    <description>&lt;P&gt;Die Nachheizunterdrückung wird an der Vitocal eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu muss ein SM1 Solarregler verbaut sein und dieser am KM-Bus der Vitocal hängen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe post von Florian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-mangelhafte-Warmwasserbereitung/td-p/145533" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-mangelhafte-Warmwasserbereitung/td-p/145533&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;12.11.2020&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:27:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-08T12:27:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorrang für Solarthermie programmieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339296#M76894</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie wird Vorrang für Solarthermie (Divicon PS10) vor Wärmepumpe (Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06) programmiert. Für die Warmwasserversorgung (2 Wohnungen mit je 2 Personen) produzieren derzeit beide gleichzeitig und offenbar unkoordiniert in den Pufferspeicher. Wärme für Heizung wird nicht abgerufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromverbrauch pro Tag für WP 5 bis 6 kWh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leistung Solar pro Tag 68 kWh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laufzeit Solarpumpe pro Tag bis zu 10 Std.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leistung Solarpumpe 10 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachtung ab 29. Mai&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel heute 10 Uhr: Wärmepumpe läuft, Solarpumpe läuft mit 10 %, Temperatur Kollektor 110°, Vorlauf Divicon 60°, Wassertemperatur Pufferspeicher oben 55° bei Soll 58°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusammenarbeit&amp;nbsp; WP mit Gasbrennwert tadellos: Wärmebedarf wird zu über 90 % von der WP und zu knapp 8 % vom Gasbrennwertkessel bereit gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:46:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339296#M76894</guid>
      <dc:creator>UMMO1</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-08T10:46:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorrang für Solarthermie programmieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339301#M76897</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Nachheizunterdrückung wird an der Vitocal eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu muss ein SM1 Solarregler verbaut sein und dieser am KM-Bus der Vitocal hängen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe post von Florian&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-mangelhafte-Warmwasserbereitung/td-p/145533" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-mangelhafte-Warmwasserbereitung/td-p/145533&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;12.11.2020&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:27:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339301#M76897</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-08T12:27:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorrang für Solarthermie programmieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339881#M77008</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, die Nachheizunterdrückung war und ist eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 06:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339881#M77008</guid>
      <dc:creator>UMMO1</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-10T06:40:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorrang für Solarthermie programmieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339898#M77017</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 09:16:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/339898#M77017</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-10T09:16:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorrang für Solarthermie programmieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/345061#M77315</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo UMMO1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die Wärmepumpe trotz aktiver Nachheizunterdrückung in Betrieb geht, dann liegt es daran, dass die Einschalthysterese unterschritten wurde. Denn dann schaltet auch trotz aktiver Solarkreispumpe die Wärmepumpe ein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 05:14:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorrang-fuer-Solarthermie-programmieren/m-p/345061#M77315</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>