    <description>&lt;P&gt;Hallo branka5,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Aus: Außentemperatur &amp;gt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Ein: Außentemperatur &amp;lt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 06:48:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-09T06:48:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250A Nachtabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Nachtabsenkung/m-p/379726#M90052</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann man bei der Vitocal 250A die Nachtabsenkung bei einer bestimmten Aussentemperatur deaktivieren? Meine Vitodens300, welche zuvor verbaut war, konnte das...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Nov 2023 20:12:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Nachtabsenkung/m-p/379726#M90052</guid>
      <dc:creator>branka5</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-05T20:12:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250A Nachtabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Nachtabsenkung/m-p/381254#M90598</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo branka5,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Aus: Außentemperatur &amp;gt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pumpe Ein: Außentemperatur &amp;lt; Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 06:48:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Nachtabsenkung/m-p/381254#M90598</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>