    <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Wärmepumpe Installation 2013 macht zunehmend den Fehler A9.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Früher 1-2 Mal im Jahr jetzt wöchentlich mehrmals. Nutzung hat sich dahingehend geändert daß jetzt 4 Personen im Haus leben und Warmwasser brauchen, früher nur 2 Personen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Servicetechniker der Fa. Viessmann haben folgende Diagnose gestellt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Alex333_0-1697092026686.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23951i96B71FB51B414734/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Alex333_0-1697092026686.png" alt="Alex333_0-1697092026686.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für mich ist die plausible Fehlerursache der Pumpennachlauf für den kein Abnehmer besteht, was sich doch durch das fehlende (ÜSV) Überströmventil beheben lassen sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der nicht angeschlossene Durchlauferhitzer sollte meines Erachtens nichts damit zutun haben, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spannend ist die Aussage die hydraulische Anbindung sei nur in 22er Rohr erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist diese Tatsache als Ursache zu bewerten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir die Planung und Installationsanleitungen von Vissmann angesehen und keine Aussage zu den zu verwendenden Rohrleitungen gefunden. Fakt ist, die Anschlüsse am Gerät sind in 3/4 Zoll ausgeführt was ja einer weiterführenden Leitung in DN20 entspricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beauftragte Fachfirma schlägt vor die Rohrleitungen gegen höhere Durchmesser zu tauschen und spricht von Baumangel den man 30 Jahre geltend machen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An einem Umbau und Forschung wer welche Rohre ausgelegt und eingebaut hat ist mir nicht gelegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich suche nach einer pragmatischen Lösung die den Fehler behebt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo würde man denn das ÜSV einbauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist so ausgelegt das alle Heizkreise gleich lang sind, daher gibt es keinen Heizverteiler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie denkt Ihr über die Sache?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 06:58:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Alex333</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-12T06:58:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 333-G Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/369002#M86113</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Wärmepumpe Installation 2013 macht zunehmend den Fehler A9.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Früher 1-2 Mal im Jahr jetzt wöchentlich mehrmals. Nutzung hat sich dahingehend geändert daß jetzt 4 Personen im Haus leben und Warmwasser brauchen, früher nur 2 Personen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Servicetechniker der Fa. Viessmann haben folgende Diagnose gestellt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Alex333_0-1697092026686.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23951i96B71FB51B414734/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Alex333_0-1697092026686.png" alt="Alex333_0-1697092026686.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für mich ist die plausible Fehlerursache der Pumpennachlauf für den kein Abnehmer besteht, was sich doch durch das fehlende (ÜSV) Überströmventil beheben lassen sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der nicht angeschlossene Durchlauferhitzer sollte meines Erachtens nichts damit zutun haben, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spannend ist die Aussage die hydraulische Anbindung sei nur in 22er Rohr erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist diese Tatsache als Ursache zu bewerten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir die Planung und Installationsanleitungen von Vissmann angesehen und keine Aussage zu den zu verwendenden Rohrleitungen gefunden. Fakt ist, die Anschlüsse am Gerät sind in 3/4 Zoll ausgeführt was ja einer weiterführenden Leitung in DN20 entspricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beauftragte Fachfirma schlägt vor die Rohrleitungen gegen höhere Durchmesser zu tauschen und spricht von Baumangel den man 30 Jahre geltend machen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An einem Umbau und Forschung wer welche Rohre ausgelegt und eingebaut hat ist mir nicht gelegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich suche nach einer pragmatischen Lösung die den Fehler behebt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo würde man denn das ÜSV einbauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist so ausgelegt das alle Heizkreise gleich lang sind, daher gibt es keinen Heizverteiler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie denkt Ihr über die Sache?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 06:58:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/369002#M86113</guid>
      <dc:creator>Alex333</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-12T06:58:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333-G Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/370412#M86638</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alex333,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Durchlauferhitzer nicht angeschlossen ist und es wird eine Warmwasser-Soll-Temperatur gewählt, die die Wärmepumpe selber nicht erreichen kann, dann kommt es zwangsläufig zu dieser Störmeldung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ansonsten sind die anderen genannten möglichen Ursachen erst einmal auszuschließen bzw., zu beseitigen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 06:22:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/370412#M86638</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-16T06:22:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333-G Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/370739#M86791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Früher hatte ich die Wassertemperatur auf 60 Grad und alles hat funktioniert. Die Techniker haben dann gesagt, daß sei zu hoch und die einstellbare Temperatur auf 53 Grad C begrenzt. Würde denn die Wärmepumpe die Mithilfe des Durchlauferhitzers anfordern, damit es nicht zu dieser Situation kommt? Das scheint mir alles befremdlich, also kausal nicht Nachvollziehbar.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Alex&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:14:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/370739#M86791</guid>
      <dc:creator>Alex333</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-16T14:14:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333-G Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Fehler-A9/m-p/370951#M86887</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben ist, dann fordert die Wärmepumpe diesen auch an. Spätestens, wenn die maximale Vorlauftemperatur erreicht wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>