    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;du hast eine AWB-M-E&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das M steht für Mono Phase, D.h 1 phasiger Frequenzumrichter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Heizstäbe laufen&amp;nbsp;nicht über den&amp;nbsp;Frequenzumrichter, die werden einfach per Relais ein und aus geschaltet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für die&amp;nbsp;Heizstäbe reicht der RCD Typ A an dem der Rest des Hauses hängt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann empfiehlt dir hier die Dau-proofed maximal Lösung, bei deren Auswahl man keinen Fehler machen kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für die Außen Einheit&amp;nbsp;mit dem Frequenzumrichter würde dir ein 2 poliger Typ F reichen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1691407218624.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22171iBE55FD59A940A894/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1691407218624.png" alt="qwert089_0-1691407218624.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:27:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-07T11:27:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.E08 RCD Absicherung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354813#M81043</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unser Elektriker fragt welcher RCD genau für die oben genannte Heizung genutzt werden soll?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer all- stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Oder&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wieviel mA soll denn der RCD Typ B haben? Könnten Sie Produkte benennen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mfg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Alex&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354813#M81043</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-07T08:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.E08 RCD Absicherung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354829#M81047</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Alex,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du hast eine 1phasige Wärmepumpe&amp;nbsp; E08 mit einem 1phasigen FU&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort ist normalerweise ein Typ F völlig ausreichend mit 30 mA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/fehlerstromschutzschalter" target="_blank"&gt;https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/fehlerstromschutzschalter&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/typ-f" target="_blank"&gt;https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/typ-f&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/PqR4kCM66-Q?t=346" target="_blank"&gt;https://youtu.be/PqR4kCM66-Q?t=346&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:58:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354829#M81047</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-07T08:58:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.E08 RCD Absicherung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354844#M81055</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat die E08 nur 1 eine Phase bei 8kw?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Durchlauferhitzer wird ja 3 Phasig angeschlossen und ich dachte man nimmt einen RCD an dem dann die Elektronik Inneneinheit, Ausseneinheit und der Durchlauferhitzer dran hängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsste ich ja einen Typ B nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ F wenn ich nur die Ausseneinheit dran hänge, dann aber extra noch einen RCD für den Rest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir wäre es lieber wenn mit einem RCD alles aus wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ohne Titel.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22169iE59952AE99A9A239/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Ohne Titel.jpg" alt="Ohne Titel.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung von Viessmann steht eben genau dieser Text, daher hätte ich gerne eine offiziell Aussage von Viessmann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer all- stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Oder&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können."&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:00:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354844#M81055</guid>
      <dc:creator>Alex-Pohl</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-07T10:00:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.E08 RCD Absicherung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354866#M81061</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;du hast eine AWB-M-E&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das M steht für Mono Phase, D.h 1 phasiger Frequenzumrichter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Heizstäbe laufen&amp;nbsp;nicht über den&amp;nbsp;Frequenzumrichter, die werden einfach per Relais ein und aus geschaltet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für die&amp;nbsp;Heizstäbe reicht der RCD Typ A an dem der Rest des Hauses hängt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann empfiehlt dir hier die Dau-proofed maximal Lösung, bei deren Auswahl man keinen Fehler machen kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für die Außen Einheit&amp;nbsp;mit dem Frequenzumrichter würde dir ein 2 poliger Typ F reichen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1691407218624.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22171iBE55FD59A940A894/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1691407218624.png" alt="qwert089_0-1691407218624.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:27:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/AWB-M-E-AC-AWB-M-E-AC-AF-201-E08-RCD-Absicherung/m-p/354866#M81061</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-07T11:27:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
