<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl..." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17306#M8004</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo astrid1,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; vielleicht hilft dir die Angabe aus unseren technischen Unterlagen weiter. Hier ist angegeben, dass die Wärmepumpe bei A15/W45 einen COP von 3,7 hat. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Du findest diese Angabe in der Serviceanleitung zu deinem Gerät unter Technische Daten. Ich habe sie dir aber auch nochmal als Anhang hinzugefügt.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Beste Grüße °fl&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 14:47:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2015-09-21T14:47:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl-Brennwert-Gerät förderfähig?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17293#M8003</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es geht um die Warmwasser-WP &amp;nbsp;Vitocal 161 A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie soll in Kombination zu einer Öl-Brennwert Therme aufgestellt werden. WP übernimmt die Grundlast, die Brennwert Therme die Spitzenlasten und die Versorgung mit Heizwarmwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach KfW Merkblatt ist es erforderlich entweder eine Bestimmung der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 zu machen oder einen Prüfbericht auf Grundlage der technischen Voraussetzungen des EHPA-Wärmepumpen-Gütesiegel vorzulegen, der als gleichwertig anerkannt wird. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die Berechnungen oder Prüfberichte. Es sollte für die KfW nachgewiesen sein, dass die Jahresarbeitszahl &amp;nbsp;von 3.2 mindestens erreicht wird. Unter welchen Bedingungen steht da nicht A15 oder A5, bzw. W35 oder W45? Konnte ich beslang nicht heraus bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für die HIlfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Astrid&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 12:49:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17293#M8003</guid>
      <dc:creator>astrid1</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T12:49:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17306#M8004</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo astrid1,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; vielleicht hilft dir die Angabe aus unseren technischen Unterlagen weiter. Hier ist angegeben, dass die Wärmepumpe bei A15/W45 einen COP von 3,7 hat. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Du findest diese Angabe in der Serviceanleitung zu deinem Gerät unter Technische Daten. Ich habe sie dir aber auch nochmal als Anhang hinzugefügt.&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Beste Grüße °fl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 14:47:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17306#M8004</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T14:47:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17308#M8005</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider&lt;BR /&gt;Diese Angabe hatte ich auch gefunden, in der Hoffnung weitere Jahresarbeitszahlen unter anderen Bedingungen zu finden.&lt;BR /&gt;Ich denke, dass ich tatsächlich die Bestimmung der JAZ nach VDI 4650 oder den Prüfbericht nach nach EHPA brauche. Ist das vielleicht auch irgendwo bei Euch hinterlegt?&lt;BR /&gt;Dir in jedem Fall vielen lieben Dank für die Hilfe.&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Astrid&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:33:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17308#M8005</guid>
      <dc:creator>astrid1</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T15:33:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17404#M8006</link>
      <description>Hallo astrid1,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die von uns angegebenen Leistungsdaten sind nach der EN 255-3:1997 erstellt worden. Weitere Angaben sind dafür leider nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 10:44:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17404#M8006</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T10:44:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Vitocal 161A als Zusatzgerät zu einem Öl...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17405#M8007</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider&lt;BR /&gt;Ich notiere mir das mal, dann kann ich damit zumindest argumentieren. Ich warte jetzt erst einmal ab, was die KfW dazu sagt. Die fördern, also müssten die auch entscheiden können.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank nochmal&lt;BR /&gt;und viele Grüsse&lt;BR /&gt;Astrid&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 10:52:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ist-die-Vitocal-161A-als-Zusatzgeraet-zu-einem-Oel-Brennwert-Geraet/m-p/17405#M8007</guid>
      <dc:creator>astrid1</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T10:52:44Z</dc:date>
    </item>