    <description>&lt;P&gt;Der Service Techniker wollte sich den Kältekreis nicht anschauen, weil es zu viel Aufwand/Risiko ist. Er hat stattdessen die maximal Temperatur auf 52 C° gedrosselt. Das finde ich tatsächlich etwas fragwürdig. Das rattern ist dadurch auch nicht leiser geworden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 13:45:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Cando</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-30T13:45:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236113#M46024</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Wärmepumpe ist ein halbes Jahr alt und neuerdings macht der Verdichter extreme Geräusche. Ich habe die Befürchtung dass dieser bald den Geist aufgibt. Hat jemand die Geräusche schonmal so gehört?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 May 2022 09:22:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236113#M46024</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-09T09:22:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236334#M46099</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Cando, ich habe hier einen fast identischen Beitrag. Vitocal 250s rattert auch zeitweise sehr laut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://we.tl/t-KYcchKewtx" target="_blank"&gt;https://we.tl/t-KYcchKewtx&lt;/A&gt; Grüße.:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 11:46:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236334#M46099</guid>
      <dc:creator>OWerni72</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-10T11:46:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236335#M46100</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hört sich tatsächlich ähnlich an. Hast du schon mit einem Fachmann darüber sprechen können?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 11:50:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236335#M46100</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-10T11:50:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236339#M46102</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich dachte, die Experten sitzen hier? Das Problem ( Geräusch) tritt ja nicht immer auf. Je nach Last.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 12:09:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/236339#M46102</guid>
      <dc:creator>OWerni72</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-10T12:09:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/237752#M46555</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Cando,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ich empfehle eine Überprüfung des Kältekreises vor Ort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 May 2022 13:09:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/237752#M46555</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-18T13:09:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/238192#M46688</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung. Das ist interessant, da die Wärmepumpe auch immer wieder einen Fehler im Kältekreis meldet. Mein Fachbetrieb hat einen Termin (leider erst 17.06) mit einem Servicetechniker vereinbart. Mal schauen was dabei herauskommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 May 2022 11:42:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/238192#M46688</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-20T11:42:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347774#M78600</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Cando&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;meine 250 ist nagelneu und hat ein ähnliches Problem. Beim ersten Start lief die Pumpe mit Volllast um den Brauchwasserbehälter aufzuheizen. Dabei kamen auch sehr merkwürdige Geräusche vom Kompressor. Laut und mechanisch. Das Geräusch war wesentlich lauter als die Lüfter. Mein HB fand dies auch merkwürdig. In zwei Monaten kommt ein Servicetechniker von Viessmann. Mal sehen ob sie dann noch lebt. Ich habe einen Monoblock! Im Eco Betrieb ist das Geräusch kaum zu hören und der COP ist auch beachtlich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 13:10:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347774#M78600</guid>
      <dc:creator>Christoph11</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T13:10:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347779#M78604</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Service Techniker wollte sich den Kältekreis nicht anschauen, weil es zu viel Aufwand/Risiko ist. Er hat stattdessen die maximal Temperatur auf 52 C° gedrosselt. Das finde ich tatsächlich etwas fragwürdig. Das rattern ist dadurch auch nicht leiser geworden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 13:45:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347779#M78604</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T13:45:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347793#M78613</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wirkt doch sehr merkwürdig...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe soll bis 70° können (theoretisch) und der Service Techniker regelt sie runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber mit sowas war zu rechnen. Vermutlich muss der Kompressor getauscht werden aber das macht man halt nicht so gern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB hat schon mehere dieser Pumpen in Betrieb genommen. Nur meine weißt dieses enorme Kreischen auf. ich hoffe das der Viessmann Techniker bei mir ein Einsehen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:09:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347793#M78613</guid>
      <dc:creator>Christoph11</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T15:09:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347799#M78614</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay. Wäre interessant zu wissen was bei dir gemacht wird. Bei mir erscheint auch regelmäßig der Fehler im Kältekreis. Eventuell kann auch hier jemand was dazu sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PXL_20230619_064954877.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21227iFC6AB8E417AED7E2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PXL_20230619_064954877.jpg" alt="PXL_20230619_064954877.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PXL_20230619_064859749.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21228i29374B098AD33462/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PXL_20230619_064859749.jpg" alt="PXL_20230619_064859749.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:32:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/347799#M78614</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T15:32:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348161#M78745</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="color:var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/65432"&gt;@Christoph11&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;: Cando hat keine Vitocal 250-A und dementsprechend kann seine Anlage auch keine 70°C Vorlauftemperatur erreichen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/51131"&gt;@Cando&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;: Teil mir bitte einmal die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit. Ich würde mir gerne den Einsatz ansehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:09:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348161#M78745</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-03T13:09:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348326#M78790</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank dass du dich meldest. Hier die Nummer, ich hoffe das ist die Richtige.