    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach meinem Verständnis funktioniert die NC-Box doch prinzipiell wie folgt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A &amp;nbsp;Die Flüssigkeit aus der Solebohrung wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;B &amp;nbsp;Dort kühlt diese das Wasser der FB und verläßt daher den Wärmetauscher mit einer höheren Temperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C &amp;nbsp;Das Wasser der FB wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D &amp;nbsp;Dort wird das Wasser (durch das niedrigere Temperaturniveau der Flüssigkeit aus der Solebohrung) abgekühlt und verläßt mit niedrigerer Temperatur den Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Sind dann die Pfeile in dem Viessmann-Schaubild nicht gerade verkehrt herum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für ein erhellendes Feedback und VG,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 13:27:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stefan_123</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-19T13:27:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>NC-Box =&gt; Verständnisfrage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345697#M77653</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach meinem Verständnis funktioniert die NC-Box doch prinzipiell wie folgt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A &amp;nbsp;Die Flüssigkeit aus der Solebohrung wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;B &amp;nbsp;Dort kühlt diese das Wasser der FB und verläßt daher den Wärmetauscher mit einer höheren Temperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C &amp;nbsp;Das Wasser der FB wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D &amp;nbsp;Dort wird das Wasser (durch das niedrigere Temperaturniveau der Flüssigkeit aus der Solebohrung) abgekühlt und verläßt mit niedrigerer Temperatur den Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Sind dann die Pfeile in dem Viessmann-Schaubild nicht gerade verkehrt herum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für ein erhellendes Feedback und VG,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 13:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345697#M77653</guid>
      <dc:creator>Stefan_123</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T13:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: NC-Box =&gt; Verständnisfrage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345699#M77654</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stefan_123,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das sind nicht die Temperaturen aus der NC-Box. Die Primärtemperaturen sind die einzigen, die realistisch sind, da hier der Primärwärmetauscher mit durchströmt wird. Ansonsten ist die NC-Box direkt beim Heiz-/Kühlkreis eingebunden un durchströmt ihn direkt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 13:33:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345699#M77654</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T13:33:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: NC-Box =&gt; Verständnisfrage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345730#M77670</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für dein Feedback! Kann ich mir bei der Vitotronic 200 die Temperaturen des Kühlkreislaufes vor und nach dem Wärmetauscher der NC-Box anzeigen lassen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nicht, würde ich versuchen diese Temperaturen im Verteilerkasten der FB-Heizung zu messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 17:23:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345730#M77670</guid>
      <dc:creator>Stefan_123</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T17:23:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: NC-Box =&gt; Verständnisfrage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345831#M77728</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt dafür keine separaten Sensoren, dementsprechend kannst du dir nichts anzeigen lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 08:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/NC-Box-gt-Verstaendnisfrage/m-p/345831#M77728</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-20T08:54:52Z</dc:date>