    <description>&lt;P&gt;Hier eine kleine Hilfe bei lauter werdendem Lüftermotor der Vitocal 200 S ab BJ 2018.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Reparatur ist ganz einfach, sofern es sich um einen Lagerschaden handelt, was meistens der Fall ist. Zeitaufwand mit vorhandenen Lagern und etwas handwerklichem Geschick: max. 1 Std.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt werden 2 Stk. geschlossene Lager mit Außenmaß 26mm, Innenmaß (Welle) 10mm, Breite&amp;nbsp; 8mm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arbeitsgang (siehe auch Bilder):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage Stromlos machen über Sicherung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Entfernen des Abdeckgitters und lösen der Schrauben am Deckel links und rechts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Demontage der Lüftereinheit über die Schrauben, dann kann diese leicht schräg herausgezogen werden, so dass die Kabel vom Motor nicht gedehnt werden. ACHTUNG! Ein dünnes Kabel ist oben an der Kunststoffabdeckung befestigt, dies vor dem Herausziehen an der Lasche oben ausfädeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Die 4 Schrauben am Motor hinten lösen. Nicht den kompletten Motor lösen! Die Platinenplatte (wo die Kabel dran sind) bleibt auf dem Gitter! Nach dem lösen der Schrauben kann der ganze Rotor samt Lüfterrad weggenommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Die Abdeckkappe auf dem Lager lässt sich mit den Fingern entfernen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6. Sägering mit Zange entfernen und es lässt sich anschließend die Welle mit dem Lüfter von Hand herausziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7. Die Lager lassen sich ganz leicht aus der Kunststoffhalterung herausnehmen. Es werden hier keine Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8. Säubern und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ACHTUNG! Beim Zusammenbau des Motors an der Außeneinheit darauf Achten dass die Stecker auf der Platine zusammen passen. Man kann dies eigentlich nicht verwechseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir war ein Lager defekt und hat dabei die Kunststofffassung ein wenig "ausgerieben". Ich habe dies mit einem Kunststoffharz ausgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Information vom Kundenservice kostet die Reparatur mehrere 100€ und ich warte schon seit einem halben Jahr auf einen Service-Mitarbeiter. Mittlerweile habe ich mich über die Anlage informiert uns die Reparatur ist wirklich einfach! Kosten für 2 Stk. Lager und das Zweikomponenten Harz - 34.-€.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage läuft wieder so leise wie am Anfang.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 19:37:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MGTirol</dc:creator>
    <dc:date>2023-07-10T19:37:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/349451#M79179</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier eine kleine Hilfe bei lauter werdendem Lüftermotor der Vitocal 200 S ab BJ 2018.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Reparatur ist ganz einfach, sofern es sich um einen Lagerschaden handelt, was meistens der Fall ist. Zeitaufwand mit vorhandenen Lagern und etwas handwerklichem Geschick: max. 1 Std.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt werden 2 Stk. geschlossene Lager mit Außenmaß 26mm, Innenmaß (Welle) 10mm, Breite&amp;nbsp; 8mm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arbeitsgang (siehe auch Bilder):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage Stromlos machen über Sicherung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Entfernen des Abdeckgitters und lösen der Schrauben am Deckel links und rechts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Demontage der Lüftereinheit über die Schrauben, dann kann diese leicht schräg herausgezogen werden, so dass die Kabel vom Motor nicht gedehnt werden. ACHTUNG! Ein dünnes Kabel ist oben an der Kunststoffabdeckung befestigt, dies vor dem Herausziehen an der Lasche oben ausfädeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Die 4 Schrauben am Motor hinten lösen. Nicht den kompletten Motor lösen! Die Platinenplatte (wo die Kabel dran sind) bleibt auf dem Gitter! Nach dem lösen der Schrauben kann der ganze Rotor samt Lüfterrad weggenommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Die Abdeckkappe auf dem Lager lässt sich mit den Fingern entfernen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6. Sägering mit Zange entfernen und es lässt sich anschließend die Welle mit dem Lüfter von Hand herausziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7. Die Lager lassen sich ganz leicht aus der Kunststoffhalterung herausnehmen. Es werden hier keine Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8. Säubern und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ACHTUNG! Beim Zusammenbau des Motors an der Außeneinheit darauf Achten dass die Stecker auf der Platine zusammen passen. Man kann dies eigentlich nicht verwechseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir war ein Lager defekt und hat dabei die Kunststofffassung ein wenig "ausgerieben". Ich habe dies mit einem Kunststoffharz ausgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Information vom Kundenservice kostet die Reparatur mehrere 100€ und ich warte schon seit einem halben Jahr auf einen Service-Mitarbeiter. Mittlerweile habe ich mich über die Anlage informiert uns die Reparatur ist wirklich einfach! Kosten für 2 Stk. Lager und das Zweikomponenten Harz - 34.-€.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage läuft wieder so leise wie am Anfang.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 19:37:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/349451#M79179</guid>
      <dc:creator>MGTirol</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T19:37:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506286#M141709</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MGTirol!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuerst Dir VIELEN DANK für die Erstellung des Beitrags und für die deteilierte Beschreibung &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich besitze die identische Wärmepumpe mit dem identischen Lüfterrad von EBM Papst und bei mir macht das Lager nach 5 Jahren leider nun auch Geräusche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst Du mir die Bezeichnung/Typ der Lager nennen (dann könnte ich den Tausch in einem Aufwasch machen und müsste nicht 2x zerlegen)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DANKE&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:03:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506286#M141709</guid>
      <dc:creator>Patrick3380</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-04T19:03:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506292#M141713</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96178"&gt;@Patrick3380&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man das Foto etwas vergrößert, liegt die Marke bei 6000 2RSH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230710_153423.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40979i2B34CE4C78B35678/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230710_153423.jpg" alt="20230710_153423.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506292#M141713</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-04T19:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506293#M141714</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/96178"&gt;@Patrick3380&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf dem Lager sieht man doch&amp;nbsp; 6000 2RSH&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.normteile-leinigen.de/Rillenkugellager-SKF-DIN-625-1/10057278" target="_blank"&gt;https://www.normteile-leinigen.de/Rillenkugellager-SKF-DIN-625-1/10057278&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:36:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/506293#M141714</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-04T19:36:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/612342#M187146</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu allererst, MGTirol, Du bist mein Held.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte exakt die gleichen Probleme mit dem Lüfter der Außeneinheit bis hin zum Ausfall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Fehler EEV05, Hinweis 1, unterer Lüfter blockiert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer wollte mir einen neuen Lüfter mit Motor einbauen, da der Rotor nicht beweglich war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kam mir alles ein bisschen spanisch vor. Daher habe ich das Forum bedient und bin auf diesen Artikel gestoßen. On top ein youtube Video gezogen und dann stand mein Entschluss fest!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bevor ich 700 Euro für einen Ersatz ausgebe versuche ich mich selbst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also, Lüfter gemäß Anleitung und Video ausgebaut, Kugellagernummer aufgeschrieben, beim nächsten Händler besorgt, alles retour und wieder in Betrieb genommen. Eine Stunde Arbeit und die Anlage schnurrt nun wieder wie ein Kätzchen!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;15 € vs. 700 €!!!!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen tausend äh siebenhundert Euro fachen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;P.S. Aufgepasst, bei mir waren andere SKF Lager als bei Dir in der Anleitung verbaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:34:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Luefter-laut-Reparatur/m-p/612342#M187146</guid>
      <dc:creator>Kalle79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T08:34:09Z</dc:date>
    </item>