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7727502102151127&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:03:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348326#M78790</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-04T08:03:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348335#M78794</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, kannst du mir mitteilen, ob die Meldungen nur im Kühlbetrieb (falls vorhanden) oder auch in der Warmwasserbereitung auftreten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:32:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348335#M78794</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-04T08:32:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348437#M78840</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt einen Kühlbetrieb, jedoch geht die Anlage regelmäßig wegen Feuchtigkeit aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist wenn die Kühlung ordnungsgemäß funktioniert. Ich kann leider nicht genau sagen, ob es nur an der Kühlung liegt, da die Meldungshistorie nur bis in den Mai geht. Aber ich glaube schon, dass es mit der Kühlung zusammenhängt. Kann ich das selbst irgendwie testen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 14:03:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348437#M78840</guid>
      <dc:creator>Cando</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-04T14:03:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348502#M78860</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hat nichts mit dem Feuchteanbauschalter zu tun. Ich empfehle dir, hier die Anlage durch einen Servicetechniker prüfen zu lassen. Die Beauftragung kann dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst vornehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 06:50:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/348502#M78860</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-05T06:50:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/357620#M81854</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach 2,5 Monaten fand nun ein Service Termin mit zwei Viessmann Technikern statt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gerät wurde geöffnet und die Pumpe konnte dann nach längerem hin und her mit Vollast laufen. Das Mechanische Geräusch ist schon extrem was mein Heizungsbauer ja auch bemerkt hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aussage Viessmann Techniker: "Das ist völlig normal, die Pumpen sind alle so laut".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings haben sie die Aussenwand etwas genauer justiert wodurch der Lärm tatsächlich leicht zurück ging.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Naja mein Heizungsbauer (er war leider nicht vor Ort), der nun schon einige dieser Pumpen aufgebaut hat schüttelt den Kopf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Viessmann Team zog dann wieder ab "Alles in Ordnung".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich läuft die Pumpe nicht immer mit Maximalleistung und ich habe ja auch 6 Jahre Garantie, zudem übernimmt Viessmann die entstehenden Stromkosten falls die pumpe stirbt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem....hier stimmt etwas nicht und so wie sich das anhört überlebt die Pumpe das erste Jahr nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich überlege nun was hier zu tun ist. Richtig befriedigend ist die Aktion nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 06:43:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/357620#M81854</guid>
      <dc:creator>Christoph11</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T06:43:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/363184#M83899</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Christoph,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn das Geräusch tatsächlich noch im nicht normalen Bereich vorhanden ist, empfehle ich dir, Aufnahmen (Video) davon anzufertigen und dies über deinen Fachbetrieb unserem Technischen Dienst zuzuspielen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 13:47:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/363184#M83899</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-19T13:47:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/363349#M83983</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;naja nachdem die Viessmann Kollegen festgestellt haben das die Pumpe normal läuft hat auch mein HB seine Meinung geändert und behauptet nun auch das alles normal ist. Ich hoffe das beide recht haben....obwohl sich das nicht so anhört.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:53:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/363349#M83983</guid>
      <dc:creator>Christoph11</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-20T11:53:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/389295#M93868</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ich schließe mich hier mal an. Gibt es ein Update zur Thematik? Wir haben eine 250-a 2C, die seitdem es kälter geworden ist (&amp;lt;5 Grad Außentemperatur) ähnliche Geräusche an der Außeneinheit von sich gibt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Geräusch tritt nur dann auf, wenn die Anlage (vermutlich) unter Vollast läuft. Selbst mit geschlossener Seitenverkleidung ist das Geräusch der Pumpe (ist das eine Pumpe oder ein Kompressor?) deutlich zu hören. Die Leitungen, die die Außeneinheit verlassen vibrieren dann auch deutlich, kann davon auch eine Schallübertragung ins Mauerwerk entstehen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Geräusch ist bei uns nur gelegentlich zu hören, man kann es nicht provozieren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist das in der Form von Viessmann gewollt und normal so oder deutet es auf einen Defekt hin?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 13:12:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/389295#M93868</guid>
      <dc:creator>Wärmepumpen-Willi</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T13:12:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Verdichter rattert sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-rattert-sehr-laut/m-p/389302#M93872</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wärmepumpen-Willi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;lass deine Anlage vor Ort einmal daraufhin überprüfen und mach ein Video davon, was dein Fachbetrieb bei unserem Technischen Dienst mit einreichen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>