    <title>Thema "Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374492#M88322</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei handelt es sich um einen Schaden an der EEV-Platine durch Überspannung (der Neutralleiter fehlte am elektrischen Anschluss), neben der EEV-Platine sind vermutlich auch die Lüftermotoren beschädigt.&lt;BR /&gt;Die roten „Kondensatoren“ sind Varistoren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 04:51:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-25T04:51:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374466#M88309</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin seit Heute erst aktiv in diesem Forum. Meine Außeneinheit der Viessmann Vitocal 200S hat beim Einschalten der Stromversorgung auf der Platine der Außeneinheit einen Schaden genommen. Die Feinsicherung für das Steuerboard ist zerstört und leider hat es auch folgende Bauteile (in den Bildern farblich umkringelt) beschädigt. Leider erkenne ich die Bauteile mit ihren Werten nicht. Weiß jemand die Bauteilgrößen, dann könnte ich bevor ich die Platine tausche die einzelnen Bauteile austauschen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich erkenne mit Beschädigung 3 Kondensatoren rot, 2 Kondensatoren blau, die Spule mit dem roten Draht, Bauteile zwischen den zwei roten (mit blau markiert) unbekannt und Kondensator vor dem Netzanschluss orange markiert. Es wäre super hilfreich diese Bauteile zu kennen,&amp;nbsp;bevor eine komplette Platine bestellt wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und lieben Gruß&lt;BR /&gt;Christian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="gesamte Bauteile" style="width: 750px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24534i2EAEAE4A3685BE13/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3075.jpg" alt="gesamte Bauteile" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;gesamte Bauteile&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Einzel gekennzeichnet" style="width: 750px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24535i221037075545B99C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3076 1.jpg" alt="Einzel gekennzeichnet" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Einzel gekennzeichnet&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Platine Außenbereich Vitocal200s" style="width: 750px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24536i3250E91006D8428C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3076.jpg" alt="Platine Außenbereich Vitocal200s" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Platine Außenbereich Vitocal200s&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:37:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374466#M88309</guid>
      <dc:creator>ChristanF</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-24T19:37:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374486#M88318</link>
      <description>&lt;P&gt;Du wirst hier sicher keinen Stromlaufplan, geschweige denn eine Bauteilliste bekommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 04:28:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374486#M88318</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T04:28:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374489#M88321</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kann dir evtl helfen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 04:38:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374489#M88321</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T04:38:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374492#M88322</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei handelt es sich um einen Schaden an der EEV-Platine durch Überspannung (der Neutralleiter fehlte am elektrischen Anschluss), neben der EEV-Platine sind vermutlich auch die Lüftermotoren beschädigt.&lt;BR /&gt;Die roten „Kondensatoren“ sind Varistoren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 04:51:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374492#M88322</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T04:51:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374583#M88349</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;BR /&gt;Danke für deine schnelle Antwort. Meine Vorgehensweise wäre jetzt die EEV Platine zu wechseln und hoffen, dass die Motoren ganz geblieben sind. Neutralanschluss ist gesetzt auch richtig (habe ich nochmals kontrolliert). Welchen Bestellshop kannst du empfehlen, bzw. hast du Erfahrungen mit Wärme24 oder den tga-shop?&lt;BR /&gt;Wo würdest du bestellen? Von Viessmann direkt bekomme ich ja keine Hilfe und mein Fachpartner vor Ort verwendet mich an Viessmann direkt (das alte Spiel).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Hilfe und Kommentar.&lt;BR /&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 08:46:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374583#M88349</guid>
      <dc:creator>ChristanF</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T08:46:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374624#M88363</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/75170"&gt;@ChristanF&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geben Sie für die Bestellnummern der Ventilatoren die Seriennummer des Außengeräts Vitocal 200-S D16 an. Die EEV-Platine hat die Bestellnummer 7868412. &lt;STRONG&gt;Stellen Sie unbedingt zunächst die DIP-Schalter ein, bevor Sie die Spannung anlegen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/platine-eev-fuer-ausseneinheiten-vitocal-typ-2xx-7868412/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/platine-eev-fuer-ausseneinheiten-vitocal-typ-2xx-7868412/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:23:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374624#M88363</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T10:23:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374645#M88368</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;,&lt;BR /&gt;danke für Ihre Hilfe und den Hinweis. Das hilft mir sehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 11:40:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374645#M88368</guid>
      <dc:creator>ChristanF</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T11:40:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374686#M88378</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;, nur nochmal eine Frage, ich habe die EEV Platine bestellt: Falls die Ventilatoren betroffen sind, kann ich bedenkenlos die Platine einbauen, oder wird bei einem defekten Ventilatormotor die EEV Platine erneut beschädigt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lieben Gruß&lt;BR /&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 13:54:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374686#M88378</guid>
      <dc:creator>ChristanF</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T13:54:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374704#M88383</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/75170"&gt;@ChristanF&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schauen Sie sich die Nachricht an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:32:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/374704#M88383</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T14:32:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bauteil Platine Vitocal 200S Außeneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/378200#M89489</link>
      <description>&lt;P&gt;Herzlichen Dank, das war die Lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:57:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bauteil-Platine-Vitocal-200S-Ausseneinheit/m-p/378200#M89489</guid>
      <dc:creator>ChristanF</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T08:57:49Z</dc:date>