<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314037#M67792</link>
    <description>&lt;P&gt;Mit Prog habe ich keine Erfahrung. Schalt mal auf Eco.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte dann im Betrieb so aussehen:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__0-1676825791850.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17705iF431901685041777/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__0-1676825791850.png" alt="thorsten__0-1676825791850.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei Dein Bild eigentlich auch nach ordnungsgemäßm Betrieb aussieht. Leuchtet das Ventilatorsymbol dauerhaft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:31:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-19T17:31:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/313987#M67764</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin ziemlich verziefelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitocal 060-A erwärmt in keinem Programm das Wasser. Nur mit dem Heizstab geht es.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gebläse läuft, Kompressor wird innen (Deckel geöffnet) weder warm noch kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es blinkt im ca. 10 Sekundentakt die rote LED vom NTC2.&lt;BR /&gt;Es wird kein Fehlercode angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerät ist ganz neu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon mal vorab für eure Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Dietmar Franke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 14:43:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/313987#M67764</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T14:43:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/313999#M67769</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dietmar,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn die rote LED alle 10 s kurz blinkt, ist das erstmal ein gutes Zeichen.&lt;BR /&gt;Siehe Montageanleitung: Hast Du die? Falls nein, googlen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__0-1676818949594.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17700i3664DC2FD409150A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__0-1676818949594.png" alt="thorsten__0-1676818949594.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hast Du die WP mal stromlos gemacht? Neustart hilft wie bei vielen Geräten manchmal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten mal Aktoren prüfen, z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__1-1676819134415.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17701iECBA1D8948C8BC5C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__1-1676819134415.png" alt="thorsten__1-1676819134415.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann weißt Du, es die Komponenten grundsätzlich funktionieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, Du hast irgendeine Einstellung drin, z.B. Zeitprogramm oder sonst was, die jetzt den Betrieb verhindert.&lt;BR /&gt;Stell' doch vielleicht hier ein Foto der Displayanzeige ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:07:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/313999#M67769</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T15:07:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314001#M67770</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe alle Aktoren geprückt, schalten alle ein. Ob der Kompressor bzw. Verdamfer korrekt läuft kann ich in den 30 Sek. Testzeitraum nicht sagen, Gebläse schaltet aber ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachmodus ist deaktiviert, alle I-Parameter ebenfalls gecheckt und stimmig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe keinen Rat mehr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:23:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314001#M67770</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T15:23:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314011#M67775</link>
      <description>&lt;P&gt;Programm Prog. ist gewählt und die&amp;nbsp; Zieltemperatur auf 60° C eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gebläse läuft, es kommt aber keine runtergekühlte Luft aus dem Austritt und die Wasser Temperatur erhöht sich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann es noch liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:55:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314011#M67775</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T15:55:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314037#M67792</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Prog habe ich keine Erfahrung. Schalt mal auf Eco.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte dann im Betrieb so aussehen:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__0-1676825791850.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17705iF431901685041777/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__0-1676825791850.png" alt="thorsten__0-1676825791850.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei Dein Bild eigentlich auch nach ordnungsgemäßm Betrieb aussieht. Leuchtet das Ventilatorsymbol dauerhaft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314037#M67792</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T17:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314043#M67795</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir schaut ECO wie im Anhang aus, aber ohne Heizzeiten im unteren Zeitstrahl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie bekommst du dort die Zeiten eingegeben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventl. liegt hier mein Fehler.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:30:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314043#M67795</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T17:30:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314048#M67799</link>
      <description>&lt;P&gt;Über Set &amp;gt; ... &amp;gt; Prog ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__0-1676828334003.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17706i38175199A9AA71C2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__0-1676828334003.png" alt="thorsten__0-1676828334003.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:39:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314048#M67799</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T17:39:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314053#M67803</link>
      <description>&lt;P&gt;Und dann sind die Zeiten, die ich im Progamm "Prog" eingebe auch für den ECO Modus aktiv?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:58:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314053#M67803</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T17:58:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314069#M67811</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, so ist es bei mir. Über Prog &amp;gt; Week setzte ich die Intervalle (Stunden) für ca. 10 - 18 Uhr, drücke Save bis es piepst und schalte dann auf Eco. Dann wird diese &amp;gt;Zeitliste unter Eco angezeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:44:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314069#M67811</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T18:44:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314074#M67815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Dietmar,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du auch die Uhrzeit und Datum richtig eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, dann mal auf Werkseinstellung zurücksetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 19:01:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314074#M67815</guid>
      <dc:creator>fg100</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T19:01:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314106#M67825</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt, auch schon mal alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Auch komplett strormlos gemacht. Hat nichts gebraucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe auch über Prog und Week Zeiten von 09:00 . 19:00 Uhr einprogrammiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort erkenne ich auch die Zeitleiste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich auf Eco zurück, wird bei der Zeitleist nichts mehr angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passt bei mir nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte hier nochmal um Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke vorab !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 20:22:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314106#M67825</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T20:22:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314122#M67832</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Zeitleiste bei Eco fällt mir auch nichts mehr ein. Vielleicht ist das bei der 060-A anders als bei der 262-A? Wäre aber unlogisch, weil gerade beim Dauerbetrieb in Eco die Zeitprogramme nötig sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst bin ich auch am Ende meines Lateins.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du sagtest oben, die WP ist neu. Wer hat die eingebaut? Was sagt der dazu?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 21:09:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/314122#M67832</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-19T21:09:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 060-A T0E-ze   heizt Wasser nicht auf - Was kann das sein?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/315734#M68367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte euch nun die Auflösung meines Rätsels bzw. Problems geben.&lt;BR /&gt;Der Viessmannklundendienst wurde von meinem Online Heizungsfachhändler beauftrag und sollte am Montag den 27.02. zu mir kommen. Ich habe aber die Zeit inzwischen genutzt, elektr. Schaltplan mir vorgenommen&amp;nbsp; und das Problem selber gelöst. Frontblende geöffnet und mir die Verkabelung bzw. den Kanbalbaum näher angeschaut und siehe da der 2 polige Stecker (in der Inst.-Anleitung Seite 54) mit der Bezeichnung "B" (Stromversorgung Verdichter) war nicht aufgesteckt, sondern im Kabekbaum gut eingebunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also hat meine Vitocal wohl keine gute Endkontrolle bekommen.&lt;BR /&gt;Den Viessman Kundendienst habe ich dann selber abbestellt und es interessierte bei Viessmann niemanden wo der Fehler lag; geschweige denn eine Entschuldigung für die Umstände. Schade das hier beim "Kundenservice" so viel Potential verspielt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke an alle die mir helfen wollten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Wochenende, Gruß Dietmar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 16:20:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-060-A-T0E-ze-heizt-Wasser-nicht-auf-Was-kann-das-sein/m-p/315734#M68367</guid>
      <dc:creator>Dietmar_HSK</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-24T16:20:18Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
