    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Pumpe gestern angeschlossen und möchte nun folgende Laufzeiten einstellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Week&lt;/P&gt;&lt;P&gt;11:00 Uhr bis 15:00 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Beschreibung steht man soll auf Prog gehen und dann 3s die OK Taste halten bis Week kommt, bei mir kommt das aber nicht auch keine Wochentage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Uhrzeit und der Tag ist eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiss jemand Rat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 14:49:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andreas53</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-22T14:49:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 060a TOS - ze einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060a-TOS-ze-einstellen/m-p/373551#M88014</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Pumpe gestern angeschlossen und möchte nun folgende Laufzeiten einstellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Week&lt;/P&gt;&lt;P&gt;11:00 Uhr bis 15:00 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Beschreibung steht man soll auf Prog gehen und dann 3s die OK Taste halten bis Week kommt, bei mir kommt das aber nicht auch keine Wochentage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Uhrzeit und der Tag ist eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiss jemand Rat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 14:49:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060a-TOS-ze-einstellen/m-p/373551#M88014</guid>
      <dc:creator>Andreas53</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T14:49:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060a TOS - ze einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060a-TOS-ze-einstellen/m-p/373579#M88026</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe es gelöst, der Parameter I6 musste auf Off gestellt werden.&lt;/P&gt;</description>