397985#M97558</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dressel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldungen im Kältekreis sagen aus, dass die Überhitzung zu gering ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier ist zu empfehlen, den Kältekreis &amp;amp; das Expansionsventil einmal überprüfen zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wende dich hierzu am besten noch einmal an deinen Heizungsfachbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel vom Customer Care Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 13:09:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/397985#M97558</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-13T13:09:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/398040#M97586</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe einen Heizungsfachbetrieb gefunden, dieser hat auch das EEV in der Vermutung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werkskundendienst wurde beauftragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage läuft im Notbetrieb mit Heizstab, haben also noch warme Füße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 14:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/398040#M97586</guid>
      <dc:creator>Dressel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-13T14:45:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418100#M105761</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werkskundendienst war jetzt vor Ort,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Fehleranalyse hat dieser das EEV getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nächste mögliche Ursache nach dessen Aussage wäre jetzt der Verdichter, warten diesbezüglich aktuell noch auf ein Angebot.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt stellt sich mir noch die Frage ob nicht eine komplett neue Außeneinheit eine Option wäre?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnten Sie für die Außeneinheit Vitocal 200 und oder Verdichtertausch einen Richtpreis nennen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Vielen Dank schonmal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:21:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418100#M105761</guid>
      <dc:creator>Dressel</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-31T17:21:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418379#M105870</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dressel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Angebot befindet sich seitens unserer Technik in Bearbeitung und wird deinem Heizungsbauer zugestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bezüglich einer neuen Außeneinheit muss sich dein Fachpartner bitte an seinen zuständigen Verkaufsberater wenden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:40:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418379#M105870</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-01T14:40:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418392#M105877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alles klar, werde Ich anfragen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dressel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 15:00:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-5D/m-p/418392#M105877</guid>
      <dc:creator>Dressel</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-01T15:00:58Z</dc:date>
    </item>