    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 200 A, AWO-E-AC-201-A16.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Kühlbetrieb werden die Räume wahllos für die Kühlung angesprochen, egal ob Reduziert oder Normal eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Räume die ich eigentlich kühlen will werden im Fußbodenthermostat nicht angesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kühlkurve ist bei 19 Grad, die Raumthermostate sind alle auf 20 Grad eingestellt, die Außentemperatur beträgt 32 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde auch keine Möglichkeit wie man einzelne Räume aus dem Kühlverfahren herausnehmen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Raumtemperatur erhöhen macht keinen Sinn, da sich dann die Kühlkurve negativ verändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 14:07:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Lmkvmsp</dc:creator>
    <dc:date>2023-07-11T14:07:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/349630#M79258</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 200 A, AWO-E-AC-201-A16.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Kühlbetrieb werden die Räume wahllos für die Kühlung angesprochen, egal ob Reduziert oder Normal eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Räume die ich eigentlich kühlen will werden im Fußbodenthermostat nicht angesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kühlkurve ist bei 19 Grad, die Raumthermostate sind alle auf 20 Grad eingestellt, die Außentemperatur beträgt 32 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde auch keine Möglichkeit wie man einzelne Räume aus dem Kühlverfahren herausnehmen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Raumtemperatur erhöhen macht keinen Sinn, da sich dann die Kühlkurve negativ verändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 14:07:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/349630#M79258</guid>
      <dc:creator>Lmkvmsp</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-11T14:07:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350285#M79491</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Lmkvmsp,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie wird denn bei deiner Anlage gekühlt, über den Heizkreis? Und wie werden die Räume geregelt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 11:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350285#M79491</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T11:27:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350297#M79497</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, die Kühlung läuft über den Heizkreislauf und nach Umstellung über den Pufferspeicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktioniert jetzt einigermaßen, habe die Raumtemperatur auf 15 Grad gesetzt und die Kühlkurve auf 19 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe und Heizkreispumpe schaltet bei 24 Grad Außentemperatur ein, die Fußbodensteuerung wird bei Reduziert bei 25 Grad angesprochen, bei Normal bei 21 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Voraussetzung, dass die Wärmepumpe und die Heizkreispumpe einschaltet ist, dass 1 Raum auf Normal eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Umstellung auf Raumsteuerung geht nicht, da dafür kein Thermostat vorhanden ist ;(&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer: 77 27 50 22 03 81 51 26&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 11:59:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350297#M79497</guid>
      <dc:creator>Lmkvmsp</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T11:59:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350304#M79501</link>
      <description>&lt;P&gt;Im reduzierten Betrieb läuft die Kühlung nicht. Das macht sie nur im normalen Heiz-/Kühlbetrieb.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 12:20:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350304#M79501</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T12:20:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350306#M79502</link>
      <description>&lt;P&gt;Fast richtig, wenn im reduzierten Betrieb 25 Grad überschritten werden macht das Fußbodenthermostat auf (=intelligente Kühltemperatur)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt es muss ein Raum auf Normal eingestellt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Rückmeldung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 12:37:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlung/m-p/350306#M79502</guid>
      <dc:creator>Lmkvmsp</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T12:37:33Z</dc:date>