    <description>&lt;P&gt;Hallo user4711,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung stellen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ja&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:58:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
    <dc:date>2019-07-31T07:58:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111300#M7435</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitocal 300A ( von 2010) ist dort der Anschluss eines Strömungswächters vorgesehen ?&lt;BR /&gt;Auf dem Schaltplan habe ich nichts gefunden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 16:59:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111300#M7435</guid>
      <dc:creator>user4711</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-29T16:59:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111363#M7436</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo user4711,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung stellen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ja&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:58:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111363#M7436</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-31T07:58:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111384#M7437</link>
      <description>Hallo, die Nummer ist 7419963001564106&lt;BR /&gt;Gruss</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 18:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111384#M7437</guid>
      <dc:creator>user4711</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-31T18:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111530#M7438</link>
      <description>Also ein Strömungswächter ist für diese Anlage scheinbar nicht vorgesehen. Zumindest finde ich keinen entsprechenden Kontakt, wo man ihn anschließen kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ch</description>
      <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 11:58:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/111530#M7438</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-05T11:58:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112027#M7439</link>
      <description>Danke für die Info,  können Sie mir bitte noch sagen welcher der Pc Drucksensor ist im Kältekreis ? der Niederdrucksensor links (G) seite 29 Montage u. Serviceanleitung   oder der Hochdrucksensor  rechts (F) seite 29 Montage u. Serviceanleitung.&lt;BR /&gt;Mfg</description>
      <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 18:19:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112027#M7439</guid>
      <dc:creator>user4711</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-19T18:19:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112042#M7440</link>
      <description>Der Drucksensor Pc ist der Kondensationsdrucksensor und somit die Position (F).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 06:27:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112042#M7440</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-20T06:27:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112668#M7441</link>
      <description>Ok danke für die Info, am 29.7 war ein Kundendiensttechniker von Ihnen bei uns hat ein Druckprüfung durchgeführt und festgestellt das der PC sensor falsche Werte anzeigt im Vergleich zu seinen Ergebnissen. Den Drucksensor hat er nicht im Warenbestand.  Während er sein Protokoll im Auto schrieb fiel mir auf das die WP klackergeräusche machte . Dann wurde festgestellt dass ein Temperatursensor (7828815)defekt ist welcher gewechselt wurde. &lt;BR /&gt;Danach kam keine A9 Störungsmeldung mehr  (vorher war es  2x am Tag  rote LED ).&lt;BR /&gt;Es wurden nur noch vereinzelt i07 Fehler  in der Meldehistory protokolliert.&lt;BR /&gt;Die Firma die den Sensor wechseln sollte schickte mir ein Angebot für einen NDTA-7SS 7828846 Drucksensor welcher nicht der PC Sensor ist (deshalb die Frage oben)&lt;BR /&gt;Nach dem jetzt aber der Richtige Sensor getauscht wurde ( PT4-30M) von einer anderen Firma hat sich  nichts geändert, der i07 Fehler  taucht immer 1-2x am Tag in der Historie auf. Die WP läuft aber normal ohne Probleme und  schaltet sich nicht ab.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jetzt die Frage  muss  der Fehler  ganz in der Historie verschwinden ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke!</description>
      <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 09:02:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/112668#M7441</guid>
      <dc:creator>user4711</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-05T09:02:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Strömungswächter anschluss</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/113279#M7442</link>
      <description>Hallo user4711,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn der Fehler behoben ist, sollte er auch nicht mehr täglich auftauchen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welcher Err-Code wird denn bei den jetzigen Meldungen angezeigt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 07:50:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stroemungswaechter-anschluss/m-p/113279#M7442</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-17T07:50:28Z</dc:date>
    </item>