<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "EEV Regelung von VITOCAL 300-A schaltet Verdichter nicht ein, obwohl von Regelung angefordert" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regelung-von-VITOCAL-300-A-schaltet-Verdichter-nicht-ein/m-p/4843#M8693</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, Seit 2 Tagen habe ich das Problem dass sich bei meiner Wärmepumpe der Verdichter nicht einschaltet obwohl in der Regelung (Vitotronic 200) steht dass er EIN ist. Ich habe mich soweit durchgemessen um sicher zu sagen, dass er von der EEV Regelung nicht eingeschaltet wird. Wie kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Vorraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit freundlichem Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas Roscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 13:43:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ghost738</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-03T13:43:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>EEV Regelung von VITOCAL 300-A schaltet Verdichter nicht ein, obwohl von Regelung angefordert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regelung-von-VITOCAL-300-A-schaltet-Verdichter-nicht-ein/m-p/4843#M8693</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, Seit 2 Tagen habe ich das Problem dass sich bei meiner Wärmepumpe der Verdichter nicht einschaltet obwohl in der Regelung (Vitotronic 200) steht dass er EIN ist. Ich habe mich soweit durchgemessen um sicher zu sagen, dass er von der EEV Regelung nicht eingeschaltet wird. Wie kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Vorraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit freundlichem Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas Roscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 13:43:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regelung-von-VITOCAL-300-A-schaltet-Verdichter-nicht-ein/m-p/4843#M8693</guid>
      <dc:creator>ghost738</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T13:43:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Thomas,   die von dir geschilderte Sachlage lässt d...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regelung-von-VITOCAL-300-A-schaltet-Verdichter-nicht-ein/m-p/4852#M8694</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;Hallo Thomas,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;die von dir geschilderte Sachlage lässt darauf schließen, dass hier entweder die EEV-Leiterplatte (Best.-Nr.: 7832464) oder die Grundleiterplatte (Best.-Nr.: 7832857) defekt ist. Durch Messen der Sicherheitskette bzw. der Ansteuerung des Vedichters kann man den Fehler eingrenzen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;Diese Arbeiten sollten durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;Zertifizierte Fachpartner findest du hier:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html" target="_blank"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;Bitte wähle im Menü auch „Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen“ aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;Beste Grüße °jo&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:05:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regelung-von-VITOCAL-300-A-schaltet-Verdichter-nicht-ein/m-p/4852#M8694</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T15:05:42Z</dc:date>